Господа!
Заказчик хочет чтобы при отключении электроэнергии ему приходила смс. Какое устройство можно для этого использовать? Кто, что может посоветовать?
Хотелось бы устройство на DIN-рейку
Есть различные варианты по бюджету и по размерам. Можно поставить извещатель, предназначенный для котельного оборудования, причём он может не только извещать, но и выполнять СМС-команды. Посмотрите линейку оборудования "Кситал". Но он не имеет крепления на ДИН-рейку - приходится привинчивать на 2 стойки - уже отработано.
Другой вариант - GSM-устройства слежения за детьми и/или домашними животными, а также трекеры - по запросу или по тревоге передают координаты. Кнопку тревоги можно задействовать для подключения датчика наличия напряжения в сети. Сейчас я именно этим занимаюсь.
Классический вариант - болидовский УО-4С. Потребуется дополнительно бесперебойник 12В и маломощное реле с управлением 220В. Получаете очень достойный инструмент для контроля состояния дома (4 шлейфа в базе).
Что-то должно реагировать на провал питания 220.))
Я так понимаю, у него есть 4 группы контактов ШС. По ним я подаю 12В напряжения, в режиме ШУ. Если происходит замыкание реле, то через ШС протекает ток и это является срабатыванием.
У меня три источника питания, то есть один контакт ШС ещё в резерве.
Правильно?
Так, а реле с управлением на 220В и рабочим 12В... Это же в принципе FInder 40.52. Он вроде должен с постоянным дружить?
Реле с напряжением питания АС220В используются в качестве датчиков наличия напряжения. А нормально разомкнутые контакты включаются в контрольный шлейф. Если реле запитано от сетевого напряжения, контакты замкнуты, и шлейф неразрывен. Если напряжение в сети пропадает, контакты размыкаются, и шлейф разрывается.
Шлейф запитан от стабилизированного источника питания напряжением DC12B. В цепь включаются резисторы обычно от 4.3 до 6.2 кОм, чтобы напряжение на контактах датчика было порядка 6...7В. Питание шлейфов обычно идёт от внутреннего источника.
Это контакты шлейфов сигнализации (охранной, пожарной или технологической - как запрограммируете). Они контролируют сопротивление подключенной к ним цепи. В комплекте с приемно-контрольными приборами болида идут резисторы 4к7 по числу шлейфов. Запитать от ШС какое-либо реле не получится (там микротоки), да и смысла нет. Берете NO или NC реле с управлением 220В. Реле включаете в шлейф последовательно или параллельно с резистором (в зависимости от типа контактов реле) таким образом, чтобы в состоянии "норма" сопротивление шлейфа было 4,7кОм (+/-). При пропадании питания сопротивление шлейфа меняется (разрыв или КЗ) и шлейф переходит в состояние тревога (пожар/иное событие - как запрограммируете и как подключите реле) и приемно-контрольный прибор формирует и отправляет по заданным номерам уведомление о проблеме с питанием. Можете каждому шлейфу присвоить свое уведомление.
LightWayаким образом, чтобы в состоянии "норма" сопротивление шлейфа было 4,7кОм (+/-).
Аааааааааа!!! Так прибор фактически сопротивление замеряет? Эвона что. Точто, я и забыл что сигналка по сопротивлению работает, блин, я её всего один раз монтировал, давным-давно.
Ладно поищу кто у нас Болидами торгует.
У УО-4С, кажется нет выделенного Пожарного шлейфа,
который стоит под охраной при снятии с охраны (отключенных) остальных шлейфов...
Поэтому - резисторами - нужно нагружать все шлейфы.
Под конкретную задачу поставленую клиентом можно тупо взять любое gsm устройство, посылающее смс по состоянию контактов.
Для себя брать готовые варианты я бы не стал. Во первых они уже сродни какашкам мамонта, скорость изменений в области электронике уже не годы, а месяцы. Выпускаемые серийно девайсвы разработки конца прошлого века. И китайцы внедряют всё новое очень быстро. Если понимаешь в теме, то легко собрать из имеюшихся конструкторов, то что надо тебе. Ну знания и навыки программирования и монтажа должны присутствовать. обычно хочется до кучи и видео или хотя бы фото незваных посетителей фазенды иметь, включить подогрев домика перед приездом и много удобных мелочей
Есть еще "Проксима" (не помню модель), там кроме охранно-пожарных и др. программируемых функций - есть "пропадание 220В"; "пропадание РИП"; "пропадание 12В" и куча полезных полезностей и всё это по GSM, 2SIM-карты.
