E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Новостройка. Автомат на кухне на нулевой линии

Новостройка. Автомат на кухне на нулевой линии

Grafiton
(3.00)
Автомат (40 А) на линии питания электроплиты разрывает нулевой провод. Фаза, в этом случае, присутствует всегда. Это правильно?
Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
06 апреля 2015, 11:02

Неправильно.
Надо "рвать" либо фазу, либо оба, при однофазном питании.

Эксперт клуба
select (4350)
0
06 апреля 2015, 11:31

Не только не правильно.
ОПАСНО!!!!
Что делать выше написано. Ещё и УЗО лишним бы не было.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 апреля 2015, 12:39

Рвать нулевой провод нельзя. Можно только фазу. Если автомат 2-полюсной, можно рвать фазу и нейтраль одновременно. УЗО должно быть обязательно на ток 50 или 63А.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
1
06 апреля 2015, 21:14

на печь должен стоять АВ на 32А.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 апреля 2015, 21:21

hohlachovна печь должен стоять АВ на 32А.


Кстати, лучше С32 или В32 ?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
06 апреля 2015, 21:32

D, там же ротор короткозамкнутый :D

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 апреля 2015, 21:35

Не надо пугать людей - у ТС на кухне электроплита, а не электропила :D

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
07 апреля 2015, 02:17

МастерКстати, лучше С32 или В32 ?

Надо С32, можно и В32, хуже не будет. А УЗО на плиту не обязательно.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 апреля 2015, 02:35

Белый_Кот А УЗО на плиту не обязательно.


А как же?

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
07 апреля 2015, 08:27

Плита считается стационарно установленным оборудованием. УЗО необязательно по правилам, если TN-C-S реализована.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 апреля 2015, 08:33

Всё равно, УЗО лучше поставить.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 апреля 2015, 08:58

ГеополисПлита считается стационарно установленным оборудованием


Ну да, типа там не штепсельная розетка и УЗО не обязательно, хотя ИМХО обычная электроплита, в не варочная панель, требует УЗО намного сильнее чем тот же пылесос.

Я УЗО закрываю даже линии света, бережёного бог бережёт.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 апреля 2015, 09:01

hohlachovЯ УЗО закрываю даже линии света


Я тоже

hohlachovбережёного бог бережёт


...сказала монашка, одевая на свечку пр........ив :shock:

0
07 апреля 2015, 12:19

УЗО поставили. Как убедиться в его работоспособности, на каком токе отсечки оно срабатывает?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
07 апреля 2015, 12:27

Работоспособность проверить можно кнопкой ТЕСТ. Кстати, рекомендуется проверять раз в месяц.
Про токи отсечки... Какое УЗО поставили? Они есть на 10, 30, 100, 300, ...мА.
Если глубоко не капать, то этот ток, что написан на УЗО и есть ток отсечки.

0
07 апреля 2015, 12:42

Стоит на 30.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
07 апреля 2015, 12:45

Можете пригласить сертифицированную ЭТЛ(электротехническую лабораторию) для замеров. Они Вам, после замеров, точно скажут какой ток отсечки. А можете просто, без замеров, считать - 30 мА.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 апреля 2015, 12:59

GrafitonКак убедиться в его работоспособности, на каком токе отсечки оно срабатывает?


Ставте фирменное из надёжного источника, энерголаба будет дороговато.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
07 апреля 2015, 14:22

GrafitonКак убедиться в его работоспособности, на каком токе отсечки оно срабатывает?


Кнопкой Тест - работоспособность. Если интересуют "тонкие материи", я бы за пятёрочку проверил бы, если бы Вы были в Москве. :D

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
07 апреля 2015, 22:24

Мастер я бы за пятёрочку проверил бы


я о чём и говорю, его проверка слишком дорогое удовольствие, можно поставить последовательно несколько штук, один да точно сработает.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить