Плавятся счётчики.
 Электрик Alex555 (7.00) |
Суть вопроса такая: Имеем здание в котором три разных потребителя(автомойка, автосервис, котельная), общий ЩУР, в котором счётчик на вводе и отдельно на каждого потребителя по счётчику( всего 4). С месяц назад начали они плавиться, все и однотипно(меняли несколько раз). Напряжение от 400 до 430в. по фазам. частота 49Гц. Нагрузка небольшая- счётчики без транс-ов стоят. Где искать причину?
|
|
Это нормально((
Дешевые импульсные БП светодиодных светильников дают при выключении такую дугу на коммутационных аппаратах, что подключать напрямую к фотореле - дохлый номер. Контакты либо спекаются наглухо, либо испаряются. Дугогасящими камерами там и не пахнет.
Там резистор то-же сгорел. Фотки сделаю только после праздников.
в светодиодных светильниках стоят импульсные БП плюс компьюторная техника они выдают в сеть импульсную помеху (третью гармонику) вероятны перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники, когда токи в нулевых рабочих проводниках значительно превосходят токи фазных проводников,Ваш случай или нет не знаю но информация к размышлению