Добрый день, вопрос избитый, хочется спрятать опуск СИПа по стене внутри помещения, в идеале заштробить, у кого-нибудь есть ли положительный опыт с опломбировкой щита учета?
nkhЕще вопрос, кто как поступает, когда дом запитан по кабелю от столба ВЛ с ящиком, в котором PEN приходит на зажим счетчика. Вопрос не к этой теме, но все же, где то рядом. Только ТТ?
Опора на которой выполняется отпайка должна иметь повторное заземление. Выполните его получше и перейдите на TN-C-S, как делает Владимир Владимирович.
Я пятижилку тяну в подобном случае
Берете РЕ с доп. заземления самого щитка? а оно соединено с PEN жилой СИПа? В моем случае сетевики такое соединение не выполнили.
Я правда в данный момент уже имею смонтированный контур заземления у дома (<2 Ом) и к дому проложено 4 жилы (все это планировалось превратить в TN-C-S, чтобы не менять кабель на 5 жил). Чтобы защититься от пропадения PEN на ТП, первое, что приходит в голову, поставить 4п автомат в ЩУ после счетчика. Или второе, прокинуть отдельный проводник от дома до столба, соединив контур заземления и ноль после счетчика
Выполните его получше и перейдите на TN-C-S
Перебрать ЩУ на столбе и вызвать опломбировщика? Он не будет против разделения PEN перед счетчиком? А сетевики, что их PEN так хорошо заземлили?
Идея собрать такую схему. Пробросить ПуГВ 16мм2 до ЩУ, поставить 4п автомат, в дом будет приходить 5 жил, подключить в ЩУ после счетчика (закрыв глаза что клеммы, вызывать службы желания нет). Или поменять счетчик на Скат 305 или CE301 например, со схемой подключения нуля ответвлением
hohlachovзачем для корпуса вводного щита делать отдельное заземление?
Это осталось от сетевиков
16 для случая, когда пол поселка решит повисеть на этой земле, возможно тут я не прав. А остальные моменты типа 4х полюсного автомата и подключение земли после счетчика вас не смутили? М\б вместо 4п АВ воткнуть 4п ДИФ на 300мА? (вытащить из внутридомового щита)
nkhкогда пол поселка решит повисеть на этой земле, возможно тут я не прав
1) если нет повторного заземления на опорах нужно делать ТТ, сечение провода не решит проблему слабое место это контакт в щите он и нагреется он и может полыхнуть.
2) к щиту подходит СИП 16 кв. зачем дальше делать другое сечение?
nkhМ\б вместо 4п АВ воткнуть 4п ДИФ на 300мА? (вытащить из внутридомового щита)
нет СЕЛЕКТИВНОЕ УЗО, АВ туда или СЕЛЕКТИВНОЕ или D.
Хорошо, что не совсем зарылись в текучке и любите шутку юмора)))
Однако, признайтесь честно, у кого на складе есть "перчатки" на кабель в пластике без брони типа 4х 2,5...6 ?
Что они существуют мы все знаем. Будет частник ждать 6-8 недель пока вам привезут или платить за заливную концевую муфту? Скорее всего нет и вы, вняв голосу разума, сделаете из того что есть в ближнем доступе, т.е. натянете ТУТ на провода и, обеспечив минимальную гидроизоляцию конца шланга кабеля от прямого попадания осадков, смонтируете кабельный ввод.
Кста, с точки зрения соблюдения формальностей, переход с ВЛИ на кабель на фасаде в боксе с коммутационным аппаратом много корректней.
Опора на которой выполняется отпайка должна иметь повторное заземление. Выполните его получше и перейдите на TN-C-S, как делает Владимир Владимирович.
Я пятижилку тяну в подобном случае
Берете РЕ с доп. заземления самого щитка? а оно соединено с PEN жилой СИПа? В моем случае сетевики такое соединение не выполнили.
