Схема электрики в доме

diesel_ok
(14.00)
Здравствуйте!
Накидал схему электрики для своего дома. Хотелось бы получить помощь по доведению сего действия до окончательного решения. Поэтому имеется ряд вопросов, которые возникали в процессе "рисования":
1. Сгодится ли такой дифавтомат в уличном щите или установить селективное УЗО? Если да, то каким номиналом его предусмотреть? Имеющийся диф уже смонтирован предыдущими владельцами, не знаю по какой причине.
2. Нужно ли устанавливать автомат 4 Р перед группой УЗО 2 Р 40/30 мА? УЗО вроде как нужно защищать, но автомат уже имеется в уличном щите. Если нужен доп.автомат в щите дома, то каким номиналом?
3. Какой автомат и сечение кабеля предусмотреть для питания электрической плиты? В планах установить индукционную плиту, а вот какой мощности не знаю. Поэтому хотелось бы запаса в данном направлении.
4. По каким направлениям предусмотреть дополнительные УЗО? Может на скважинный насос или еще куда то?
5. Правильно ли на схеме выбрано место присоединения нулевого провода для УЗО № 21 и 23, или лучше присоединить на шине после УЗО № 16?
6. Допускается ли такое подсоединение шин заземления и нуля, как на схеме?

Пока вроде бы все вопросы. Заранее спасибо за ответы и помощь!

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
10 ноября 2015, 09:54

diesel_okЗдравствуйте!
3. Какой автомат и сечение кабеля предусмотреть для питания электрической плиты? В планах установить индукционную плиту, а вот какой мощности не знаю. Поэтому хотелось бы запаса в данном направлении.


Индукционная плита - до 12 кВт ...

А схема где ?...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
10 ноября 2015, 10:03

Схемы нет.

0
10 ноября 2015, 12:17

извиняюсь. не получается загрузить файл.
тут .xls можно загрузить?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
10 ноября 2015, 15:06

diesel_okтут .xls можно загрузить?

Здесь можно загружать только файлы изображений.
Файл *.xls загрузите в любой файлообменник, а здесь напишите ссылку.

0
10 ноября 2015, 15:24

AC DCА схема где ?...


вот здесь можно скачать

http://my-files.ru/1wiebm

спасибо за отклик

0
10 ноября 2015, 15:25

hohlachovСхемы нет.


вот здесь можно скачать

http://my-files.ru/1wiebm

спасибо за отклик

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
10 ноября 2015, 15:57

diesel_okвот здесь можно скачать

Чтобы всем лучше видно было:
8-)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
10 ноября 2015, 16:30

1. Диф. автомат на 30 мА в уличном щите не надо, лучше селективное УЗО на 300 мА.
2. На вводе в щите дома нужен коммутационный аппарат. Не обязательно автомат, можно модульный рубильник.
3. На трехфазную плиту 12 кВт - кабель ВВГнг(A)LS 5х4, автомат - 20 А. На однофазную - кабель ВВГнг(A)LS 3х6, автомат 32 А, но однофазную плиту - нежелательно.
4. Скважинный насос: уже есть УЗО, на схеме обозначено 16. Дополнительных УЗО не надо, можно их количество даже сократить, например на освещении жилых комнат.
5. Неправильно: нужно после УЗО номер 16.
6. Правильнее будет так:

Эксперт клуба
desperado3 (1265)
0
10 ноября 2015, 16:54

Белый_Кот6. Правильнее будет так:


Олег Викторович, а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме?
Раньше точно пришлось бы PEN заводить на счетчик, только после него на PE, с PE на N УЗО, ну а с УЗО уже на общий N.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
10 ноября 2015, 17:14

desperado3... а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме?

Ясное дело - они рогом упрутся, несмотря на правила. В данном случае, можно шину опломбировать, или, как рекомендуют некоторые коллеги, для заземления можно использовать прокалывающий зажим.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
10 ноября 2015, 20:19

Белый_Кот
desperado3... а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме?

Ясное дело - они рогом упрутся, несмотря на правила. В данном случае, можно шину опломбировать, или, как рекомендуют некоторые коллеги, для заземления можно использовать прокалывающий зажим.


