Вопрос по технологии производства (скрытая проводка)
 Эксперт клуба libertaselectro (1563.00) |
Здравствуйте коллеги!!!
Требуется ваше мнение,может совет.
В ближайшее время предстоит монтаж роликовой электро проводки, казалось бы что такого монтаж и монтаж.
Но вопрос именно в том что столкнулись интересы двух организации ,той которою представляю я и той которая выполняла скрытый электромонтаж на этом объекте, так как подключаться предстоит к ней.
Вопросов наверное и не возникло бы если бы они просто вывели провода к месту установки моих распаечных коробок, но мне было предложено подключиться к их распаечным коробкам ,которые в последствии по их заверению будут зашиты наглухо деревом в потолочном пространстве.
Естественно я отказался от такого заманчивого предложения мотивируя это красочным описанием не допустимости такого мероприятия , чем вызвал волну не довольствия как местных электриков так и заказчика. Уж очень им не хочется все переделывать.
В итоге договорились что они выводят провода к месту установки моих коробок, но из беседы с ними осталось стойкое чувство что переделывать они не будут . Оставят так как есть и просто нарастят провода.
Очень важно ваше мнение по поводу правильности выполненного ими монтажа, может я просто за гоняюсь и придираюсь. С их слов они так всегда делают и проблем нет .
Так же нужен совет как можно себя обезопасить в данной ситуации ,так как отказаться не могу ( связан договором с поставщиком продукции)
Ко всему прочему разводка по потолку выполнена с применение трубы ПНД
За ранние Спасибо
|
|
Тогда норм.
Да куда уж мне до вас , буду тренироваться.
Мы не беремся за ретро проводку.
Мы не беремся за ретро проводку.
Очень жаль. В связи со своей не состоятельностью думал вас порекомендовать на следующие объекты.
Я не в мешке, я на диване.
А жив ли кот? (см. животинка Шрёдингера))))
Я не в мешке, я на диване.
какой ленивый кот
Я не в мешке, я на диване.
Давно меня мучил вопрос, почему кот вверх тормашкой.
Теперь появился повод его задать
Он просто постиг дзен))
Да уж. Капители в срубе столь же уместны, как "Шанель" в щах
Мы придерживаемся подобного вида монтажа. Хотя есть проблемы с ПУЭ(((
https://www.youtube.com/watch?v=p8Snt9vY_VA
https://www.youtube.com/watch?v=4kxdkpaQvww
Ретро проводка, для тех, кто не думает головой во время стройки. Сначала все зашивает, а уж потом занимается коммуникациями. Ну и само собой для тех кому нравится ретро проводка. К стати не такая уж и ретро есть куча домов в которых она сохранилась в таком виде и работает.
Ага, не дождётесь!
Жизнь коротка, надо успеть выспаться. (С) (Кошачья мудрость).
Нет, это наиболее эффективный способ ловли мышей: обычная мышь воспринимает висящего головой вниз кота за своего летучего сородича, и теряет бдительность.
В общем, привет с наилучшими красавцу )))))))))
Требуется ваше мнение,может совет.
В ближайшее время предстоит монтаж роликовой электро проводки, казалось бы что такого монтаж и монтаж.
Но вопрос именно в том что столкнулись интересы двух организации ,той которою представляю я и той которая выполняла скрытый электромонтаж на этом объекте, так как подключаться предстоит к ней.
Вопросов наверное и не возникло бы если бы они просто вывели провода к месту установки моих распаечных коробок, но мне было предложено подключиться к их распаечным коробкам ,которые в последствии по их заверению будут зашиты наглухо деревом в потолочном пространстве.
Естественно я отказался от такого заманчивого предложения мотивируя это красочным описанием не допустимости такого мероприятия , чем вызвал волну не довольствия как местных электриков так и заказчика. Уж очень им не хочется все переделывать.
В итоге договорились что они выводят провода к месту установки моих коробок, но из беседы с ними осталось стойкое чувство что переделывать они не будут . Оставят так как есть и просто нарастят провода.
Очень важно ваше мнение по поводу правильности выполненного ими монтажа, может я просто за гоняюсь и придираюсь. С их слов они так всегда делают и проблем нет .
Так же нужен совет как можно себя обезопасить в данной ситуации ,так как отказаться не могу ( связан договором с поставщиком продукции)
Ко всему прочему разводка по потолку выполнена с применение трубы ПНД
За ранние Спасибо
Вы совершенно правильно сомневаетесь в качестве предыдущего монтажа.
В данном случае проводка должна выполняться в металлических трубах, поскольку наглухо зашитые потолки являются непроходными, а окружающий материал - сгораемым. ПУЭ 7.1.38
Распределительные коробки должны иметь доступ для обслуживания. ПУЭ 2.1.23
Но это не Ваши проблемы. Это проблемы заказчика.
От Вас могут потребовать правильность выполнения монтажа, выполненного Вами. И не более.