|
Схема электрики в доме
diesel_ok (14.00) |
Здравствуйте!
Накидал схему электрики для своего дома. Хотелось бы получить помощь по доведению сего действия до окончательного решения. Поэтому имеется ряд вопросов, которые возникали в процессе "рисования":
1. Сгодится ли такой дифавтомат в уличном щите или установить селективное УЗО? Если да, то каким номиналом его предусмотреть? Имеющийся диф уже смонтирован предыдущими владельцами, не знаю по какой причине.
2. Нужно ли устанавливать автомат 4 Р перед группой УЗО 2 Р 40/30 мА? УЗО вроде как нужно защищать, но автомат уже имеется в уличном щите. Если нужен доп.автомат в щите дома, то каким номиналом?
3. Какой автомат и сечение кабеля предусмотреть для питания электрической плиты? В планах установить индукционную плиту, а вот какой мощности не знаю. Поэтому хотелось бы запаса в данном направлении.
4. По каким направлениям предусмотреть дополнительные УЗО? Может на скважинный насос или еще куда то?
5. Правильно ли на схеме выбрано место присоединения нулевого провода для УЗО № 21 и 23, или лучше присоединить на шине после УЗО № 16?
6. Допускается ли такое подсоединение шин заземления и нуля, как на схеме?
Пока вроде бы все вопросы. Заранее спасибо за ответы и помощь!
|
|
Будет небольшой перекос по фазам, не те мощности когда это принципиально. В доме не может быть по другому, нельзя сделать равномерную нагрузку на фазы при большинстве потребителей однофазных. Просто прикинуть и разбросать мощных потребителей на разные фазы, чтобы при их одновременом включении не произошла перегрузка по одной из фаз, которая может обесточить ввод. Или ставить систему разделения нагрузки
не имеется такой возможности по бюджету, к сожалению.
по предложенной выше схеме можно говорить о более-менее равномерной нагрузке, или что то изменить?
Чем выполнены ЛЭП, причём до трансформаторной подстанции.
Для ТN-C-S должно быть обязательно СИП и должны быть выполнены повторные заземления, в жб столбах используют арматуру самого столба.
Если там старые, не изолированные провода, то однозначно ТТ.
естественно не по фазно, там просто разные конфорки стоят на разных фазах, поэтому и можно их подключать как 1 так и к 2 и 3 фазам. И ни какого дополнительного разделения там нет.
Для ТN-C-S должно быть обязательно СИП и должны быть выполнены повторные заземления, в жб столбах используют арматуру самого столба.
Если там старые, не изолированные провода, то однозначно ТТ.
опоры жб, на них СИП - это точно, а вот по поводу повторного заземления - не скажу. в ближайшие день-два осмотрю и отпишусь
Может быть, не знаю. Но от ТN-C-S здесь точно хуже не будет.
Прежде всего - провода ВЛ изолированные (СИП) или голые алюминиевые. Насколько качественно выполнена ВЛ: наличие и количество скруток при соединении проводов и отпаек к домам, её длина (от трансформатора), наличие и качество повторных заземлений на опорах.
Однофазная плита нежелательна потому, что не будут полностью использованы возможности трёхфазной сети. Коллеги уже писали, что при включении однофазной плиты на полную мощность, будет срабатывать вводной автомат.
Мощность 12 кВт взята условно, плита обычная, с нихромовыми спиралями; потребляемый ток, при включении такой плиты на одну фазу, будет равен 54,5 А. Возьмём плиту попроще: 7 кВт. Ток будет равен 31,8 А.
Теперь включим эти плиты по трёхфазной схеме. Токи, при включении плит на максимальную мощность, будут равны, соответственно, 18,2 А и 10,6 А.
Рассмотрим индукционную плиту, например на 7 кВт. Потребляемый ток в трехфазной сети, при максимальной мощности, с учётом кос фи = 0,7 (условно, возможно он выше), будет равен 15,2 А.
Поделитесь опытом, как Вы в тот момент это определили.
Рассмотрим индукционную плиту, например на 7 кВт. Потребляемый ток в трехфазной сети, при максимальной мощности, с учётом кос фи = 0,7 (условно, возможно он выше), будет равен 15,2 А.
В этом случае потребуются АВ 3Р 16(20), 10 и 16 А соответственно? И кабель ВВГнг(A)LS 5х4. Я правильно понимаю?
Здесь никакого опыта: в любом случае - хуже не будет, чего я бы не сказал однозначно про ТТ. А страшилки про обрыв нуля и огромные токи через заземлитель, от всей деревни, - давайте оставим.
Да, именно так. Предвижу вопрос - почему кабель не 2,5 мм кв. Чтобы работал не на пределе.
Если не соблюдены условия то при обрыве нуля ваша земля будет рабочим нулём всей улицы.
Оно само по себе не страшно, ибо сделали "потолще" и пускай себе течёт. Но главный минус это не малый потенциал на корпусах Ваших заземлённых приборов.
С таким кабелем наоборот же работать будет на пределе. Разве нет? Чем тоньше кабель, тем меньшую нагрузку терпит?
Во-первых, необходимо быть уверенным в уместности инженерного решения рекомендуемого человеку слабо разбирающемуся в вопросе.
Во-вторых, TN-C-S - работает и безопасна только как коллективная мера безопасности. В распаханной деревне, или древнем СНТ с бабушками, трамвайными печками, самогонными аппаратами на ТЭНах, повальным пьянством обслуживающего технического персонала, при полном попустительстве всех подряд... Лично я бы не рекомендовал. Даже не так. Я рекомендовал бы всем ТТ, если нет точной уверенности в соответствии электросетей требованиям организации системы заземления TN-C-S. Это безопасность. А вас тут читают. Рейтинг у вас большой.
Ну вот, начинается.
Далее, продолжать срач на эту тему нет ни времени, ни желания.
Вас тоже читают.
А я бы не рекомендовал ТТ с одной метровой забитой в землю палкой.
Правильно. Длительно допустимая нагрузка для медного кабеля 2,5 кв. мм, проложенного открыто - 25 А. Для аналогичного кабеля 4 кв. мм, при тех же условиях - 35 А.
Может быть это изменит подход к выбору системы заземления, если в качестве заземлителя использована 2-х метровая арматура диаметром 18 мм. в количестве 3-х штук, забитая вертикально в форме треугольника со сторонами ок. 1,5-2 метров.Углы треугольника соединены катанкой 8 мм сварочным соединением, а ее окончание закреплено на корпусе уличного щитка через болт. С этого же болта отходит кабель 4 кв.мм. на шину.
Не факт что изменит. Сопротивление померить Нада этого контура да и 4мм слабовато по сечению надо 10
Там всё как и при КЗ фазы на землю у ТТ. Только не одно УЗО не отработает ибо ток идёт мимо него.
да у Вас походу можно делать TN-C-S, а при нём уже не так критичны требования к повторному, 30 Ом хватает.
сделал несколько фото на выходных. может они добавят ясности по поводу возможности TN-C-S
ну что, все-таки TN-C-S?
кстати, фото ТП и ЛЭП до нее не сделал, но на нее тоже СИП приходит.