|
Новостройка. Автомат на кухне на нулевой линии
0
08 апреля 2015, 01:16 УЗО на плиту не ставится. Доверьтесь профи...который занимается ремонтом плит.... весьма профессионально и достаточно долго. Там ситуация следующая.... нагревательные элементы (конфорки и тэн) со временем "текут".....а самое паскудное, что этот глюк проявляется только при нагревании. По этому УЗО будет отрабатывать....и хозяин сойдет с ума, вызывая очередного умельца. Протестировать и найти неисправность, практически невозможно. По этому УЗО для плиты- это ЗЛО в квадрате. ![]() 0
08 апреля 2015, 01:33 Несмотря на то, что плита не относится к нестационарным потребителям, УЗО на группу эл.плиты ставится. 0
08 апреля 2015, 02:38 Тэсла___ТТПо этому УЗО будет отрабатывать....и хозяин сойдет с ума, вызывая очередного умельца. Протестировать и найти неисправность, практически невозможно. По этому УЗО для плиты- это ЗЛО в квадрате. Значит, пусть текут? Так это же получится самообман, что ещё хуже, чем "зло в квадрате" ! 0
08 апреля 2015, 03:06 Тэсла___ТТам ситуация следующая.... нагревательные элементы (конфорки и тэн) со временем "текут".....а самое паскудное, что этот глюк проявляется только при нагревании. По этому УЗО будет отрабатывать....и хозяин сойдет с ума, вызывая очередного умельца. Протестировать и найти неисправность, практически невозможно. По этому УЗО для плиты- это ЗЛО в квадрате Лучше плиту отремонтировать. 0
08 апреля 2015, 14:13 Как бы тэн не тёк если оболочка тэна не проводит ток УЗО не будет срабатывать. УЗО на электроплиту однозначно ставить. Сколько уже попереставил неодного замечания. 0
08 апреля 2015, 21:51 Живу в новостройке , узо на плите стоит изначально с момента заселения и проблем нет. Узо обязательно, я считаю даже на группы освещения. 0
08 апреля 2015, 23:16 В настоящее время, разные электроплиты, духовки, варочные поверхности, с ТЭНами, индукционные и прочие, есть в обиходе в большом количестве. Многие подразумевают подключение через розетку. Для таких электроприборов подключение через диф или узо, обязательно. А которые подключаются непосредственно, т.е. провода прямо в клеммы электроприбора, а защитный ноль на корпус прибора, подключаются через соответствующий автомат. Узо, здесь лишние затраты. Но не кто и не запрещает устанавливать в такие цепи узо или диф. Для собственного успокоения или для пущей важности можно установить. Хуже не будет. Но считаю, что УЗО нужно устанавливать на 100мА, потому как токи утечек на электроплитах порядочные. 0
09 апреля 2015, 00:30 joinсчитаю, что УЗО нужно устанавливать на 100мА, потому как токи утечек на электроплитах порядочные. Лучше всё-таки попробовать 30мА, а уж если задолбает срабатываниями, то 100 0
09 апреля 2015, 08:35 joinМногие подразумевают подключение через розетку. Штепсельные розетки должны быть защищены УЗО, вне зависимости от того, что в них подключается. joinНо считаю, что УЗО нужно устанавливать на 100мА, потому как токи утечек на электроплитах порядочные. 100 это от пожара, для защиты человека нужно 30. -1
09 апреля 2015, 13:11 GrafitonУЗО поставили. Как убедиться в его работоспособности, на каком токе отсечки оно срабатывает? Элементарно Ватсон. Если не вериш кнопки "ТЭСТ" (При условии!!! что в самом ВРУ и на всём участке от ВРУ по стояку до розетки ноль с земл НЕ объеденены) как мин. берёш перемычку и ноль замыкаешь на землю. С учётом перекоса на нулле всегда есть не большой потэнциал (На сбственной практике до 60V замечалось) оно сработает. Если обьеденены то то эт не оч хорошо в целом, тогда берёшь фазу и контактируешь на бетоный пол. Если опосаешся одень обувь, но опасаться особо нечего армированый бетон те даст растечся потэнциалу он в хорошем контакте с землёй 0
09 апреля 2015, 13:56 tesloЕсли обьеденены то то эт не оч хорошо в целом, тогда берёшь фазу и контактируешь на бетоный пол. Очень оригинальный метод. Значительно сокращающий срок службы коммутационного аппарата. 0
09 апреля 2015, 21:20 tesloЕсли не вериш кнопки "ТЭСТ" Кнопка Тест создаёт правильный дифференциальный ток для проверки УЗО. teslo (При условии!!! что в самом ВРУ и на всём участке от ВРУ по стояку до розетки ноль с земл НЕ объеденены) Бредятина.
|
Надо С32, можно и В32, хуже не будет. А УЗО на плиту не обязательно.