энштэйнХорошо это когда причудливый богатый понимает что в этом отношении можно закладывать не 2,5 квад на каждую розетку,
Чем вам 2.5 квадрата по умолчанию на обычную розетку не нравятся Завтра кстати к одному такому чудику надо доехать, домик не большой брус пару этажей но проводку задумал сделать сам от меня хочет щит с автоматом на каждую линию включая свет. Так то адекватный, сделал ему заказ через ЭТМ скидку при условии что он сам забирает, выкупает и мне привозит комплектующие для щита иначе вся скидка уходит мне в бонус за мое беспокойство
энштэйнХорошо это когда причудливый богатый понимает что в этом отношении можно закладывать не 2,5 квад на каждую розетку,
Чем вам 2.5 квадрата по умолчанию на обычную розетку не нравятся Завтра кстати к одному такому чудику надо доехать, домик не большой брус пару этажей но проводку задумал сделать сам от меня хочет щит с автоматом на каждую линию включая свет. Так то адекватный, сделал ему заказ через ЭТМ скидку при условии что он сам забирает, выкупает и мне привозит комплектующие для щита иначе вся скидка уходит мне в бонус за мое беспокойство
сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт , а 2,5 как-то 5 кВт если ГОСТ и защиту требуют на 25 А
энштэйнсколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт , а 2,5 как-то 5 кВт если ГОСТ и защиту требуют на 25 А
Не совсем уловил ваш ход мысли. Розетка не факт что и 16А выдержит. Со временем гнездо раздупляется и фен жены моет ее спалить за пару минут Кабель на 2.5 квадрата не требует защиту на 25А можете и 16 и 10А поставить только лучше будет, а вот на 25А я не стал бы. Даже если и с кабелем ничего не случится то такой ток по нему явно сократит срок службы изоляции на нем в разы. В лучшем случае будет УЗО срабатывать на утечку в трещине изоляции в худшем..........
энштэйнсколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт , а 2,5 как-то 5 кВт если ГОСТ и защиту требуют на 25 А
Не совсем уловил ваш ход мысли. Розетка не факт что и 16А выдержит. Со временем гнездо раздупляется и фен жены моет ее спалить за пару минут Кабель на 2.5 квадрата не требует защиту на 25А можете и 16 и 10А поставить только лучше будет, а вот на 25А я не стал бы. Даже если и с кабелем ничего не случится то такой ток по нему явно сократит срок службы изоляции на нем в разы. В лучшем случае будет УЗО срабатывать на утечку в трещине изоляции в худшем..........
16А автомат 2.5 провод - розетки. 6-10 автомат 1.5 провод свет. Расчет прост, запас у провода по току должен быть такой что бы тебе не звонили с претензией что они включили лишнюю микроволновку и чего то проводкой начала пахнуть. Могу кстати и на розетку 10 втыркнуть но провод все равно 2.5 причем ГОСТ
А кто делает автомат к каждой розетке? Автомат на шлейф - С16А или В20А. Ещё лучше С10А или В16А. Шлейф по возможности неразрывный - с этим приходится подумать и покомпоновать. УЗО можно на 1...3 шлейфа. Можно дифавтомат соответствующего номинала - надёжнее будет.
А про какие правила Вы говорили?
энштэйнКоллега а по каким критериям ты делаешь расчет
Вставлю своих, банальных, 5 копеек.
Есть ГОСТ-овский провод, а есть ТУ-шный, при этом ТУ трех видов (как правило), это 10%, 20% и 30% от ГОСТ-овского сечения жил. Максимальный и продолжительный ток для провода (т.е. ток который может течь по проводу и не нарушать параметры изоляции) обычно определяют как умножение сечения кабеля на цифру 9 (это для меди). Т.е. провод сечением 2,5 может держать максимальный продолжительный ток без вреда для его изоляции: 2,5*9=22,5 ампера. Единственная оговорка если кабель проложен снаружи. Для провода проложенного внутри труб, штроб, простенок, в земле и т.п., или в группе с другими проводами, то эта цифра меньше.
Что качается АВ, то нужно обратится к временно-токовой характеристике. У АВ х-к В,С при коэф. 1.13 автомат сработает по нагрузке за время большее часа, а при коэф. 1,45 сработает за время менее часа. Возьмем АВ номиналом 16А. 1,13*16=18.08А и 1,45*16=23,2А., т.е. грубо говоря данный автомат сработает по нагрузке от часа до нескольких минут в промежутке от 18,08 до 23,2 ампер, при номинальном токе ГОСТ-овского кабеля сечением 2,5 в 22,5 ампер.
