|
Разделение силовых цепей и цепей управления
 Эксперт клуба Dronnn (1300.00) |
Господа!
Возник такой вопрос.
Есть трехфазный вентилятор, с катушкой управления 220В. Нужно ли защищать катушку отдельным автоматом или достаточно трехполюсного автомата на вводе?
В каких-нибудь нормативных документах это обосновывается?
|
|
Вам не кажется, что "17" это не пункт, а глава, это во-первых? А во-вторых, там как бы немножко совсем о другом? Про АСКУЭ и АСКУД...
А Вам, не кажется что нужно - зреть в корень )...
Человек спросил, какие источники ещё могут содержать информацию по цепям управления...
Я. привёл один из источников...
А если, всё же, нигде нет конкретных норм, значит данный вопрос - не регламентируется...
Не вдаваясь в бумаги, а руководствуясь логикой, просится плавкий предохранитель. Если что-то гигнется, то он спасёт от возгорания, автомат ставить нецелесообразно, в случае проблемы с катушкой пускателя или цепи управления всё равно разбираться электрику в причинах
Предохранитель было бы неплохо, только как его встроить в модульную систему щитка?
Держатель модульный, коих полно.
Да и клеммник под "стекляшку" 5х20 ныне тоже не редкость.
Причем даже китайцы делают. Совсем задешево.
У нас в продаже я их не видел.
А где искали? Они даже у нас на прилавках в магазинах не лежат))). Но достать можно, причем, думаю, что в Томске не на много труднее, чем в Питере или Москве.
Модульные держаки (самые ходовые под 10х38) делают сейчас уже и ИЭК, и ТДМ. Декрафт - давно уже.
). Поиском среди других производителей не заморачивался, но думаю, что таких найдётся ещё себе вполне.
Шнайдеровские STI были очень путёвые и мне очень нравились, но то-ли их с пр-ва сняли, то-ли просто в Россию перестали завозить. А жаль.
Под "стекляшку" клеммники мне нравятся энтерлековские, и клемсановские (хотя вторые скорее всего содраны с первых
В магазинах не видел, в ЭТМ под заказ какие-то есть. Но! Здесь возникает вопрос - а стоит ли заморачиваться, если в случае поломки/замены будет сложно новую достать. Поэтому на мой взгляд проще поставить ВА.
Под "стекляшку" клеммники мне нравятся энтерлековские, и клемсановские
Первых не слышал даже, вторые попадаются в одном магазине, но только в виде наконечников.
По мере появления бюджетных модульных предохранителей-разъединителей под 10х38 от открытых неизолированных держателей ПВЦ отказался.
В магазинах не видел, в ЭТМ под заказ какие-то есть. Но! Здесь возникает вопрос - а стоит ли заморачиваться, если в случае поломки/замены будет сложно новую достать. Поэтому на мой взгляд проще поставить ВА.
Под "стекляшку" клеммники мне нравятся энтерлековские, и клемсановские
Первых не слышал даже, вторые попадаются в одном магазине, но только в виде наконечников.
Первые - это АВВшные клеммники