|
Подключение счетчика для опламбировки
 Эксперт клуба энштэйн (412.00) |
Уважаемые коллеги обсудим тему: какие сейчас требования к щиту учета 1- если счетчик установлен в квартире, 2 счетчик установлен на площадке? У нас в городе одно требование в области по другому т.е. в гор. если счетчик установлен в квартире требуют до счетчика ставить двухполюсной автомат с возможным опломбированием, а работали в области там не пломбируют заводите на прямую к счетчику.
|
|
Для Ваших областных сбытовиков - ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
Щиток квартирный дружище однофазный
Логично что автомат стоит для защиты линии до счётчика, не вижу никаких проблем с этим. Если есть проблемы с тем чтобы лезть в щит и включать автомат, поставить на больший ток, тот который допускает вводной кабель. Сечение выбрать по вкусу,

Ну и если автомат из соображений ограничения мощности требуют, то берёшь иэк какой тебе хочется под вводной кабель, открываешь обычным ножом засунутым в стык корпуса и ставишь крышку с требуемой надписью. Ну и заклёпки аккуратно взад развальцовываешь
Сейчас в новостройках и 3-фазные бывают.
Один раз пришлось проделывать нечто подобное с АББ. Там просто замена не проходила, пришлось фрезеровать внутри.
Читаем внимательно.
Насколько мне известно в этажном щите (на площадке) любого многоквартирного дома приборы учета стоят после пакетного выключателя, в новостройках после соответствующего автомата.
сбытовые компании могут работать по своим правилам спрашивайте тех условия или договора
"Свои правила" сбытовиков никак не могут противоречить нормативной документации. После сообщения Горыныча здесь вообще можно было ничего не писать.
"Дружище однофазный"
Свои правила очень быстро заканчиваются после обращения в РосТехНадзор.
Далеко не любого дома. Есть древние советские пятиэтажки, в которых счетчик стоит после ответвления орехами от стояка.
90% случаев на вводе в квартиру пакетник до счетчика, в жилых домах автомат. Варианты когда ничего нет попадаются, но как исключение которое исправляется установкой автомата
Если перед счетчиком автомат, тогда должна быть возможность пломбировки автомата, что вполне логично, чтобы исключить воровство.
Что касается требований к счетчику, то здесь класс точности не хуже 2, дата госповерки для однофазных не более 2-х лет и для трехфазных не более 1 года, внесение в Госреестр СИ.
Если не хочешь что бы сетевики опломбировали весь щиток без дальнейшей возможности туда залезть то ставь такой и проблема решена
Если не хочешь что бы сетевики опломбировали весь щиток без дальнейшей возможности туда залезть то ставь такой и проблема решена
Есть разные варианты, наклейки, боксы.
ЕКФ не лучший вариант, мне больше нравятся вот такие заглушки от Шнайдер
Тогда IEK
такой если только в РЩ который является и вводным и расположен где то на столбе- фасаде. Причем конструкция с монтажной панелью, а не с дин-рейкой
а так?
колхоз