электро монтаж

Эксперт клуба
энштэйн
(412.00)
Уважаемые КОЛЛЕГИ, прошу ВАС просто со своей головы рассказать : Зачем делать каждую розетку с автомата. Ребята не надо только прибегать к правилам.
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
09 марта 2015, 00:25

в деревянных домах, что бы не было распредкоробок.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
09 марта 2015, 00:26

Что бы можно было отключить именно ЭТУ розетку без отключения всей хаты. В общем ПОНТЫ у богатых свои причуды, хуже точно не будет даже лучше.

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
09 марта 2015, 00:31

ЭСАЧто бы можно было отключить именно ЭТУ розетку без отключения всей хаты. В общем ПОНТЫ у богатых свои причуды, хуже точно не будет даже лучше.


Хорошо это когда причудливый богатый понимает что в этом отношении можно закладывать не 2,5 квад на каждую розетку,

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
09 марта 2015, 00:36

энштэйнХорошо это когда причудливый богатый понимает что в этом отношении можно закладывать не 2,5 квад на каждую розетку,


Чем вам 2.5 квадрата по умолчанию на обычную розетку не нравятся :( Завтра кстати к одному такому чудику надо доехать, домик не большой брус пару этажей но проводку задумал сделать сам от меня хочет щит с автоматом на каждую линию включая свет. Так то адекватный, сделал ему заказ через ЭТМ скидку при условии что он сам забирает, выкупает и мне привозит комплектующие для щита иначе вся скидка уходит мне в бонус за мое беспокойство :)

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
09 марта 2015, 00:43

ЭСА
энштэйнХорошо это когда причудливый богатый понимает что в этом отношении можно закладывать не 2,5 квад на каждую розетку,


Чем вам 2.5 квадрата по умолчанию на обычную розетку не нравятся :( Завтра кстати к одному такому чудику надо доехать, домик не большой брус пару этажей но проводку задумал сделать сам от меня хочет щит с автоматом на каждую линию включая свет. Так то адекватный, сделал ему заказ через ЭТМ скидку при условии что он сам забирает, выкупает и мне привозит комплектующие для щита иначе вся скидка уходит мне в бонус за мое беспокойство :)


сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт , а 2,5 как-то 5 кВт если ГОСТ и защиту требуют на 25 А

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
1
09 марта 2015, 00:50

энштэйнсколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт , а 2,5 как-то 5 кВт если ГОСТ и защиту требуют на 25 А


Не совсем уловил ваш ход мысли. Розетка не факт что и 16А выдержит. Со временем гнездо раздупляется и фен жены моет ее спалить за пару минут :) Кабель на 2.5 квадрата не требует защиту на 25А можете и 16 и 10А поставить только лучше будет, а вот на 25А я не стал бы. Даже если и с кабелем ничего не случится то такой ток по нему явно сократит срок службы изоляции на нем в разы. В лучшем случае будет УЗО срабатывать на утечку в трещине изоляции в худшем..........

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
09 марта 2015, 00:57

ЭСА
энштэйнсколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт , а 2,5 как-то 5 кВт если ГОСТ и защиту требуют на 25 А


Не совсем уловил ваш ход мысли. Розетка не факт что и 16А выдержит. Со временем гнездо раздупляется и фен жены моет ее спалить за пару минут :) Кабель на 2.5 квадрата не требует защиту на 25А можете и 16 и 10А поставить только лучше будет, а вот на 25А я не стал бы. Даже если и с кабелем ничего не случится то такой ток по нему явно сократит срок службы изоляции на нем в разы. В лучшем случае будет УЗО срабатывать на утечку в трещине изоляции в худшем..........


Коллега а по каким критериям ты делаешь расчет

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
09 марта 2015, 01:09

энштэйнКоллега а по каким критериям ты делаешь расчет


Расчет чего?