Я правда в данный момент уже имею смонтированный контур заземления у дома (<2 Ом) и к дому проложено 4 жилы (все это планировалось превратить в TN-C-S, чтобы не менять кабель на 5 жил). Чтобы защититься от пропадения PEN на ТП, первое, что приходит в голову, поставить 4п автомат в ЩУ после счетчика. Или второе, прокинуть отдельный проводник от дома до столба, соединив контур заземления и ноль после счетчика
Выполните его получше и перейдите на TN-C-S
Перебрать ЩУ на столбе и вызвать опломбировщика? Он не будет против разделения PEN перед счетчиком? А сетевики, что их PEN так хорошо заземлили?
Идея собрать такую схему. Пробросить ПуГВ 16мм2 до ЩУ, поставить 4п автомат, в дом будет приходить 5 жил, подключить в ЩУ после счетчика (закрыв глаза что клеммы, вызывать службы желания нет). Или поменять счетчик на Скат 305 или CE301 например, со схемой подключения нуля ответвлением
Для меди достаточно 10 кв.мм.
16 квадратов для алюминия.
зачем для корпуса вводного щита делать отдельное заземление?
Это осталось от сетевиков
16 для случая, когда пол поселка решит повисеть на этой земле, возможно тут я не прав. А остальные моменты типа 4х полюсного автомата и подключение земли после счетчика вас не смутили? М\б вместо 4п АВ воткнуть 4п ДИФ на 300мА? (вытащить из внутридомового щита)
1) если нет повторного заземления на опорах нужно делать ТТ, сечение провода не решит проблему слабое место это контакт в щите он и нагреется он и может полыхнуть.
2) к щиту подходит СИП 16 кв. зачем дальше делать другое сечение?
нет СЕЛЕКТИВНОЕ УЗО, АВ туда или СЕЛЕКТИВНОЕ или D.
соедините со своим.
зачем муфта когда есть прокалывающие зажимы для СИПа и ТУТ на жилы кабеля?
Потому, что по уму кабель оконцовывается концевой муфтой. А чем Вы его соедините с проводом - Ваше дело. Можно и прокалывающими.
Такой муфтой, не?
Пусть лучше в щитке ЩУ, чем в ВРУ дома (если собрать там TN-C-S как требует проект). За ТТ особого желания нести ответственность нет
разделение PEN должно быть до коммутационного аппарата который разрывает нейтраль.
В Вашем случае это ЩУ, без вариантов.
Так же сделайте соединение земли и корпуса щита.
Такой муфтой, не?
маловата будет. не иначе, такой:
Вот это весчь! Ставят ли их ещё где-нибудь (повсеместно "термоусадки" ж теперь?
ЗЫ. А муфты Фирсова в ваших в запасниках случайно нет?
Эта под СИП не пойдёт.
Такой муфтой, не?
Это на среднее напряжение муфточка.
Хорошо, что не совсем зарылись в текучке и любите шутку юмора)))
Однако, признайтесь честно, у кого на складе есть "перчатки" на кабель в пластике без брони типа 4х 2,5...6 ?
Что они существуют мы все знаем. Будет частник ждать 6-8 недель пока вам привезут или платить за заливную концевую муфту? Скорее всего нет и вы, вняв голосу разума, сделаете из того что есть в ближнем доступе, т.е. натянете ТУТ на провода и, обеспечив минимальную гидроизоляцию конца шланга кабеля от прямого попадания осадков, смонтируете кабельный ввод.
Кста, с точки зрения соблюдения формальностей, переход с ВЛИ на кабель на фасаде в боксе с коммутационным аппаратом много корректней.
конечно, вводить кабель в дом не защищённый АВ не есть хорошо.
Белый Кот выкладывал не так давно фотки последствий.
Не надо! Стена упадёт!
Не надо! Стена упадёт!
не упадет - мы подпорку из е-епоксидки отлить могЁм!
как не вспомнить песенку на мотив куплетов Врунгеля:
"Из жевательной резинки
Килограммов из пяти
Можно вылепить ботинки
Ой, для последнего пути...." ))
... Можно вылепить ботинки
Ой, для последнего пути...." ))
Вот сразу вы про плохое!
А может, я её для коллекции выпросить хотел