|
Подключение Кондиционера (спилт системы) в жилых помещениях.
 Эксперт клуба beher (1089.00) |
Здравствуйте уважаемые Волтмастера.
Возник вопрос о ПРАВИЛЬНОМ подключении сплит систем в жилых помещениях, так как возникает много споров с монтажниками организаций, которые их устанавливают.
Монтажники утверждают, что можно подключать к ближайшей розетки, а я склоняюсь к подключению на отдельную линию.
Есть ли какие нормативы по этому поводу?
|
|
НЕТУ НОРМЫ.
Вот прекрасный ответ.
Кондей при просадках по питанию долго не живёт, стартовый ток компрессора побольше чем у холодильника. Кроме норм есть здравый смысл. Тем более что современые на 410 фреоне мрут как мухи и без повода. Что мешает кинуть отдельную линию?
Сумма при общей цене ремонта ничтожна..
Сумма отдельной линии после ремонта когда "забыли" про кондей приближается к бесконечности))
как всегда мешает жадность )
Полностью согласен
был как то на заявке, так вот, квартира, в квартире вечно выбивает автомат и половина квартиры остаётся без света.
выключил всё из розеток, включаю автомат, опять выбило, снял люстры которые запитаны от этого же автомата, всё равно выбивает, смотрю на кондиционер и спрашиваю "а откуда он запитан?" слышу ответ "незнаю", ладно, вскрываю ближайшую розетку и вижу, кабель ПВС заходит в клеммы розетки которые предназначены для жесткого кабеля, ну и ВВГ соответственно тоже вижу. выдёргиваю ПВС включаю автомат, КЗ исчезло! кондиционер не включается розетка работает, все счастливы и довольны. кондёр на гарантии.
когда товарищу вёл линии на кондёры, на каждый кондёр своя группа с автомата С16, думаю это более правильно чем запитываться от ближайшей розетки/люстры и т.д.
Не всегда жадность причина, иногда "электрик" косячит, благо клиент не разбирается.
Про стандартную проводку из двух автоматов на квартиру, разработки времён царя гороха тут все в курсе, но заставить кондей повесть на отдельную линию может лишь угроза снятия с гарантии.Проводка есть и работает, зачем тянуть ещё что-то. И объяснить что кондей банально скоро подохнет в ней, особенно в домах с газом, просто нереально. Стабилизатор ценой в кондей ставить никто не будет. Действует лишь то, что без гарантии останется.