Господа!
Заказчик хочет чтобы при отключении электроэнергии ему приходила смс. Какое устройство можно для этого использовать? Кто, что может посоветовать?
Хотелось бы устройство на DIN-рейку
Почти все устройства, обсуждаемые выше, требуют источника резервного питания. В отличие от них, Полюс GSM ПЦН - полностью автономное.
Питание от лития для дачи не айс, в мороз это сдохнет быстро, денег 123 батарейки стоят. Подобные девайсы широко применяются в качестве автомаяков, ну жпс естественно добавлен, что влияет на цену и потребление. На двух батарейках работают до полугода, но если поставить режим ежечасных смс, то максимум пару недель. Во многих предусмотрен вариант питания от бортсети, батарейки только при отсутствии бортсети.
По сути там стоит сотовый телефоный модуль ценой в 3-4$ и процессор который и определяет что делать, любители электроных кубиков собирают аналогичные устройства на конструкторе типа ардуино, цена всего выходит около 1круб.
Почти все устройства, обсуждаемые выше, требуют источника резервного питания. В отличие от них, Полюс GSM ПЦН - полностью автономное.
Питание от лития для дачи не айс, в мороз это сдохнет быстро, денег 123 батарейки стоят. Подобные девайсы широко применяются в качестве автомаяков, ну жпс естественно добавлен, что влияет на цену и потребление. На двух батарейках работают до полугода, но если поставить режим ежечасных смс, то максимум пару недель. Во многих предусмотрен вариант питания от бортсети, батарейки только при отсутствии бортсети.
По сути там стоит сотовый телефоный модуль ценой в 3-4$ и процессор который и определяет что делать, любители электроных кубиков собирают аналогичные устройства на конструкторе типа ардуино, цена всего выходит около 1круб.
mikeлюбители электроных кубиков собирают аналогичные устройства на конструкторе типа ардуино, цена всего выходит около 1круб
В конечном счёте скупой платит дважды, а глупый - трижды.
По опыту работы с квестами, почти все решения, собранные на конструкторах типа Ардуино, отличаются неспособностью к самоперезагрузке и склонности к зависанию в самый нужный и важный момент. Этим устройствам нельзя поручать никакие жизненно важные процессы.
mike в мороз это сдохнет быстро, денег 123 батарейки стоят
Если речь идет о контроле термостата, мороз как-то пофиг))
mike в качестве автомаяков
Принципиально другое энергопотребление. Интенсивный обмен по GSM-каналу не подразумевается. Это почти одноразовый телефон. Основное потребление у одиночного ПЦНа - единицы микроампер на контроль шлейфа, в отличие от кубиков андурино, которые жрут все время.
sudakovskyПочти все устройства
Упоминавшиеся ранее ПКП ВЭРС имеют встроенный ИБП. Но время "автономки" у Полюс GSM ПЦН при низкой интенсивности обмена существенно больше.
Полюс GSM - весьма хорошее устройство, но только ценник всё таки дороговатый. За эти деньги сейчас продают смартфоны с среднего размеров экраном, двумя симками, двумя не плохого качества камерами, 3G, 4G, литиевым аккумулятором на 2000 мАh и так далее в комплекте с зарядным устройством.
Мне кажется всё дело в том, что смартфоны выпускают партиями миллионы штук, а эти несчастные смс-оповещатели от силы партиями сотни экземпляров - от этого и цена такая.
Никто не мешает поставить старый авто аккум в подвал с подзарядкой, цена реальная.
Ардуина это кубики и про надёжность речи нет, поскольку всё софтом определяется, железяка по сути там примитивная, стандартный микроконтроллер с минимальным обвесом. Существуем масса способов сечь зависание и активировать перезапуск. Обычный сторожевой таймер обязательный элемент устройств для автономной работы
Смартфон не вариант, это гнусное глюкавое устройство жрущее как слон и занятое фиг знает чем, кроме того что нужно. Старый кнопочный телефон можно приспособить, реализовав звонок или смс по нажатию кнопки. Хотя по моему проще взять модуль и микроконтроллер к который можно зашить нужные тебе задачи
Физически перезапускает устройство на случай "а вдруг зависло...", так что ли? А в самих устройствах не предусмотрено алгоритмов предотвращающих зависание? В GSM ПЦН вообще питание от батарейки, куда там сторожевой таймер?
