Добрый день, вопрос избитый, хочется спрятать опуск СИПа по стене внутри помещения, в идеале заштробить, у кого-нибудь есть ли положительный опыт с опломбировкой щита учета?
С какой целью хотите спрятать опуск?
Что именно вас смущает в пломбировании узла учета?
По большому счету, это головняк энергоснабжающей организации, ибо:
"2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
- клеммники трансформаторов тока;
- крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
- токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со
счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
- испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и
места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
- решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
- решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого
напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
- приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым
присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики,
установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации,
производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных
аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их
маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными
требованиями."
У нас сбытовая не примет щит учета на территории объекта. Должен быть расположен за границами участка для возможности беспрепятственного доступа контролирующего персонала. Так что мы обычно ставим щит на столб, с которого подключается объект, а далее уже под землей до объекта. В принципе все, что идет после щита учета, собранного на основании выданных ими ТУ, энергосбыт не интересует.
Опуск по наружной стене сделан открыто, далее меня просят выполнить ввод в дом. Мое предложение в месте опуска поставить приличный щиток учета (Mistral IP65), и от него пройти в дом кабелем, заказчик не хочет, просит сделать учет внутри. Ладно, второй вариант пройти в пластиковой водопроводной трубе сквозь стену, выгнув ее так, что она спрячется в стене и выйдет прямиком учету. Сошлись на том, что прежде обговорит с энергосбытовой и РЭС, которые могут не принять такой изврат, а потом монтировать
nkhОпуск по наружной стене сделан открыто, далее меня просят выполнить ввод в дом. Мое предложение в месте опуска поставить приличный щиток учета (Mistral IP65), и от него пройти в дом кабелем, заказчик не хочет, просит сделать учет внутри. Ладно, второй вариант пройти в пластиковой водопроводной трубе сквозь стену, выгнув ее так, что она спрячется в стене и выйдет прямиком учету. Сошлись на том, что прежде обговорит с энергосбытовой и РЭС, которые могут не принять такой изврат, а потом монтировать
Повесьте на фасаде Боксик с рубильником и в нем перейдите с СИПа на ВВГ. Боксик можно будет опломбировать
nkhОпуск по наружной стене сделан открыто, далее меня просят выполнить ввод в дом. Мое предложение в месте опуска поставить приличный щиток учета (Mistral IP65), и от него пройти в дом кабелем, заказчик не хочет, просит сделать учет внутри. Ладно, второй вариант пройти в пластиковой водопроводной трубе сквозь стену, выгнув ее так, что она спрячется в стене и выйдет прямиком учету. Сошлись на том, что прежде обговорит с энергосбытовой и РЭС, которые могут не принять такой изврат, а потом монтировать
У нас бы не приняли. Учет - только в месте отпуска.
Как вариант: переход снаружи на кабель через муфту, а потом можно и через стену и в штробу - как хочешь. Не?
Из_РоссииЕсть металлические гофротрубы. Недавно использовал корейские. Много лучше металлорукова.
ссылку не дадите плиз по описалову
Ищи по названию Kofulso, они двух видов, отожженые и неотожженые, одни гнутся лучше другие не очень, но ценники не очень радостные от 200р/метр за 16 трубу. Есть вариант в пластике, труба обтянута по наружке
Ищи по названию Kofulso, они двух видов, отожженые и неотожженые, одни гнутся лучше другие не очень, но ценники не очень радостные от 200р/метр за 16 трубу. Есть вариант в пластике, труба обтянута по наружке
Использовал диаметр 30 мм. Всего "извел" 3000 метров трубы. В бухте или 25 или 30 метров, забыл уже.... Без пластика. Гнется хорошо. Плохо - много остатков/кусков. Куски выкинуть рука не поднимается. Вначале... Как день потратишь на примерки этих кусков, понимаешь, что работа идёт медленно. Протяжки внутри, кстати, нет. Болгарка нужна для отрезки. Потом торец надо развальцевать, чтоб кабель не резало после болгарки. Муторное дело. Длинный кусок кабеля зарядить хлопотно. И через неделю работы везде куски, куски, кусочки этой трубы. Дорогое удовольствие для заказчика.
Еще вопрос, кто как поступает, когда дом запитан по кабелю от столба ВЛ с ящиком, в котором PEN приходит на зажим счетчика. Вопрос не к этой теме, но все же, где то рядом. Только ТТ?
nkhЕще вопрос, кто как поступает, когда дом запитан по кабелю от столба ВЛ с ящиком, в котором PEN приходит на зажим счетчика. Вопрос не к этой теме, но все же, где то рядом. Только ТТ?
Я пятижилку тяну в подобном случае. Тот же ВВГ 5х6 как и ВВГ 4х10 стоит примерно одинаково поэтому смысла нет тянуть четыехжильный
есть без штробления - в металлорукаве. А что ту в сбыте не выдали?
Есть металлические гофротрубы. Недавно использовал корейские. Много лучше металлорукова.
У Вас в ТУ указывают способ прокладке кабеля? У нас исключительно что должно стоять в щите.
Энергосбыту по моему плевать на всё, главное, что бы воровать не получилось.
С какой целью хотите спрятать опуск?
Что именно вас смущает в пломбировании узла учета?
По большому счету, это головняк энергоснабжающей организации, ибо:
"2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
- клеммники трансформаторов тока;
- крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
- токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со
счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
- испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и
места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
- решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
- решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого
напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
- приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым
присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики,
установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации,
производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных
аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их
маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными
требованиями."
У нас сбытовая не примет щит учета на территории объекта. Должен быть расположен за границами участка для возможности беспрепятственного доступа контролирующего персонала. Так что мы обычно ставим щит на столб, с которого подключается объект, а далее уже под землей до объекта. В принципе все, что идет после щита учета, собранного на основании выданных ими ТУ, энергосбыт не интересует.
А ни кого не смутило, что ТС решил СИП прятать в штробу? СИП прокладывается только по воздуху.
Опуск по наружной стене сделан открыто, далее меня просят выполнить ввод в дом. Мое предложение в месте опуска поставить приличный щиток учета (Mistral IP65), и от него пройти в дом кабелем, заказчик не хочет, просит сделать учет внутри. Ладно, второй вариант пройти в пластиковой водопроводной трубе сквозь стену, выгнув ее так, что она спрячется в стене и выйдет прямиком учету. Сошлись на том, что прежде обговорит с энергосбытовой и РЭС, которые могут не принять такой изврат, а потом монтировать
Разумно. Сначало обговорить, потом монтировать. Либо сначало деньги взять за работу, потом монтировать. Если переделывать потом, то опять за деньги.
Есть масса умельцев извращаться над сипом, иной раз и не придумаешь специально, как увидишь так и плакать хочется))
Просто производители данного провода не знают всех его возможностей
Повесьте на фасаде Боксик с рубильником и в нем перейдите с СИПа на ВВГ. Боксик можно будет опломбировать
У нас бы не приняли. Учет - только в месте отпуска.
Как вариант: переход снаружи на кабель через муфту, а потом можно и через стену и в штробу - как хочешь. Не?
Муфта или боксик хорошая идея, благодарю. Теперь посмотрим что скажут службы
ссылку не дадите плиз по описалову
ссылку не дадите плиз по описалову
Ищи по названию Kofulso, они двух видов, отожженые и неотожженые, одни гнутся лучше другие не очень, но ценники не очень радостные от 200р/метр за 16 трубу. Есть вариант в пластике, труба обтянута по наружке
зачем муфта когда есть прокалывающие зажимы для СИПа и ТУТ на жилы кабеля?
Переход на фасаде с СИПа на кабель через коммутационный аппарат на фасаде убивает сразу несколько зайцев.
Ищи по названию Kofulso, они двух видов, отожженые и неотожженые, одни гнутся лучше другие не очень, но ценники не очень радостные от 200р/метр за 16 трубу. Есть вариант в пластике, труба обтянута по наружке
Использовал диаметр 30 мм. Всего "извел" 3000 метров трубы. В бухте или 25 или 30 метров, забыл уже.... Без пластика. Гнется хорошо. Плохо - много остатков/кусков. Куски выкинуть рука не поднимается. Вначале... Как день потратишь на примерки этих кусков, понимаешь, что работа идёт медленно. Протяжки внутри, кстати, нет. Болгарка нужна для отрезки. Потом торец надо развальцевать, чтоб кабель не резало после болгарки. Муторное дело. Длинный кусок кабеля зарядить хлопотно. И через неделю работы везде куски, куски, кусочки этой трубы. Дорогое удовольствие для заказчика.
Еще вопрос, кто как поступает, когда дом запитан по кабелю от столба ВЛ с ящиком, в котором PEN приходит на зажим счетчика. Вопрос не к этой теме, но все же, где то рядом. Только ТТ?
Я пятижилку тяну в подобном случае. Тот же ВВГ 5х6 как и ВВГ 4х10 стоит примерно одинаково поэтому смысла нет тянуть четыехжильный