|
Пусковой ток понижающего трансформатора 15кВа
 Эксперт клуба desperado3 (1265.00) |
Коллеги, доброго времени дня. Подскажите, может кто сталкивался. Ситуация следующая.
Есть понижающий транс 380/220 трехфазный на 15кВа.
От него запитан станок. Мощность станка 7,5 кВт, максимальный ток по первичной обмотке на трансе 23А.
Честно говоря, не предполагал, что установив автомат АВВ S203 С50А, столкнусь с проблемами.
В общем даже на холостом ходу автомат "бабахает" при включении общего рубильника шкафа. Не всегда, а видимо когда напряжение проходит через нулевую точку при включении. Но из 10 раз 6-7 точно.
Автомат в самом трансе стоит на 75А.
Собственно вопрос: хочу поставить автомат вместо С50 - D63 (сечение позволяет, токи К.З. думаю тоже, подстанция 1000кВа рядом).
Как думаете он не будет вышибать? И какой лучше выбрать? Если в качестве эксперимента для начала, чтобы не переплачивать, то думаю какой лучше - Выключатель авт. мод. 3п D 63А ВА-201 10кА DEKraft 13019DEK (959р) или Выключатель авт. мод. 3п D 63А ВА 47-60 6кА ИЭК MVA41-3-063-D (573р)?
Шнайдер или Легранд в районе 4500-7000 руб.
Заранее спасибо
|
|
Думаю он там больше как рубильник служит. На аналогичном трансе 15кВа (более новом) вместо автомата обычный рубильник на входе.
Я в итоге заказал ПВР на 160А и ППНИ 50А. Пока просто подключу, надеюсь все будет гуд, а потом два варианта:
1.
2. Посмотрю описание станка (один станок точно по ошибке по питанию встает в "аварию" и пока не исправишь, не даст включить - я про него уже писал, электроискровой станок). Второй более старее, но возможно тоже пропадание фазы ловит, тогда оставлю просто на вставках)
Насчет ВА на 14 тоже не понял)
Тогда проще всего на лукоморье... Статья про 1488))
Так и думал что что-то связанное с 1488))) Не по гуглил))) А инспектор шарит)))
Андрей Александрович, почему не с аМ?
Коренёвские давно есть, но честно говоря, не понравились - здоровенные, и корпус - карболит, туды его в качель. А остальное отечественное - ИЭК/ТДМ. На странице каталога выглядят красиво ))), а что по факту - х.е.з., пока в деле опробовать не довелось. Есть ещё КЭАЗовские, но предполагаю, что они такие же "отечественные", как и ИЭК. Хотя при этом, может и ничего по качеству.
Для пусковых токов aM, безусловно, предпочтительней. А удастся коллеге их купить? ((
Заказал уже gG, посмотрим.
Всем спасибо за помощь. gG успешно справляются с пусковыми токами. Проблема решена.