Да никуда, Watchdog timer - это кусок внутренней схемы нормального промышленного/профессионального оборудования. Он внутри, следит, чтобы оборудование не зависло. Как только зависло, он заставляет оборудование перезагрузить само себя.
К теме это конечно не относится, просто интересно каким образом он определяет что произошло зависание? Микроконтроллер завис, а он получается не завис вместе со всеми, что это микроконтроллер контролирующий другой микроконтроллер - два микроконтроллера что ли?
Владимир МаловК теме это конечно не относится, просто интересно каким образом он определяет что произошло зависание? Микроконтроллер завис, а он получается не завис вместе со всеми, что это микроконтроллер контролирующий другой микроконтроллер - два микроконтроллера что ли?
Да, это абсолютно за пределами темы обсуждения, и хотя и расширит Ваш кругозор, никакого прикладного значения для всех нас не имеет.
WatchDog является независимой частью устройства. Энергию для перезапуска всей системы он получает от специального элемента - ионистора. WatchDog отслеживает некий периодический сигнал, или множество сигналов, которые передаёт ему программа или напрямую процессор. Если он перестал получать сигнал, значит устройство зависло. Тогда WatchDog передает сигнал Reset, чтобы перезагрузить систему. Если Reset не сработал, WatchDog активирует второй канал - Power, отключая питание от всей схемы, и затем снова включая питание.
Такие устройства бывают и внешними, для перезапуска обычных компьютеров, установленных в терминалах оплаты или банкоматах. Но это уже "колхозный" вариант. В промышленных компьютерах WatchDog интегрирован в материнскую плату.
Пример WatchDog - в системах цифрового видеонаблюдения. Если IP-камера с технологией PoE перестает передавать сигнал, WatchDog, установленный на каждом канале PoE, на пару секунд снимает с кабеля питание, таким образом автоматически перезагружая камеру.
Немного дороже, но на самом деле простое.
Спасибо за ссылку на интересное изделие.
Почти все устройства, обсуждаемые выше, требуют источника резервного питания. В отличие от них, Полюс GSM ПЦН - полностью автономное.
Почти все устройства, обсуждаемые выше, требуют источника резервного питания. В отличие от них, Полюс GSM ПЦН - полностью автономное.
По сути там стоит сотовый телефоный модуль ценой в 3-4$ и процессор который и определяет что делать, любители электроных кубиков собирают аналогичные устройства на конструкторе типа ардуино, цена всего выходит около 1круб.
Почти все устройства, обсуждаемые выше, требуют источника резервного питания. В отличие от них, Полюс GSM ПЦН - полностью автономное.
По сути там стоит сотовый телефоный модуль ценой в 3-4$ и процессор который и определяет что делать, любители электроных кубиков собирают аналогичные устройства на конструкторе типа ардуино, цена всего выходит около 1круб.
А готовые есть за 1кР?
В конечном счёте скупой платит дважды, а глупый - трижды.
По опыту работы с квестами, почти все решения, собранные на конструкторах типа Ардуино, отличаются неспособностью к самоперезагрузке и склонности к зависанию в самый нужный и важный момент. Этим устройствам нельзя поручать никакие жизненно важные процессы.
Владимир, Вы спрашивали по 2кР.
Наверное стоит взглянуть вот на это
Если речь идет о контроле термостата, мороз как-то пофиг))
Принципиально другое энергопотребление. Интенсивный обмен по GSM-каналу не подразумевается. Это почти одноразовый телефон. Основное потребление у одиночного ПЦНа - единицы микроампер на контроль шлейфа, в отличие от кубиков андурино, которые жрут все время.