Может человеку ТN-C-S не подходит. Может он сознательно на реализацию ТТ пошёл.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
10 ноября 2015, 20:54

desperado3Олег Викторович, а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме?
Раньше точно пришлось бы PEN заводить на счетчик, только после него на PE, с PE на N УЗО, ну а с УЗО уже на общий N.


У нас не упираются. Деление с повторкой ДО счетчика.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
10 ноября 2015, 22:04

Чтобы всем лучше видно было...

Осмелюсь предложить, такую схему щита...



0
11 ноября 2015, 06:48

,

Белый_Кот1. Диф. автомат на 30 мА в уличном щите не надо, лучше селективное УЗО на 300 мА.


принято. тоже также предполагал.

Белый_Кот2. На вводе в щите дома нужен коммутационный аппарат. Не обязательно автомат, можно модульный рубильник.


это, я так понимаю, для обесточивания в случае необходимости, чтобы на улицу не выбегать?

Белый_Кот3. На трехфазную плиту 12 кВт - кабель ВВГнг(A)LS 5х4, автомат - 20 А. На однофазную - кабель ВВГнг(A)LS 3х6, автомат 32 А, но однофазную плиту - нежелательно.


почему однофазная нежелательна? у меня на весь дом 15 кВт выделено. наверное неправильно будет закладывать 80 % выделенной мощности на плиту?

Белый_Кот4. Скважинный насос: уже есть УЗО, на схеме обозначено 16. Дополнительных УЗО не надо, можно их количество даже сократить, например на освещении жилых комнат.


УЗО № 3, 11, 16 планируются, как дополнительная ступень защиты на каждую фазу

Белый_Кот5. Неправильно: нужно после УЗО номер 16.


принято

Белый_Кот6. Правильнее будет так:


это ТN-C-S? надо будет узнать, как относятся к этому местные электросети...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
11 ноября 2015, 08:11

Белый_Кот6. Правильнее будет так:


ДЛЯ рекомендации TN-С-S нужно хотя бы хозяина отправить осмотреть ЛЭП.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
11 ноября 2015, 08:18

diesel_okпринято. тоже также предполагал.


Только обязательно именно СЕЛЕКТИВНОЕ.

diesel_okпочему однофазная нежелательна?


потому что вводной АВ на 25А, а на плиту 32А, при полной мощность плиты она потребляет, больше чем Вам выделили.

diesel_okэто ТN-C-S? надо будет узнать, как относятся к этому местные электросети...


Выбор заземления зависит не от отношения, а от состояния этих сетей.
ПУЭ однозначно говорит, что нужно делать ТN-C-S, но только при условии, что состояние сетей позволяет.

0
11 ноября 2015, 08:42

hohlachovпотому что вводной АВ на 25А, а на плиту 32А, при полной мощность плиты она потребляет, больше чем Вам выделили.


если на вводе АВ 25А, а после него АВ 32 А (на плиту) - это не будет нарушением? вроде как номиналы АВ должны быть ниже или равными номиналу вводного АВ?

hohlachovВыбор заземления зависит не от отношения, а от состояния этих сетей.
ПУЭ однозначно говорит, что нужно делать ТN-C-S, но только при условии, что состояние сетей позволяет.


ясно. по этому поводу придется обращаться в электросети

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
11 ноября 2015, 09:14

diesel_okпо этому поводу придется обращаться в электросети


нужно просто пойти и посмотреть самому на линии ЛЭП.

diesel_okесли на вводе АВ 25А, а после него АВ 32 А (на плиту) - это не будет нарушением?


это не то что нарушения, у Вас вводной АВ будет выбивать когда печка работает на больших режимах и будет обестачивать весь дом.

0
11 ноября 2015, 10:03

hohlachovнужно просто пойти и посмотреть самому на линии ЛЭП.


куда именно нужно смотреть и на что обратить внимание при осмотре?

hohlachovэто не то что нарушения, у Вас вводной АВ будет выбивать когда печка работает на больших режимах и будет обестачивать весь дом.


понял.
а если ставить плиту трехфазную, то как в теории и на практике происходит потребление энергии пофазно? равномерно или неравномерно? может быть так, что с одной фазы будет брать 4 кВт, а с двух других по 2 кВт?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
11 ноября 2015, 13:02

Смотря сколько конфорок включите.