А чем всё кончилось, что поставили в итоге? Хочу на котёл поставить такую штуку, мне необходим только один датчик температуры, который бы контролировал температуру батареи, или термостат можно с релейным выходом если датчик не умеет. Только вот 7000 - очень дорого, за 2000 бы что-нибудь найти - было бы в самый раз, есть варианты? Поиски в интернете и аликспрессе результатов не дали.
Вариантов навскидку несколько. Можно взять готовое, термостат с управлением через смартфон, актуально при наличии в доме инета с вайфаем. Собственно обзор http://mysku.ru/blog/china-stores/45793.html. Купить можно у производителя, но доставка платная и одну штуку неинтересно, хотя будет и дешевле чем у наших барыг.
А я себе собираю такое http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=10, в качестве хобби сам процесс сборки и настройки. Держать на даче роутер с вафлёй постоянно работающий накладно, поэтому вариант выбрал другой. Смс вариант мне неинтересен, не всегда быстро и неудобно.
mikeВариантов навскидку несколько. Можно взять готовое, термостат с управлением через смартфон, актуально при наличии в доме инета с вайфаем. Собственно обзор http://mysku.ru/blog/china-stores/45793.html. Купить можно у производителя, но доставка платная и одну штуку неинтересно, хотя будет и дешевле чем у наших барыг.
А я себе собираю такое http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=10, в качестве хобби сам процесс сборки и настройки. Держать на даче роутер с вафлёй постоянно работающий накладно, поэтому вариант выбрал другой. Смс вариант мне неинтересен, не всегда быстро и неудобно.
Спасибо большое, но мне необходимо что-то очень простое, типа сим-карты с входом: сработал термостат - пришла смс или звонок, лучше и то и другое. Мне представляется, что такое решение не может стоить дороже 2000 рублей.
Есть различные варианты по бюджету и по размерам. Можно поставить извещатель, предназначенный для котельного оборудования, причём он может не только извещать, но и выполнять СМС-команды. Посмотрите линейку оборудования "Кситал". Но он не имеет крепления на ДИН-рейку - приходится привинчивать на 2 стойки - уже отработано.
Другой вариант - GSM-устройства слежения за детьми и/или домашними животными, а также трекеры - по запросу или по тревоге передают координаты. Кнопку тревоги можно задействовать для подключения датчика наличия напряжения в сети. Сейчас я именно этим занимаюсь.
Классический вариант - болидовский УО-4С. Потребуется дополнительно бесперебойник 12В и маломощное реле с управлением 220В. Получаете очень достойный инструмент для контроля состояния дома (4 шлейфа в базе).
Есть более узко заточенные железки. Например, такой информатор.
Либо, коммуникатор GSM - Астра-882...
А реле для чего?
Что-то должно реагировать на провал питания 220.))
Что-то должно реагировать на провал питания 220.))
Я так понимаю, у него есть 4 группы контактов ШС. По ним я подаю 12В напряжения, в режиме ШУ. Если происходит замыкание реле, то через ШС протекает ток и это является срабатыванием.
У меня три источника питания, то есть один контакт ШС ещё в резерве.
Правильно?
Так, а реле с управлением на 220В и рабочим 12В... Это же в принципе FInder 40.52. Он вроде должен с постоянным дружить?
Реле с напряжением питания АС220В используются в качестве датчиков наличия напряжения. А нормально разомкнутые контакты включаются в контрольный шлейф. Если реле запитано от сетевого напряжения, контакты замкнуты, и шлейф неразрывен. Если напряжение в сети пропадает, контакты размыкаются, и шлейф разрывается.
Шлейф запитан от стабилизированного источника питания напряжением DC12B. В цепь включаются резисторы обычно от 4.3 до 6.2 кОм, чтобы напряжение на контактах датчика было порядка 6...7В. Питание шлейфов обычно идёт от внутреннего источника.
У Болида нарисовано нормально разомкнутая цепь. Или можно настроить на НЗ?
Обязательно нужны? У меня датчика ведь нет.
Это контакты шлейфов сигнализации (охранной, пожарной или технологической - как запрограммируете). Они контролируют сопротивление подключенной к ним цепи. В комплекте с приемно-контрольными приборами болида идут резисторы 4к7 по числу шлейфов. Запитать от ШС какое-либо реле не получится (там микротоки), да и смысла нет. Берете NO или NC реле с управлением 220В. Реле включаете в шлейф последовательно или параллельно с резистором (в зависимости от типа контактов реле) таким образом, чтобы в состоянии "норма" сопротивление шлейфа было 4,7кОм (+/-). При пропадании питания сопротивление шлейфа меняется (разрыв или КЗ) и шлейф переходит в состояние тревога (пожар/иное событие - как запрограммируете и как подключите реле) и приемно-контрольный прибор формирует и отправляет по заданным номерам уведомление о проблеме с питанием. Можете каждому шлейфу присвоить свое уведомление.
Дык реле - ваш датчик))
Аааааааааа!!! Так прибор фактически сопротивление замеряет? Эвона что. Точто, я и забыл что сигналка по сопротивлению работает, блин, я её всего один раз монтировал, давным-давно.
Ладно поищу кто у нас Болидами торгует.
Нет. Только в используемую цепь. Если повесить резистор вместо шлейфа, будет индикация, как у исправного шлейфа.
У УО-4С, кажется нет выделенного Пожарного шлейфа,
который стоит под охраной при снятии с охраны (отключенных) остальных шлейфов...
Поэтому - резисторами - нужно нагружать все шлейфы.
Гранит -3а и настройка легкая- цена -7200р
Неплохой вариант.
Если отходим от "на DIN-рейку", то еще очень достойные железки от ВЭРС, причем, несколько дешевле чем от Сибирского Арсенала.
За ВЭРС плюсик. Для дачи или в качестве sms-контроля отличные устройства. Настраиваются элементарно с ПК.
Под конкретную задачу поставленую клиентом можно тупо взять любое gsm устройство, посылающее смс по состоянию контактов.
Для себя брать готовые варианты я бы не стал. Во первых они уже сродни какашкам мамонта, скорость изменений в области электронике уже не годы, а месяцы. Выпускаемые серийно девайсвы разработки конца прошлого века. И китайцы внедряют всё новое очень быстро. Если понимаешь в теме, то легко собрать из имеюшихся конструкторов, то что надо тебе. Ну знания и навыки программирования и монтажа должны присутствовать. обычно хочется до кучи и видео или хотя бы фото незваных посетителей фазенды иметь, включить подогрев домика перед приездом и много удобных мелочей
Есть еще "Проксима" (не помню модель), там кроме охранно-пожарных и др. программируемых функций - есть "пропадание 220В"; "пропадание РИП"; "пропадание 12В" и куча полезных полезностей и всё это по GSM, 2SIM-карты.
А чем всё кончилось, что поставили в итоге? Хочу на котёл поставить такую штуку, мне необходим только один датчик температуры, который бы контролировал температуру батареи, или термостат можно с релейным выходом если датчик не умеет. Только вот 7000 - очень дорого, за 2000 бы что-нибудь найти - было бы в самый раз, есть варианты? Поиски в интернете и аликспрессе результатов не дали.
Вариантов навскидку несколько. Можно взять готовое, термостат с управлением через смартфон, актуально при наличии в доме инета с вайфаем. Собственно обзор http://mysku.ru/blog/china-stores/45793.html. Купить можно у производителя, но доставка платная и одну штуку неинтересно, хотя будет и дешевле чем у наших барыг.
А я себе собираю такое http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=10, в качестве хобби сам процесс сборки и настройки. Держать на даче роутер с вафлёй постоянно работающий накладно, поэтому вариант выбрал другой. Смс вариант мне неинтересен, не всегда быстро и неудобно.
А я себе собираю такое http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=10, в качестве хобби сам процесс сборки и настройки. Держать на даче роутер с вафлёй постоянно работающий накладно, поэтому вариант выбрал другой. Смс вариант мне неинтересен, не всегда быстро и неудобно.
Спасибо большое, но мне необходимо что-то очень простое, типа сим-карты с входом: сработал термостат - пришла смс или звонок, лучше и то и другое. Мне представляется, что такое решение не может стоить дороже 2000 рублей.