ТУшный кабель 3*6
Эксперт клуба Сергий (417.00) |
Доброго времени суток! Ситуация такая: в квартире 10 м кабеля 3*6 ТУ , напрямую от щита до проточного бойлера 8кВт, по потолку в открытую, 1 м под штукатуркой. Выдержит ли? И как смотреть таблицу по закрытой или открытой проводке? Заранее благодарен...
|
|
Почти 40А) ГОСТовский 46 по идее держит. Испытывать надо) Вам дистанционно никто ничего конкретного не скажет. Померьте диаметр хотя бы ради интереса. Вообще у замурованного теплоотдача хорошая. Может и покатит.
Однако, микрометр надо. По таблицам четверка откр. способом держит 9кВт, здесь потолще . Этот 1 метр сильно повлияет ? Может был опыт у кого, желательно не печальный)))
По каким таким таблицам? Четверка и 9 кВт.
Да в сети...Открытая проводка, есть и 8,3 и 8,8
ГОСТ читайте
Рассчитывайте что кабель не 6 кв. мм а 4 кв.мм.
Проточный бойлер нагрузка не постоянная. кабель выдержит без проблем. Правда и лет ...ацать навряд ли отработает Поставь УЗО,, ДИФ и как только изоляция ссохнет-сдохнет он подскажет
ТУшная 6 это ГОСТовская 4.
Ну зачем же так пессимистично? Где-то 4.2...4.6
Кстати, результаты проверки некоторых образцов:
"1.5" - 1.05
"1.5" - 1.5 ! (ПВ-3)
"1.5" - 0.9
"10" - 6.6
"10" - 7.3
"2.5" - 1.8
"2.5" - 1.9
"1.5" - 1.1
"6" - 4.6
Это задел на прочность, к тому же в ТУшках на всём экономят и на сечении и на изоляции, что с медью тоже непонятно.
На 10 метрах будет садится напряжение и греть кабель, у себя дома на 8кВт проточник менял провод с 6 квадратов честных на честные 10 квадрат и то потери есть, лучше было 16 ставить, но заленился. Для проточника принципиально напряжение на его входе, на 10 вольт ниже и заметно хуже греет. Впрочем это лишь мой личный опыт, дальше каждый решает сам.
Для теста можно подключить и померить падение на кабеле и его нагрев, минут за 10 всё будет понятно
Причём здесь ТУ ? Что в них оговорено, что сечение провода должно быть в полтора раза меньше номинала? Просто обычное нарушение технологии, замешанное на воровстве и обмане.
По ГОСТ 16442-80 4мм2 открытой проводки держит 8,14 кВт, у нас чуть больше 4. Этот 1м под штукатуркой сильно повлияет ? Сечас еще нет проточника, давно бы померял).
Поставьте автомат В40А, а так вроде всё нормально
Нет.
Влиять будет на 100 метрах. Особенно, если бухту не размотать
Проточник один , прямо из щита.Кабель 3*6 ТУ, в таблицах нет кабеля 3*4,5), взял 3*4. Всем большое спасибо, тему можно закрывать!
З.Ы. Прошел тест по продукции "Прима" и теперь я тоже Эксперт))) За что такая честь непонятно
Не принимайте близко к сердцу
Можно посчитать расчётное сечение. Упрощенно можно посчитать сечение провода по допустимой потере напряжения для осветительной сети (что есть под рукой), по формуле:
S = (P * L) / (C * ΔU * cos φ ) ;
P - мощность нагрузки, кВт;
L - длина участка сети, метров;
C - коэффициент, зависящий от напряжения сети, материала жил, числа проводов в группе данного участка, (кВт*м)/(мм²*%);
ΔU - принимаемая потеря напряжения для данного участка сети, %;
cos φ - средневзвешенный коэффициент мощности нагрузки.
Выбираем коэффициент С по таблице:
Номинальное напряжение и система сети - Коэффициент С для медной жилы, (кВт*м)/(мм²*%)
380 В (3 фазы) - 72
380/220 В (3 фазы + N) - 72
380/220 В (2 фазы + N) - 32
220 (однофазная) - 12
127 (однофазная) - 4
36 (однофазная) - 0,324
24 (однофазная) - 0,144
12 (однофазная) - 0,036
Для нашего случая С=12 (однофазная сеть, 220В).
Суммарная потеря напряжение ΔU для внутренней проводки (ΔUввод + ΔUмаг +ΔUотв) не должна превышать 2,5%. Делят потери обычно так: ΔUввод=0,2%, ΔUмаг = 0,5%, ΔUотв = 1,8%. Давайте в нашем случае примем потери 1,5%.
cos φ для активной нагрузки - 1
Мощность нагрузки - 8кВт
Длина участка - 10 м
Считаем:
S = (P * L) / (C * ΔU * cos φ ) = (8 * 10) / (12 * 1,5 * 1) = 4,44 мм²
По правилам рассчитанное значение округляется до ближайшего большего значения по ГОСТ и определяется фактическая потеря напряжения. В нашем случае берём не ГОСТ, а реальное сечение, примем ~4,5 мм²
ΔUфак = (8 * 10) / (12 * 4,5) = 1,48%
Проверяем сечение по нагреву:
I = P / (U * cos φ ) = 8000 / 220 =36,4A
Длительно допустимый ток Iдоп для 4мм² равен 41А при открытой прокладке и 38А при прокладке в трубе.
Вывод, - работать будет, но с потерями 1,48%, и соответственно, с нагревом провода.