|
Светодиодное освещение, регулирование яркости
 Эксперт-электрик Red_bob (66.00) |
Здравствуйте, коллеги. У меня клиенка - слегка чокнутая, но платит - хочет сделать скрытую подсветку в помещении. Конструкция и дизайн потолка требует 75 метров ленты (7 вт/м) .. Все бы ничего, но она жаждет регулировать яркость.. Что думаете по этому поводу? Сталкивались? Посоветуете? Спасибо за внимание!
|
|
Нельзя. Все равно по 5м. У менее мощных лент и проводники меньшего сечения. Но это не значит, что на один БП нельзя вешать несколько кусков по 5м.
Предлагаю свой вариант решения данной задачи. Все блоки надо разместить в потолке но обеспечить доступ. На штатном месте установить выключатель питания. Управление диммером по RF, с пульта.
Нормальный вариант если для БП 250Вт найдется место и в этом месте он не "задохнется".
Зная арлайтовские БП, не стал бы загружать их больше чем на 70% номинала и параллельно диммеру подвесил бы ватт на 10-20 постоянной нагрузки.
Ну насчёт места - не знаю, не видел.