Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Электробезопасность в производственной мастерской(правила обесточивания станков)

Электробезопасность в производственной мастерской(правила обесточивания станков)

Электрик
Вадим-Тк
(2.00)
Подскажите пожалуйста как правильно обесточить в конце рабочего дня станки(сверлильный,шлифовальный,наждак и ручной электроинструмент) каким документом это регламентируется ? Дело в том что у нас на небольшом предприятии некоторые работники в конце рабочего дня вытаскивают вилки из розеток к которым подключены вышеперечисленные станки,при условии что на станках выключены штатные кнопки( оборудование 220 В).Я считаю что не надо дергать провода каждый вечер.Очень буду рад квалифицированным ответам
0
15 июля 2015, 18:09

Организуйте централизованное отключение со щита.

-1
15 июля 2015, 18:58

Вадим-ТкДело в том что у нас на небольшом предприятии некоторые работники в конце рабочего дня вытаскивают вилки из розеток к которым подключены вышеперечисленные станки,при условии что на станках выключены штатные кнопки( оборудование 220 В).Я считаю что не надо дергать провода каждый вечер.Очень буду рад квалифицированным ответам


Способ отключения регламентируется в т.ч. инструкцией по эксплуатации оборудования.
Переносные электроинструменты должны выключаться из розетки, стационарные станки - см.выше.
Документ руководящий наверняка есть, так как с советских времён в конце рабочего дня все оборудование обесточивалось.

0
15 июля 2015, 21:31

Игорь608675Организуйте централизованное отключение со щита.


Распред щит в щитовой,она закрыта.Я так понимаю что четко этот вопрос нигде не регламентирован

0
15 июля 2015, 21:35

sudakovsky
Вадим-ТкДело в том что у нас на небольшом предприятии некоторые работники в конце рабочего дня вытаскивают вилки из розеток к которым подключены вышеперечисленные станки,при условии что на станках выключены штатные кнопки( оборудование 220 В).Я считаю что не надо дергать провода каждый вечер.Очень буду рад квалифицированным ответам


Способ отключения регламентируется в т.ч. инструкцией по эксплуатации оборудования.
Переносные электроинструменты должны выключаться из розетки, стационарные станки - см.выше.
Документ руководящий наверняка есть, так как с советских времён в конце рабочего дня все оборудование обесточивалось.



На предприятии документа нет.Я хотел бы ссылки на ПУЭ,или ПТБ,а так в каждой организации можно разных правил понавыдумывать

0
15 июля 2015, 23:31

На работе у выхода есть две кнопки, которые управляют пускателем в щите, который обесточивает помещение. Остаются только несколько неотключаемых линий, в том числе дежурный свет. Без всяких правил так сделали руководствуясь простой логикой. Следить за каждым бабуином выключил он или нет, надоело. Случись что, отвечать не им. А то что в принципе обесточено, загореться не может, хоть потоп будет.

0
16 июля 2015, 05:23

По технике безопасности ручной электроинструмент по окончании работы должен быть отключен от питающей сети штепсельной вилкой и очищен от пыли. Это в любой инструкции к электроинструменту есть.

mikeНа работе у выхода есть две кнопки, которые управляют пускателем в щите, который обесточивает помещение.

Для стационарных станков точно такую схему осуществлял в мастерской в прошлом году, работает исправно и заказчик доволен

0
16 июля 2015, 09:15

ЧитаЭлПо технике безопасности ручной электроинструмент по окончании работы должен быть отключен от питающей сети штепсельной вилкой и очищен от пыли. Это в любой инструкции к электроинструменту есть.


По технике безопасности, да необходимо, но для защиты от гоблинов которые это забывают, сделать лучше централизованное отключение. Тем более это не требует переделки всей электросети, небольшой переделки потребует только эл. щит.

0
16 июля 2015, 10:25

Игорь608675
ЧитаЭлПо технике безопасности ручной электроинструмент по окончании работы должен быть отключен от питающей сети штепсельной вилкой и очищен от пыли. Это в любой инструкции к электроинструменту есть.


По технике безопасности, да необходимо, но для защиты от гоблинов которые это забывают, сделать лучше централизованное отключение. Тем более это не требует переделки всей электросети, небольшой переделки потребует только эл. щит.


Чем этот способ безопасен, если человек может нажать кнопку отключенного инструмента и не заметив зафиксировать. Когда централизованно включат, то инструмент от вибрации может просто "прыгнуть" на стоящего рядом, либо на оборудование. Видел подобную ситуацию со стороны, когда отключал включал электричество для диагностики, а рядом работали сантехники. Так вот одному человеку болгарка чуть не резанула по ноге.