Упоминавшиеся ранее ПКП ВЭРС имеют встроенный ИБП. Но время "автономки" у Полюс GSM ПЦН при низкой интенсивности обмена существенно больше.
Полюс GSM - весьма хорошее устройство, но только ценник всё таки дороговатый. За эти деньги сейчас продают смартфоны с среднего размеров экраном, двумя симками, двумя не плохого качества камерами, 3G, 4G, литиевым аккумулятором на 2000 мАh и так далее в комплекте с зарядным устройством.
Вы сможете прикрутить к термостату смартфон и заставить его слать вам СМСки? ))
У Полюс GSM ПЦН нет экрана и двух камер? Я вам более того скажу, это ваааще коллекция недостатков - он даже за пивом не бегает!
Мне кажется всё дело в том, что смартфоны выпускают партиями миллионы штук, а эти несчастные смс-оповещатели от силы партиями сотни экземпляров - от этого и цена такая.
Никто не мешает поставить старый авто аккум в подвал с подзарядкой, цена реальная.
Ардуина это кубики и про надёжность речи нет, поскольку всё софтом определяется, железяка по сути там примитивная, стандартный микроконтроллер с минимальным обвесом. Существуем масса способов сечь зависание и активировать перезапуск. Обычный сторожевой таймер обязательный элемент устройств для автономной работы
Смартфон не вариант, это гнусное глюкавое устройство жрущее как слон и занятое фиг знает чем, кроме того что нужно. Старый кнопочный телефон можно приспособить, реализовав звонок или смс по нажатию кнопки. Хотя по моему проще взять модуль и микроконтроллер к который можно зашить нужные тебе задачи
Что такое "сторожевой таймер"?
Что такое "сторожевой таймер"?
Сторожевой таймер (контрольный таймер, англ. Watchdog timer — букв. «сторожевой пёс») — аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы.
Физически перезапускает устройство на случай "а вдруг зависло...", так что ли? А в самих устройствах не предусмотрено алгоритмов предотвращающих зависание? В GSM ПЦН вообще питание от батарейки, куда там сторожевой таймер?
Источник питания не единственный повод для зависания))
АКБ не мешает тем же смартфонам глючить и зависать.
Таймер то куда подключать? )
Да никуда, Watchdog timer - это кусок внутренней схемы нормального промышленного/профессионального оборудования. Он внутри, следит, чтобы оборудование не зависло. Как только зависло, он заставляет оборудование перезагрузить само себя.
К теме это конечно не относится, просто интересно каким образом он определяет что произошло зависание? Микроконтроллер завис, а он получается не завис вместе со всеми, что это микроконтроллер контролирующий другой микроконтроллер - два микроконтроллера что ли?
Да, это абсолютно за пределами темы обсуждения, и хотя и расширит Ваш кругозор, никакого прикладного значения для всех нас не имеет.
WatchDog является независимой частью устройства. Энергию для перезапуска всей системы он получает от специального элемента - ионистора. WatchDog отслеживает некий периодический сигнал, или множество сигналов, которые передаёт ему программа или напрямую процессор. Если он перестал получать сигнал, значит устройство зависло. Тогда WatchDog передает сигнал Reset, чтобы перезагрузить систему. Если Reset не сработал, WatchDog активирует второй канал - Power, отключая питание от всей схемы, и затем снова включая питание.
Такие устройства бывают и внешними, для перезапуска обычных компьютеров, установленных в терминалах оплаты или банкоматах. Но это уже "колхозный" вариант. В промышленных компьютерах WatchDog интегрирован в материнскую плату.
Пример WatchDog - в системах цифрового видеонаблюдения. Если IP-камера с технологией PoE перестает передавать сигнал, WatchDog, установленный на каждом канале PoE, на пару секунд снимает с кабеля питание, таким образом автоматически перезагружая камеру.
Ну в целом понятно, большое спасибо.