|
ввод эл.питания в 14-ти квартирную общагу то столба.
 Мастер-электрик масутацу (25.00) |
прошу помочь в по вводу эл. питания от столба в 14 -ти квартирную общагу деревянную построенную в 60 гг 20 века.. какого диаметра СИП применить, что на вводе поставить,, как распределить нагрузку по квартирам, какие автоматы и узо поставить. проводка там алюминевая ( будет меняться) короче говоря там меняется все от нуля. спасибо заранее.
|
|
Ввод однозначно 3-х фазный, на ВРУ, где нагрузку поделить на общедомовую и поквартирную. Чтоб дать более подробные советы нужна более подробная информация: сколько этажей, как собираетесь организовать учёт электроэнергии, какое оборудование планируется ставить в квартирах. Вообще такие объекты должны делаться по проекту. В деревянном доме жёсткие требования к проводке, будет проще сделать открытую проводку. Чем больше информации, тем лучше.
Ввод 3 фазы , СИП 4х25, на вводе поставить щит ЯБПВУ-100А. На каждом этаже щит с авт.защиты 3х63А-общим и по 25А на каж-
дую квартиру.Шлейф между ЯБПВУ и щитками выполнить в гофре медью 4х10
один этаж, счетчики будут поставлены в каждую квартиру, комнату, все в кабель-каналах.в квартирах 2-4 комфорочные плитки, холодильники, чайники,обогреватели до 2.5 квт, а может больше ( в некоторых квартирах, короче самопальные обогреватели, воруют)., микроволновки, телевизоры и т.д. общедомового счетчика не будет.
Судя по всему квартиры уже приватизированы. Каждый имеет право на 15 кВт. 14х15х0,7=147кВт. Отсюда вводной СИП 2А 3х95+1х95. Щит с вводным рубильником 400А. Раз электроплиты, лучше в квартиры вести 3фазы и плиты расключать на 3 фазы. Узлы учёта установить СНАРУЖИ квартир, вводной автомат 32А, после счётчика "пожарное" УЗО 40А 300мА. А в квартирных щитках автоматы и УЗО рассчитываются уже индивидуально. Не забудьте про заземление и РЕ проводник от него в каждую квартиру индивидуально. Сечение вводых проводов в квартиры 6-10мм2 меди. Целее дом будет.
в 2012 вообще все дома общим учетом закроют а там воруй друг у друга сколько хочешьэлсетям пофигу будет
кто даст такие тех.условия на этот сарай.
Даже на туалет на своём участке можешь получить 15 кВт.
сначала проект получи с такими мощностями
Дима, почитайте законы. И научитесь ими пользоваться. В своём городе многим помогал справиться с бюрократией в эл.сетях. Работал, знаете ли, начальником диспетчерской службы горсетей.
Кто в нашей стране живет по закону,чиновники что ли. Спустись с небес дядя.
кто даст такие тех.условия на этот сарай.
почитай на досуге о проектировании жилых зданий
комнаты не приватизированы, а не много сип 2а 3x95? может меньшего сечения надо?
комнаты не приватизированы, а не много сип 2а 3x95? может меньшего сечения надо?
комнаты не приватизированы, а не много сип 2а 3x95? может меньшего сечения надо?
кто даст такие тех.условия на этот сарай.
почитай на досуге о проектировании жилых зданий
А на сколько же ампер будет стоять вставка в ТП??? Что за бред
СИП 4х25 самое оптимальное решение
Дима вот и займитесь на досуге самообразованием. А СИП 4х25 на коттедж тянут при удалении от ТП более150м. Существуют помимо АМПЕРов ещё и ОМы! И потери в проводах надо учитывать, а не только пропускную способность. Хватит греть атмосферу! Вдобавок не лишне позаботится о безопасности, "сарай" то деревянный! Вот и почитай правила проектирования, ПУЭ, ПЭЭП и подобные нужные книжки.
А вообще если есть сомнения замерь нагрузку клещами вечерком когда все дома и убедишься
Вот вот! И убедишься. Заодно замерь напряжение при максимальной нагрузке. Мальчик.
В 2012г весь жилой фонд закроют общим учетом, а вместе с этим ограничат и мощность автоматом. А на этот дом при постройке выдали наверно кВт 20-25 не более иповышать никто не собирается. Кабель может и бросишь как предлогал а смысл