ввод эл.питания в 14-ти квартирную общагу то столба.
Мастер-электрик масутацу (25.00) |
прошу помочь в по вводу эл. питания от столба в 14 -ти квартирную общагу деревянную построенную в 60 гг 20 века.. какого диаметра СИП применить, что на вводе поставить,, как распределить нагрузку по квартирам, какие автоматы и узо поставить. проводка там алюминевая ( будет меняться) короче говоря там меняется все от нуля. спасибо заранее.
|
|
Если успеют приватизировать, то не закроют общим учётом. Для этого нужно ТСЖ. И автоматом мощность не ограничат. Не те времена. Многие "господа" распрощались с креслами.
Даже при непосредственной форме управления закроют что бы контролировать МОП, то есть исключить безучетку. Уже есть постановление
Общий учёт в нормальных домах давно есть, только не забудь такой фактор - сеть от ТП до узла учёта абонента находится на обслуживании различных организаций. Абонент платит только за потреблённую энергию, по своему счётчику. И если есть ТСЖ то за освещение внутри подъезда. Нет ТСЖ - все счета на электроэнергию помимо личного счётчика незаконны. Подъездный свет входит в статью "содержание дома".
Хочешь сказать тебе не приходит в счете энергосбыта сейчас оплата за МОП или л/к. Тогда почитай постановление правительства № 307 раздел: РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МОП и есть содержание дома. (Мест общественного пользования)
Не управляющие компании берут оплату эл.энергии за МОП , в некотрых городах оплата за МОП присылает энергосбыт по 7кВт на человека пока это безучетно. Так что лучше узнать что будет в перпективе.
Незаконно. Не платить и всё тут.
почитай
ПИСЬМО
от 18 июня 2007 г. N 11356-ЮТ/07 МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
таким образом от столба тяну сип 4 х жильный сколькл мм?)до ябпву ( сколько ампер?), затем от него несколько шлейфов кабеля 4х10 до вводных автоматов на 63 ампера. От автоматов 63 а до счетчиков кабелем 3х10,от счетчика на бокс с автоматами. От бокса распределяем кабелем ввг нг 2.5 мм на розетки, 1.5мм на освещение, от диф. автомата на 40 а 6мм на печку.
Сейчас на дворе конец ноября 2011 года, не маши устаревшими письмами. Да и письмо является ПОДЗАКОННЫМ, а не законом. Различать надо.
От столба, если не хотите аварийных ситуаций и нормальное напряжение, тяни 3х95+1х95. И не ЯБПВУ а щит ВРУ ставь. От него до узлов учёта лучше 3х10 индивидуальный кабель на каждую квартиру со своего предохранителя (меньше потом ругани будет). Узлы учёта СНАРУЖИ квартир - не своруешь. В узле учёта вводной автомат 63 А, счетчик 10-75А, и УЗО 63А 300мА. после УЗО в щиток в квартире, а там индивидуально рассчитывай.
Да на столбе кабель в два раза тоньше
Да себе лично можешь протянуть 1,5мм2. Может хватит. А когда рассчитываешь на кучу квартир с электроплитами, то уж лучше с запасом, это не себе лично, потом, если на этом участке потери большие будут, вони от "общества" не оберёшься. Если знаком с эл.техническими рассчётами, посчитай сам.
Уважаемый Горыныч не совсем прав. Любой потребитель может оформить на себя договор о тех. присоединении на любую ( какую захочет) мощность. Все, что ему для этого необходимо - это подтвердить расчетом нагрузок требуемую мощность. В случае с многоквартирным жилым домом дела обстоят немного иначе. Как потребитель, рассматривается дом в целом, а не каждая квартира в отдельности. Поэтому мощность выделяют на весь дом согласно проекта. Также можно подать заявку на тех. присоединение приложив только таблицу нагрузок, но после все равно будет необходимо сделать проект.
Из опыта строительства жилых зданий могу сказать, что мощность выделяемая на одну двухкомнатную квартиру с использованием электропечей составляет 8 - 9 кВт. Соответственно на вводе в квартиру со стороны этажного щитка устанавливается автомат на 40А ( однофазное питание). Если учитывать и места общего пользования, то на ввод в здание я установил бы защиту на 200 А - больше им не понадобится. И вообще - чем меньше, тем безопаснее.
Электрическое сопротивление 1 км провода СИП 4х25, 1,20 Ом, не более о каких потерях идет речь.
Уважаемый! Видно никогда не видел, как СИП плавится от небольшого перегруза. Даже при 110% нагрузке температура летом может достичь 100 градусов Цельсия. Или Вам жалко запас положить? Напомню про скупого.....
Уважаемый Горыныч не совсем прав. Любой потребитель может оформить на себя договор о тех. присоединении на любую ( какую захочет) мощность. Все, что ему для этого необходимо - это подтвердить расчетом нагрузок требуемую мощность...
... И вообще - чем меньше, тем безопаснее.
До 15 кВт никаких подтверждений НЕ требуется. Это раз. Второе - люди сейчас грамотные, напишут заяву на 15 кВт и НИКТО не вправе отказать. И третье - Лучше сделать с запасом, чем потом переделывать. А заниженные токи защиты при хорошем вводе и хороших распределительных линиях вызовет только закономерное раздражение потребителей. А оно Вам надо?
общежитие коридорного типа
общежитие коридорного типа
Я так понял есть общая кухня на этаже
кухни внутри квартир, комнат.
попробуй в домоуправлении куда платят жильцы, в тех.отделе спросить акт балансового разграничения с эл.сетями ,там будет указана мощность на дом,короче однолинейная схема. Тогда будет ясно какой кабель и все остальное надо будет подбирать