Эксперт клуба Electrik71 (1316.00) |
Столкнулся со схемой щита, где установлены импульсные реле на каждую цепь освещения и групповой модуль e250GM, поясните пожалуйста или если есть схема расключения сего. Т.е. как они вообще работают, через каждое реле проходит выключатель и лампочка, а групповое нужно для того чтобы отключать весь свет в доме сразу?
|
|
Групповой модуль предназначен для управления с помощью кнопок с НО контактами, несколькими реле Е257, объединенными в подгруппы.
Схема подключения, с комментариями, есть в каталоге АВВ, на странице 7/11. Скачать можно на сайте АВВ, или например здесь: http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/03_System_pro_M_08.pdf
Здесь на сайте есть "Справочник электрика", посмотрите в схемах.Кажется там видел.
Откуда у Шнайдера схема на ABB?
Откуда у Шнайдера схема на ABB?
в итоге кстати как раз ABB заменили на Шнайдер
Почему АВВ не понравилось?
цена. Кстати вот схема, приккладываю. Для обсуждения.
Точно такая же, как в каталоге АВВ, только в данном проекте не используется главная кнопка "ON" и групповые "ON" и "OFF".
Ну тут суть как я понял чтобы 1 групповое реле выключало весь свет в доме, но при этом не могло его также включить. На схеме их два, а по факту 1 на 2 этажа.
Так и будет: кратковременное замыкание контактов кнопки "OFF" должно выключить всё. Если это не так, то либо схема собрана неправильно, либо групповой модуль неисправен.
Тогда надо схему собрать так.
Я так понимаю что ноль и выключателей и ламп идет на 1 общую нулевую шину? т.е. имеем 2 жилы выключателя, 1 на нуль шину, 2 на A1 реле. фаза приходит на A2 для питания самого реле и на 1 для питания ламп, с 2 уходит фаза на питание лампы, а ноль идет напрямую. А групповое по вашей схеме получается и на On и на off идет это чтобы общим выключателем и включать и выключать можно было? но у него смысл по проекту только чтобы выключать, а потом включать только то что надо, а не все сразу.
так и есть, это не выключатели - это кнопки, у них нит фиксированного положения.
Только общее выключение нагрузок, через управление импульсными реле каждой нагрузки.
Посмотрите внимательно схему: на клемму А1 реле Е257 ноль подключен не напрямую, а через кнопку с НО контактами без фиксации. Одно кратковременное замыкание контактов кнопки (импульс) вызовет замыкание контактов 1 - 2 реле Е257. Следующее кратковременное нажатие на кнопку - контакты реле разомкнутся.
Если подключить к реле Е257 ноль к клемме А1, а фазу к А2 постоянно, - работать не будет: реле включится (или выключится), а через некоторое время, скорее всего, выйдет из строя.
Посмотрите внимательно схему: на клемму А1 реле Е257 ноль подключен не напрямую, а через кнопку с НО контактами без фиксации. Одно кратковременное замыкание контактов кнопки (импульс) вызовет замыкание контактов 1 - 2 реле Е257. Следующее кратковременное нажатие на кнопку - контакты реле разомкнутся.
Если подключить к реле Е257 ноль к клемме А1, а фазу к А2 постоянно, - работать не будет: реле включится (или выключится), а через некоторое время, скорее всего, выйдет из строя.
Ну так интересует только общее выключение всего, как я понимаю смысл в том, что ложатся спать, нажали весь свет в доме потух, а потом пользуются только выключателями где надо
Обычно общий выключатель ставится не у кровати, а на выходе из дома.
Кстати, в системах "умный дом" можно запрограммировать любой выключатель (без фиксации, конечно), чтобы, кроме штатного режима работы (управления светом прихожей, например) весь свет выключался нажатием с длительным удержанием клавиши в нажатом состоянии. Вот там можно реализовать и общее отключение прикроватными выключателями.
Обычно общий выключатель ставится не у кровати, а на выходе из дома.
Кстати, в системах "умный дом" можно запрограммировать любой выключатель (без фиксации, конечно), чтобы, кроме штатного режима работы (управления светом прихожей, например) весь свет выключался нажатием с длительным удержанием клавиши в нажатом состоянии. Вот там можно реализовать и общее отключение прикроватными выключателями.
В данном проекте заложено именно так, чтобы общий выключатель дома был в спальне. Так захотел заказчик. Причем говорю, только на отключение.
"Клиент всегда прав". Хотя такого места размещения для общего света за 20+ лет я еще не встречал.
Именно так и будет работать, если собрать по любой из этих трёх схем. "Лишние" элементы не устанавливаем, и всё.
Ну да: хозяин - барин. Хотя я тоже никогда не видел общий выключатель в спальне, а в прихожей у входной двери - сколько угодно. Он ещё обычно бывает заклеен скотчем, и рядом огромными буквами написано что-нибудь типа: "Не трогать, не выключать".
Кстати еще, чуть не по теме, а можно как нибдь найти обрыв кабеля, если неизвестно даже как он идет?)) при прозвонке тишина, при подаче фазы - тишина, а как идет неизвестно, потому что делаем за другим электриком, который внезапно исчез, и категорические не хочет приезжать и что то показывать.
в данном случае "лишнее" как я понимаю это обратное включение всего дома?) тобишь лишний проводок не кидаем просто