Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Можно или нет пустить на ввод в котедж многожильный кабель вместо одножильного?

Можно или нет пустить на ввод в котедж многожильный кабель вместо одножильного?

vadimka
(4.00)
Здравствуйте. Вопрос в следующем, ввод в коттедж 380 в., выполнен со столба до счетчика СИПом. Счетчик вместе с пакетником на дворовые пристройки ( гараж, сарай и т.д.) находится в гараже, одна фаза выведена на гараж и дворовые пристройки, а две фазы и соответственно ноль идут в дом. От гаража до дома идет какой то уже хлам а не провод, в связи с чем заказчица попросила нас его заменить, после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2. В связи с этим сам вопрос, можно ли протянуть медный кабель 416мм2( в планах через этот кабель еще провести в дом заземление летом, поэтому 4 жилы) много жильный, или обязательно надо тянуть одножильный типа ВВГ нг 416? просто одножильный кабель такого сечения очень тяжело гнуть, просовывать и т.д. а нам его придется тянуть 30 метров, сначала по улице 15 метров и потом через чердачные перекрытия, что при одножиле не очень удобно, поэтому возникла мысль протянуть многожилку такого же сечения, или он не годится для этого? Заранее спасибо за ответ!
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
21 февраля 2016, 18:48

Если решились на 4 жилы, то надо и пятую жилу. Цена работы сильно не изменится, а польза будет.
Про кабель по улице. Как пойдёт? На солнце, под дождём...

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
21 февраля 2016, 20:33

1. Как вариант взять АВВГ 4х25. Гнётся он гораздо лучше медного.
2. Найти многопроволочный или многожильный ВВГ. Многопроволочный встречается часто, многожильный очень редко, но найти можно.

На самом деле, не так тяжело и страшно гнуть ВВГ, когда вас хотя бы пара человек. Вот когда один...

А сколько мощности выделено на коттедж? И почему такое несколько странное распределение фаз?
Не думали насчёт закопать кабель в землю?

0
22 февраля 2016, 06:31

Мы в таких случаях не применяем многожильные провода. Тяните 5 жильный.

0
22 февраля 2016, 23:23

Особой разницы нет, многопроволочные или монолитные жилы в кабеле. То есть можно использовать и тот и другой. Хотя кабель с монолитными жилами в результате частых изгибов легче надломить, что не определить визуально, что в каком то месте произошол надлом жил(ы) к примеру на 90%из 100%-что в дальнейшем под нагрузкой,(в результате плохого контакта в месте надлома) приведёт к отгоранию и другой опасности! (конечно что бы надломить 16мм2 жилы-нужно постараться). Кабель с монолитными жилами ВВГнг 16мм2, "гнётся" и прокладывать совсем не трудно!

0
22 февраля 2016, 23:40

Из_РоссииЕсли решились на 4 жилы, то надо и пятую жилу. Цена работы сильно не изменится, а польза будет.
Про кабель по улице. Как пойдёт? На солнце, под дождём...


Полностью с Вами согласен!
Тогда как если купить, 4*25мм2 алюминиевый, это будет дешевле чем 4*16мм2-медный!
Правельней (хотя и дороже), использовать ВВГнг 5*16мм2.
А вообще тут надо ещё подсчитать что выйдет дороже,либо с небольшой разницей в цене. Так как при использовании 4*16мм2 (медь),либо 4*25мм2 (алюминий), придётся покупать ещё и стальную полосу!
Так что повторюсь используйте 5*16мм2!!!

Эксперт клуба
Прохожий (1421)
0
07 марта 2016, 23:37

Купите кабель КГВВнг вместо ВВГнг.
Грубо говоря, тот-же самый ВВГ, только с гибкими жилами вместо жёстких.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
08 марта 2016, 00:33

vadimka после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2.


1) СИП Какого сечения?
2) Какую мощность выделили?
3) Можно увидеть эти подсчёты?

Там 10 Квадратов будет с головой., а то и 6 хватит.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
08 марта 2016, 10:55

Это исходя из чего такие расчеты? Или вводного автомата максимум на 32А там нет?

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии (773)
0
08 марта 2016, 13:34

ну вообще 25А, если 3 фазы 15 кВт. На 16мм2 можно и 100А повесить при соответствующе длине линии и методу укладки.

Эксперт клуба
electric-kirov (1132)
0
08 марта 2016, 17:01

Однозначно в дом вести все 3 фазы для равномерного распределения+ноль, землю у дома копать чтобы сэкономить на жиле от щита учета (должен быть за территорией на опоре) Медь будет чертовски дорого. Мы обычно закапываем алюминий в броне. На отопление большого дома и другие потребители 15 квт не хватает. Если заказчик не покупает дополнительные киловаты ставим переделаные автоматы.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
08 марта 2016, 19:02

electric-kirovЕсли заказчик не покупает дополнительные киловаты ставим переделаные автоматы.


Может вы бонусом еще и КТП меняете?

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
08 марта 2016, 19:02

electric-kirovчтобы сэкономить на жиле от щита учета


Зачем? Сколько на этом можно сэкономить? 100 рублей?

Эксперт клуба
lionarh (6347)
-1
08 марта 2016, 21:43

Прохожийпите кабель КГВВнг вместо ВВГнг.
Грубо говоря, тот-же самый ВВГ, только с гибкими жилами вместо жёстких.


Глубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
08 марта 2016, 22:05

lionarhГлубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ.


Не путайте КВВГ и КГВВ.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
09 марта 2016, 11:16

electric-kirovземлю у дома копать чтобы сэкономить на жиле от щита учета (должен быть за территорией на опоре)


Данных мало, что бы однозначно так утверждать.

В ТУ может быть прописано повторное заземление, не говоря уже о том что в гараже тоже заземление потребуется.

Электрик
Dealt (8)
0
12 марта 2016, 00:27

hohlachov1) СИП Какого сечения?
2) Какую мощность выделили?
3) Можно увидеть эти подсчёты?

Там 10 Квадратов будет с головой., а то и 6 хватит.


Правильно. Однозначно там нет такой мощности. Если Вы сложили все нагрузки - то это в корне неверно. В дом однозначно все 3 фазы! Кабель - по вводному автомату, скорее всего - 5х6.

Эксперт клуба
electric-kirov (1132)
0
12 марта 2016, 22:58

Dronnn
electric-kirovчтобы сэкономить на жиле от щита учета


Зачем? Сколько на этом можно сэкономить? 100 рублей?


30 метров 16сечения отнють не 100 руб

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
13 марта 2016, 05:59

electric-kirov30 метров 16сечения отнють не 100 руб


И много вас таких в Кирове?

Эксперт клуба
electric-kirov (1132)
0
13 марта 2016, 10:38

Dronnn
electric-kirov30 метров 16сечения отнють не 100 руб


И много вас таких в Кирове?


Каких?

Эксперт клуба
electric-kirov (1132)
0
13 марта 2016, 10:49

Dronnn
electric-kirov30 метров 16сечения отнють не 100 руб


И много вас таких в Кирове?


Разница 2300р если кидать медь

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.