Тепловая защита масляного трансформатора
Эксперт клуба Геополис (5883.00) |
Делаю халтурку, помимо всего прочего в объеме - встроенная ТП с одним ТМГ 630. КСОшка с ножами, плавкими вставками и индикацией по трем фазам, проще некуда. РУ0,4 с ИЭКовскими автоматами без приводов и независимых расцепителей (хотя вру, один есть, как раз на тепловую защиту однофазный в ЩСН). В проекте вскользь сказано про тепловую защиту трансформатора, на плане нарисован ящик с неосвещенным в проекте содержимым, разрисовано расключение неких клеммных проходных коробок, датчики РТ100 значатся в количестве трех... Мужики, кто-нибудь вообще сталкивался с ТЗ масляных трансов? По защите сухих я сам кому хочешь могу лекцию прочитать, даже уставки в памяти хранятся трех ступеней, а с масляными как-то не помню, чтобы когда-либо делал. Тем более, мне непонятно совершенно чем должна управлять такая защита, если на стороне ВН вставки плавкие, а на стороне НН - вводной автомат без независимого расцепителя... Параша какая-то...
|
|
1. Наипервейший вопрос: "заложенный в проект ТМГ оснащен манометрическим сигнализирующим термометром"?
Эта опция по умолчанию не поставляется (как и электроконтактный мановакуумметр). Если нет, то у вас нет сигнала управляющего тепловой защитой.
2. Рубить ТП по тепловой защите нужно по высокой. Если разъединитель по высокой не имеет управления (например, вакуумного выключателя), то и рулить защите нечем.
А на нЭт и суда нЭт.
Юрок привет
Я вам аплодирую стоя только за набор слов и такие переговоры!
Он не хочет общаться с "простыми" электриками
P.S. По теме: Не замечал в КТП по высокой тепловых расцепителей. Предохранители есть, разрядники есть, тепловые зачем?
Трансформатор спасать в случае чего. Уж больно вонюче горят. Но на малых мощностях тепловые защиты - скорее исключения там, где сети это прописывают в ТЗ и получают за счет потребителя.
Тут у меня на дачах КРУН накрылся кто может предложить "бюджетный" вариант решения проблемы. Да и вообще как это сделать т.к. это все же десятка не 0.4.
Да по хрен с кем он не общается. Это ж мой корифан ! Правда Юрок? Когда вышку окончишь?
Если первое, то
- управлять ей реально нечем (по крайней мере, я не представляю - ну не короткозамыкатель же ставить ) , если второе, то емнип есть такие выключатели с катушкой независимого расцепителя, можно было бы сигнал на него завести.
Тепловая защита и тепловой расцепитель есть вещи разные. Роль второго (и МТЗ заодно) как раз и выполняют предохранители, если они типа gG.
ЗЫ. А для чего на дачах КРУН?
Первое...
Управлять нечем, диспетчеризация отсутствует. Куда в ТМГ присобачить РТ100 я не понимаю упорно. А главное ЗАЧЕМ???
Вышку в гробу видал. Диплом у меня есть, образовываюсь сам потихоньку.
Несколько садоводств на одной десятке. Вот и разбили на две линии пополам.На каждой по КРУНу ну и один еще общий.
Управлять нечем, диспетчеризация отсутствует. Куда в ТМГ присобачить РТ100 я не понимаю упорно. А главное ЗАЧЕМ???
Ну тогда, присоединяюсь ко мнению Андрея Александровича, что на нет и суда нет. Особо ретивым предложить попробовать разрулить вопрос самостоятельно имеющимися средствами. А особо неугомонных из ретивых - прикрутить за х..й к фазе на стороне ВН
Несколько садоводств на одной десятке. Вот и разбили на две линии пополам.На каждой по КРУНу ну и один еще общий.
Вот это дачники денюжки не пожалели, обычно по дачам скачет одна линия ВЛ-6(10) с отпайками на разъединителях, максимум - секционирующий пункт какой-нибудь. Или мы под понятием КРУН понимаем разные вещи, я подразумеваю что-то типа этого: https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.proelectro.ru%2Fusers%2F2010%2F04%2F12717%2Fdca8dcbdcfff38595178cbb2eb17036f-thumb.jpg&text=крун%2010%20кв%20фото&redircnt=1440620486.1&noreask=1&pos=3&rpt=simage&lr=21623
Да, именно это. В одном тележжка заклинила не выкатывается. Народу сказали что пора деньги на новый собирать те погугли и в истерике начинают визжать ценник то до ляма доходит наших родных деревянных.
Юрок по вышке понятно, а где привет старому другу? Год в бане просидел. Или мы не друзья?
Добрый день, коллеги!
Точно не помню, но что то такое есть то ли на тр-рах от 630кВА, то ли выше 630кВА должна устанавливаться дифференциальная и газовая защита.
Тепловая защита - это защита от перегрузки и обычно она выводится на сигнал, без отключения тр-ра. Дабы персонал мог видеть и принять меры к снижению нагрузки. Но я думаю, что мощность тр-ра выбрана с запасом и гонять тр-р на номинальной нагрузке или с ее превышением вряд ли будут. Иначе зачем такой тр-р, который не расчитан на перспективу увеличения мощности потребления!
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!
Золотой тебе Воли, браток!
Все что есть в проекте по КИП:
Собственно, какая-то лажа
чертовски мягкая бумажка!
Употреблять по назначению
А чего удивляться,не так давно я заливал переписку с проектировщиком которого нашел в вк,собственно и удивляться нечему))))печаль... что ж поделать если дипломы покупают,проектируют дерьмо мягко говоря и получают за это бабки некислые