А теперь прикиньте и посчитайте, как не комфортно будет кабелю сечением 2,5 под нормальной нагрузкой с автоматом в 25А.
Провод сечением 2,5 квадрата по меди и АВ 16А это защита от дураков, а с АВ 25А это защита для дураков ИМХО.
в деревянных домах, что бы не было распредкоробок.
Что бы можно было отключить именно ЭТУ розетку без отключения всей хаты. В общем ПОНТЫ у богатых свои причуды, хуже точно не будет даже лучше.
Хорошо это когда причудливый богатый понимает что в этом отношении можно закладывать не 2,5 квад на каждую розетку,
Чем вам 2.5 квадрата по умолчанию на обычную розетку не нравятся
Чем вам 2.5 квадрата по умолчанию на обычную розетку не нравятся
сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт , а 2,5 как-то 5 кВт если ГОСТ и защиту требуют на 25 А
Не совсем уловил ваш ход мысли. Розетка не факт что и 16А выдержит. Со временем гнездо раздупляется и фен жены моет ее спалить за пару минут
Не совсем уловил ваш ход мысли. Розетка не факт что и 16А выдержит. Со временем гнездо раздупляется и фен жены моет ее спалить за пару минут
Коллега а по каким критериям ты делаешь расчет
Расчет чего?
Расчет чего?
Установки АВ и закладки провода
Установки АВ и закладки провода
16А автомат 2.5 провод - розетки. 6-10 автомат 1.5 провод свет. Расчет прост, запас у провода по току должен быть такой что бы тебе не звонили с претензией что они включили лишнюю микроволновку и чего то проводкой начала пахнуть. Могу кстати и на розетку 10 втыркнуть но провод все равно 2.5 причем ГОСТ
А кто делает автомат к каждой розетке? Автомат на шлейф - С16А или В20А. Ещё лучше С10А или В16А. Шлейф по возможности неразрывный - с этим приходится подумать и покомпоновать. УЗО можно на 1...3 шлейфа. Можно дифавтомат соответствующего номинала - надёжнее будет.
А про какие правила Вы говорили?
У меня то же клиенты сами забирают продукцию, за которой ехать нужно.
на розетках же написано 16А. Как вы их АВ на 25 защищаете?
Повышается надёжность и безопасность электропроводки.
От чего?
Это был ответ на первый вопрос.
Повышается из-за отсутствия распредкоробок.
Если соединения в коробках выполнены качественно они переживут и хозяев и проводку
Вы же знаете, что я так и говорю, даже про обычные качественные скрутки.
Но есть "распространённое мнение" и некоторые электрики его поддерживают и подогревают, денег больше за работу выходит.
Вставлю своих, банальных, 5 копеек.
Есть ГОСТ-овский провод, а есть ТУ-шный, при этом ТУ трех видов (как правило), это 10%, 20% и 30% от ГОСТ-овского сечения жил. Максимальный и продолжительный ток для провода (т.е. ток который может течь по проводу и не нарушать параметры изоляции) обычно определяют как умножение сечения кабеля на цифру 9 (это для меди). Т.е. провод сечением 2,5 может держать максимальный продолжительный ток без вреда для его изоляции: 2,5*9=22,5 ампера. Единственная оговорка если кабель проложен снаружи. Для провода проложенного внутри труб, штроб, простенок, в земле и т.п., или в группе с другими проводами, то эта цифра меньше.
Что качается АВ, то нужно обратится к временно-токовой характеристике. У АВ х-к В,С при коэф. 1.13 автомат сработает по нагрузке за время большее часа, а при коэф. 1,45 сработает за время менее часа. Возьмем АВ номиналом 16А. 1,13*16=18.08А и 1,45*16=23,2А., т.е. грубо говоря данный автомат сработает по нагрузке от часа до нескольких минут в промежутке от 18,08 до 23,2 ампер, при номинальном токе ГОСТ-овского кабеля сечением 2,5 в 22,5 ампер.
А теперь прикиньте и посчитайте, как не комфортно будет кабелю сечением 2,5 под нормальной нагрузкой с автоматом в 25А.
Провод сечением 2,5 квадрата по меди и АВ 16А это защита от дураков, а с АВ 25А это защита для дураков ИМХО.
Для 185 квадрат тоже на 9 будете умножать