|
ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmbar
 Электрик-наставник siemens (162.00) |
Прошу помощи с данными эпрами. Есть 18 люминисцентных светильников оборудованных ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmbar, позволяющих регулировать световой поток на лампе (диммирование) по сигналу канала 1...10 В
Где взять эти 1...10 В для регулировки освещенности, родной диммер DIM MCU для данной задачи не подходит, т.к он не позволяет регулировать выходной сигнал 1...10 В удаленно, т.к он из себя представляет ручку которую должен крутить человек.
Требуется собрать щит на дверях которого 3 кнопки 100%, 50%, 0% , при нажатии на которые изменяется светимость светильника из расчета 10 В , 5В, 1В
|
|
Резисторами гасите)))
Поставьте какой-нить ас-Дс 220-12 преобразователь (блок питания), а потом реально резисторами гасите.
А вообще, конечно, дико управлять такими ЭПРА выше описанным способом. С трех выключателей... Эти фишки для ДАЛИ были разработаны, доя контроллеров, которые за освещенностью, временем следят. А вы с трех выключателей...
Не совсем ясна задача: что значит регулировать "удалённо"? Если в пределах одного помещения, то возьмите такую панель с пультом, или что-то аналогичное.
Есть димеры с положением комфорт. Настраиваете комфорт на 50% и готово.
http://www.neroelectronics.ru/catalogues/sistemi-plc-upravlenija-po-seti-220v/nero-ii/ispolnitel_nie-ustrojstva_44e05/dimmer-dlja-ljuminiscentnih-lamp-nero-ii-8425-50
Вот одно из них
ДИММЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП NERO II 8425-50
Устройство предназначено для управления осветительными приборами с люминисцентными лампами с ЭПРА (электронным пускорегулирующим аппаратом) суммарной мощностью до 600Вт.
Там много всяких наворотов, один нужный для Вас
2 режима КОМФОРТ: запрограммрованный промежуточный уровень яркости;
Остальные по желанию заказчика.
Они умеют 0-10В?)))
Можно позвонить по горячей линии, тех специалист подскажет точно.
нет не умеют
Светильники стоят в зале кинотеатра, управлять светом будет проектор. У него есть 3 сухих нормально открытых контакта. 1 ый - свет включен 100% зрители усаживаются в кресла, 2-ой 50% идет реклама, 3ий 0% начался фильм
Резисторы) или контроллер с тремя аналоговыми выходами
И какой же?
Например такой: http://hdlrussia.ru/151-din-0-10v-6-.html
К нему модуль сухих контактов: http://hdlrussia.ru/95-sb-dry-4z-4-.html
Блок питания: http://hdlrussia.ru/163-din-750.html
И интерфейс программирования: http://hdlrussia.ru/193-din-tcp-ip-ethernet-smart-bus-.html
ПО - бесплатно.
Всё это, "в одном флаконе", может и есть, но не встречал, врать не буду.
А вообще-то Геополис дело говорит: для решения задачи проще и дешевле будет раздербанить родной диммер и вместо переменного резистора подобрать делитель из трёх постоянных.
А блок питания 12 В можно взять какой-нибудь попроще.
Ещё вариант - модули "Logo!" Siemens. Нужны: базовый модуль с дискретными входами, модуль (возможно несколько) расширения с выходами 0 - 10 В и блок питания.
Здесь вся информация: http://www.prom-power.ru/logo/
Еще можно 3 Леграна 78404 поставить, но они ща дорогие, твари, навера)))
Ваще все дорого, кроме резисторного метода, где бюджет тыща рублеу.
Где-то 3500 р. И нет их в наличии, под заказ.
Лого не дешевле по факту выйдет, к сожалению.
На самом деле задача несколько сложнее. Нужно регулировать освещенность плавно, т.е с времменой уставкой.
Освещенность 100% Кино не началось люди приходят в зал, усаживаются. Начинается реклама освещенность 50%. Начинается кино освещенность падает до 0% постепенно в течении 5 секунд, что бы глаза привыкли. После окончания фильма свет включается на 100% но опять плавно с уставкой времени 10 сек.
Для того что бы это осуществить было куплено следующее оборудование.
Контроллер Twido TWDLCAA24DRF Компактный плк ~100-240в; 14вх/10вых 1шт
Блок питания ABL8MEM24003 Модульный Блок питания 24В 0,3A 1 шт
Расширитель к контроллеру TM2AMO1HT Модуль аналоговый выходной 1-10 В 1шт.
Плюс ПО
Кабель
Преобразователь интерфейса
У вас все есть. Делайте.