Можно или нет пустить на ввод в котедж многожильный кабель вместо одножильного?
vadimka (4.00) |
Здравствуйте. Вопрос в следующем, ввод в коттедж 380 в., выполнен со столба до счетчика СИПом. Счетчик вместе с пакетником на дворовые пристройки ( гараж, сарай и т.д.) находится в гараже, одна фаза выведена на гараж и дворовые пристройки, а две фазы и соответственно ноль идут в дом. От гаража до дома идет какой то уже хлам а не провод, в связи с чем заказчица попросила нас его заменить, после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2. В связи с этим сам вопрос, можно ли протянуть медный кабель 416мм2( в планах через этот кабель еще провести в дом заземление летом, поэтому 4 жилы) много жильный, или обязательно надо тянуть одножильный типа ВВГ нг 416? просто одножильный кабель такого сечения очень тяжело гнуть, просовывать и т.д. а нам его придется тянуть 30 метров, сначала по улице 15 метров и потом через чердачные перекрытия, что при одножиле не очень удобно, поэтому возникла мысль протянуть многожилку такого же сечения, или он не годится для этого? Заранее спасибо за ответ!
|
|
Значит разделение PEN вы делаете в доме,получается вы корпус щита не заземляете, по тех.условиям он должен быть заземлён.
Я так понимаю эта сумма является той самой из-за которой в Кирове следуют массовые банкротства, суициды финансовых воротил и падение нравов податного населения?
Грубо говоря, тот-же самый ВВГ, только с гибкими жилами вместо жёстких.
Глубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ.
Грубо говоря, тот-же самый ВВГ, только с гибкими жилами вместо жёстких.
Глубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ.
Це ж архангельские, они о таких вещах как КГВВ не слыхивали. Кабель хороший, но дорогой для домашнего использования.
Значит разделение PEN вы делаете в доме,получается вы корпус щита не заземляете, по тех.условиям он должен быть заземлён.
Щит учета на опоре устанавливает и подключает сетевая компания за 550р. Они же и заземляют щит арматурой у опоры. Мы уже по хорошему делаем контур заземления и заводим в распредщит.
То есть Вы делаете ТТ всегда?
То есть Вы делаете ТТ всегда?
Строоо всегда. Надеяться на полуторометровый "пруток"вбитый под опорой не разумно.
Что Вам мешает соединять землю или делать собственную? Или TN-C-S противоречит вероисповеданию?
Что Вам мешает соединять землю или делать собственную? Или TN-C-S противоречит вероисповеданию?
При любой системе приветствуется повторное заземление.
Какую мощность выделили? Исходя из данных выбрать сечение кабеля и параметры вводного автомата. В аналогичной ситуации 15 кВт разрешенной мощности я использовал КГ- 5х6 уложив в гофротрубе по фасаду дома от Щита учета на фасаде дома до ВРУ в помещении. Вводной трехполюсный автомат на 32А до прибора учета.
А причём тут повторное?
КГ через 4 года менять собираетесь?
Если потребуется замена то да, но на практике данный кабель при условии исключения механического повреждения служит гораздо дольше нормативных данных.
А какой смысл вообще его использовать? И зачем? У вас передвижная электроустановка?
А ничего, что его можно использовать только исключительно для передвижных установок и сроком не более 5 лет? Вы жилы этого КГ через пару лет наблюдали? Никогда треснувшие и высохшие не попадались?
Человек думает как себе сделать проще, а не как правильно. Часто и заказчики соглашаются на такое.
И где исполнитель, и где четыре года...