0
16 июля 2015, 11:29

estideaЧем этот способ безопасен, если человек может нажать кнопку отключенного инструмента и не заметив зафиксировать.


Систему тогда надо ставить "антидебил".

0
16 июля 2015, 18:36

estideaЧем этот способ безопасен, если человек может нажать кнопку отключенного инструмента и не заметив зафиксировать.

Повторно - централизованное отключение можно использовать для стационарного оборудования. Переносной электроинструмент необходимо выключить из розетки. Тоже самое актуально и для пневмоинструмента.

В конце КАЖДОГО дня каждый сотрудник обязан убрать рабочее место, - убрать на место хранения инструмент, оснастку, смести пыль, опилки и прочие следы своего труда, обесточить электрооборудование, выключить рабочее освещение. Это элементарная вещь, известная каждому рабочему, и прописанная в каждой должностной инструкции.

0
16 июля 2015, 20:01

Игорь608675
estideaЧем этот способ безопасен, если человек может нажать кнопку отключенного инструмента и не заметив зафиксировать.


Систему тогда надо ставить "антидебил".


достаточно приучить людей к порядку и аккуратности.

0
16 июля 2015, 23:35

Не надо никого приучать, раздолбаи отправляются за дверь. Говорю как работодатель, это проще. Тратить время на раздолбая дело неперспективное.
Отключение у меня на работе делалось в основном в целях пожарной безопасности, был прорыв трубы и если бы было электричество то неизвестно чем бы закончилось. Кнопки стоят при входе и инструмент, даже если его оставят не долетит. Но никто не оставляет.

0
17 июля 2015, 10:59

mikeТратить время на раздолбая дело неперспективное.


+100

0
10 августа 2015, 20:27

Назначить ответственное лицо

0
11 августа 2015, 14:14

электрик69Назначить ответственное лицо


И лицо контролирующее, это ответственное лицо.....а над ними поставить НАЧАЛЬНИКА, который будет контролировать деятельность ОТДЕЛА, ...а там уж можно создать целую СЛУЖБУ, контроля, над ответственными лицами. ну и конечно в этой службе...найти самого ЛОХА и его назначит ответственным за электробезопасность.
красота...все при деле.....все друг друга контролируют и ни за что не отвечают.
Ну а если ЧТО?.....так все косяки навешать на лопуха из младших ИТРов. :o

0
11 августа 2015, 14:17

Вадим-ТкПодскажите пожалуйста как правильно обесточить в конце рабочего дня станки(сверлильный,шлифовальный,наждак и ручной электроинструмент) каким документом это регламентируется ? Дело в том что у нас на небольшом предприятии некоторые работники в конце рабочего дня вытаскивают вилки из розеток к которым подключены вышеперечисленные станки,при условии что на станках выключены штатные кнопки( оборудование 220 В).Я считаю что не надо дергать провода каждый вечер.Очень буду рад квалифицированным ответам


Ваши работники правильно поступают.
Вам то что?
Хотят дергать вилки....пусть дергают.

А когда ваше руководство уходит с работы.....они компьютеры из розеток тож...выдергивают?

0
11 августа 2015, 16:03

Тэсла___ТТВаши работники правильно поступают.

Но бессмысленно.
Да и для контактов розеток это не есть гут.

0
11 августа 2015, 17:34

Игорь608675
estideaЧем этот способ безопасен, если человек может нажать кнопку отключенного инструмента и не заметив зафиксировать.


Это что за болгарка такая, что можно её незаметив зафиксировать?
По моему мнению, лучше сделать центролизованное отключение. Так как даже если получится незаметно нажать и зафиксировать, то при таком случае человек будет далеко от этого инструмента, а при включении инструмента вилкой в розетку непосредственно в близи с электроинструментом и зафиксированной на нём кнопкой будет опасней.
А на ту точку (где будет центролизованное отключение) повесить табличку. Включать только убедившись что рядом с электроинструментом никто не находиться! Или предупредить всех об этом.

0
12 августа 2015, 08:12

Да, все правильно...НУЖНО НОРМАЛЬНО делать.
но вот вопрос...кто им на это денег даст?
Проще...розетки разбивать...и электрика напрягать, что бы вовремя оторванные розетки обратно прикручивал.
одним словом....РАссЕя!

0
14 августа 2015, 08:05

Как вас почитаешь, грустно жить становится. И выпить сразу хочется.