Эксперт клуба
энштэйн (412)
0
09 марта 2015, 01:11

ЭСА
энштэйнКоллега а по каким критериям ты делаешь расчет


Расчет чего?


Установки АВ и закладки провода

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
09 марта 2015, 01:14

энштэйн
Установки АВ и закладки провода


16А автомат 2.5 провод - розетки. 6-10 автомат 1.5 провод свет. Расчет прост, запас у провода по току должен быть такой что бы тебе не звонили с претензией что они включили лишнюю микроволновку и чего то проводкой начала пахнуть. Могу кстати и на розетку 10 втыркнуть но провод все равно 2.5 причем ГОСТ

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
09 марта 2015, 01:16

А кто делает автомат к каждой розетке? Автомат на шлейф - С16А или В20А. Ещё лучше С10А или В16А. Шлейф по возможности неразрывный - с этим приходится подумать и покомпоновать. УЗО можно на 1...3 шлейфа. Можно дифавтомат соответствующего номинала - надёжнее будет.
А про какие правила Вы говорили?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
09 марта 2015, 01:35

ЭСА скидку при условии что он сам забирает, выкупает и мне привозит комплектующие для щита иначе вся скидка уходит мне в бонус за мое беспокойство


У меня то же клиенты сами забирают продукцию, за которой ехать нужно.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
09 марта 2015, 01:37

энштэйнКоллега а по каким критериям ты делаешь расчет


на розетках же написано 16А. Как вы их АВ на 25 защищаете?

0
09 марта 2015, 05:21

Повышается надёжность и безопасность электропроводки.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
09 марта 2015, 09:28

От чего?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
09 марта 2015, 10:02

ГеополисОт чего?


Это был ответ на первый вопрос.

Повышается из-за отсутствия распредкоробок.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
09 марта 2015, 10:08

Если соединения в коробках выполнены качественно они переживут и хозяев и проводку

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
09 марта 2015, 10:21

ГеополисЕсли соединения в коробках выполнены качественно они переживут и хозяев и проводку


Вы же знаете, что я так и говорю, даже про обычные качественные скрутки.

Но есть "распространённое мнение" и некоторые электрики его поддерживают и подогревают, денег больше за работу выходит.

0
09 марта 2015, 10:59

энштэйнКоллега а по каким критериям ты делаешь расчет


Вставлю своих, банальных, 5 копеек.
Есть ГОСТ-овский провод, а есть ТУ-шный, при этом ТУ трех видов (как правило), это 10%, 20% и 30% от ГОСТ-овского сечения жил. Максимальный и продолжительный ток для провода (т.е. ток который может течь по проводу и не нарушать параметры изоляции) обычно определяют как умножение сечения кабеля на цифру 9 (это для меди). Т.е. провод сечением 2,5 может держать максимальный продолжительный ток без вреда для его изоляции: 2,5*9=22,5 ампера. Единственная оговорка если кабель проложен снаружи. Для провода проложенного внутри труб, штроб, простенок, в земле и т.п., или в группе с другими проводами, то эта цифра меньше.
Что качается АВ, то нужно обратится к временно-токовой характеристике. У АВ х-к В,С при коэф. 1.13 автомат сработает по нагрузке за время большее часа, а при коэф. 1,45 сработает за время менее часа. Возьмем АВ номиналом 16А. 1,13*16=18.08А и 1,45*16=23,2А., т.е. грубо говоря данный автомат сработает по нагрузке от часа до нескольких минут в промежутке от 18,08 до 23,2 ампер, при номинальном токе ГОСТ-овского кабеля сечением 2,5 в 22,5 ампер.
А теперь прикиньте и посчитайте, как не комфортно будет кабелю сечением 2,5 под нормальной нагрузкой с автоматом в 25А.
Провод сечением 2,5 квадрата по меди и АВ 16А это защита от дураков, а с АВ 25А это защита для дураков ИМХО.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
09 марта 2015, 14:26

Для 185 квадрат тоже на 9 будете умножать :lol: