Согласование по монтажу контура заземления.

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа!
А с кем согласовывать эти работы? В том плане чтобы не вколотить заземлитель в трубу или чей-нибудь кабель.
Это всех заинтересованных лиц надо тормошить (водоканал, телекомы всякие, энергетики), или кого-то одного?
Заказчик сам не в курсе куда ломиться.
Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
29 декабря 2014, 00:01


estidea. Мастеру который работает сам, не будет делать то, что не свойственно его квалификации.


Именно дорогой коллега…Богу- богово, кесарю- кесарево, а слесарю- слесарево.
Наше дело работу -работать…..а согласовывать и утверждать, путь делают ТЕ , кому за это бабаки платят или те кому это нужно.
Основное умение бизнесмена- с ЮР точки зрения быть максимально чистым!

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
29 декабря 2014, 00:18

Тэсла___ТТ
ГеополисС таким подходом бабок не заработаешь.


А вы попробуйте с местными ВЛАСТЯМИ ДОГОВОРИТСЯ!.....Я думаю, после этих переговоров, ВАШ контур заземления станет золотым! :lol:


А я и не собираюсь ни с какими властями договариваться. Это немного не их дело. Андрей Саныч все уже полноценно описал. Я иду к главному энергетику. Хоть ЖКСа, хоть аэропорта, хоть вставочного центра.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
29 декабря 2014, 00:34

ГеополисЯ иду к главному энергетику.

Ну-у-у-у....а я о чем толдычу.....пусть у дядьки голова болит.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
29 декабря 2014, 00:39

Дядбка деньги платит, чтобы голова у него не болела.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
29 декабря 2014, 01:14

ГеополисДядбка деньги платит, чтобы голова у него не болела.


Согласен….дядька тот, что платит называется – хозяин или заказчик. И у него голова болеть не должна. А Гл. энергетик- это дядька который у хозяина в шестерках бегает и получает зарплату…..как раз за головную боль.
Да простят меня Гл энергетики…….

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 декабря 2014, 01:41

Да оставьте вы гл.энергетиков в покое - у них и так забот полон рот. Еще не хватало им с левыми коммуникациями не по его ведомству разбираться))

Я довольно подробно описал алгоритм действий. Выкопировка из ПЗУ/ГП (при отсутствии или сомнениях в актуальности - съемка) - проект планируемой наружной сети - при наличие пересечек согласование с собственниками коммуникаций/получение ТУ на пересечки - производство работ. Все остальные варианты - от лукавого. О чем еще воду в ступе толочь?

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
29 декабря 2014, 02:04

LightWayДа оставьте вы гл.энергетиков в покое - у них и так забот полон рот. О чем еще воду в ступе толочь?


Не вопрос…..по пунктам, так по пунктам…….
Если у заказчика земля в собственности, то на съемке участка должны быть указаны все коммуникации. В аренде - в бумагах арендодателя…………..В восьми случаях из десяти….бумаг нет. потому, как и хозяев и гл. инженеров и гл. энергетиков…..сменилось великое множество. Естественно каждый, уходя эти бумаги утилизировал, что бы ВРАГУ не достались (прям как в 1941 при переезде производств).

Есть сомнения (или бумажки утеряны за давностью лет) - вызываете геодезистов выполнить съемку участка, на котором планируете что-то забить/прикопать. ……..И ГДЕ этих «орлов» искать?
И сколько ЭТО удовольствие будет стоить?
И сколько ВРЕМЕНИ это действо займет??????
Что же касаемо ГЛ. энергетиков….ВОТ уж…Где ВЫ правы. так правы. Головной боли у них великое множество. А уж про ответственность….я просто промолчу. Хотя ВЫ и без меня ЭТО хорошо знаете.
А зарплаты…..совсем не адекватны «нервяку» и опасности «залета» на общий режим в местах не столь отдаленных.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
29 декабря 2014, 09:45

LightWayДа оставьте вы гл.энергетиков в покое - у них и так забот полон рот. Еще не хватало им с левыми коммуникациями не по его ведомству


как раз с главными энергетиками со стороны собственника и приходится общатся. Случаи когда заказчик - собственник загородного участка я не рассматриваю.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
29 декабря 2014, 17:13

Господа! Раскрою немного диспозицию, а то не дал нормальную вводную.
Объект - сельский детский сад. Никаких главных энергетиков там и рядом нет. Заведующая дала телефон товарища из ЖЭКа, который занимается водоснабжением, он обещал показать трубу. Но показать он допустим покажет, а как-то официально это дело оформить?
Про остальное сказали - никто ничего не знает.
Вот собственно как-то так.

LightWay
Выкопировка из ПЗУ/ГП (при отсутствии или сомнениях в актуальности - съемка) - проект планируемой наружной сети - при наличие пересечек согласование с собственниками коммуникаций/получение ТУ на пересечки - производство работ. Все остальные варианты - от лукавого. О чем еще воду в ступе толочь?


А ТУ у кого получать?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
29 декабря 2014, 17:17

Геополис

Грамотный заказчик нанимает меня, если у него денег хватает.


Рад за Вас!!! За Ваших заказчиков тоже рад.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
29 декабря 2014, 17:24

DronnnГоспода! Раскрою немного диспозицию, а то не дал нормальную вводную.

Про остальное сказали - никто ничего не знает.


Теперь понятно... Тогда вариант с лопатой самый надёжный. Без всякой техники. Ну и внимательность, может чего найдётся интересного. Ежели вдруг найдутся всякие сигнальные ленты, красные кирпичи - тогда очень аккуратно надо.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
29 декабря 2014, 17:28

Dronnn
Но показать он допустим покажет, а как-то официально это дело оформить?

А ТУ у кого получать?



Актом.
ТУ получать у того кто Вас нанял/пригласил/денег даёт.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 декабря 2014, 18:24

DronnnА ТУ у кого получать?


У собственника коммуникации. Ростелеком, урюпинск-ТрансГаз, ФекальныеВоды-Инвест...
Это не сложно.
Хуже, когда сталкиваешься со спецкабелем. Он как бы есть, но его как бы и нет (как тот суслик). Согласовывать пересечку хрен знает с кем, но если рубанешь его, измену Родине пришить будут пытаться этим же самым кабелем.
И второй вариант засады - РЖД. Там согласование пересечек это целый процесс в который вовлечены толпы народа, множество служб и тянуться всё может очень долго (а в конечном итоге - и очень дорого, т.к. даже ради плевого прокола царьки чугунки предписывают задействовать уйму людей, выставить распорки и пр. нафиг никому не нужной хрени за которую выкатывают недобрые счета. Что поделать - государство в государстве(((

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
29 декабря 2014, 18:38

LightWayИ второй вариант засады - РЖД.


РЖД и Армия автономии в составе России. Не имея доступа не стоит и пытаться влезть :D

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 декабря 2014, 19:58

Армия - это ваааще отдельная история. Сумеречная зона разума. Именно поэтому в свое время предпочел быть офицером (а бывших нас не бывает) вне вооруженных сил((
С РЖД всё не так плохо. Просто очень раздутый штат надстройки. Согласования проходят в полном соответствии с предписанной регламентом процедурой, которая четко формализована и расписана. Естественно, пересечку узкоколейки в задрищенской тайге никто в здравом уме по полной согласовывать не станет. Но там, где есть хотя бы первичные половые признаки "цивилизации" многоходовый слалом по отделам и службам - неизбежность. Или платить "жучкам", которые будут бегать с твоими бумажками. Как показывает практика, за свои услуги жучки просят неадекватно и при этом сильно переоценивают сложность процедуры (жути на заявителя нагоняют, уроды)))

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
29 декабря 2014, 20:15

LightWay (жути на заявителя нагоняют, уроды)))


:lol:

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
29 декабря 2014, 20:58

LightWay

Хуже, когда сталкиваешься со спецкабелем. Он как бы есть, но его как бы и нет (как тот суслик). Согласовывать пересечку хрен знает с кем, но если рубанешь его, измену Родине пришить будут пытаться этим же самым кабелем.


Наслышан...
Конец июля. Благодать. Канал имени Москвы. Коттедж на берегу. Вечером, после работы, самое то окунуться в речке/канале.
И вдруг. Ходят дядьки по стройкам, беседы проводят, об измене Родине. Оказалось, спецкабель соседи перебили. На глубине 2,5 метра!!! Экскаватором.

Эксперт клуба
DIV73 (1296)
1
29 декабря 2014, 23:30

К всеобщему сведению!Сегодня столкнулся с тем,что с 01.01.2015 вводится новый ГОСТ.В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013 для заземляющих устройств предусмотрена как "минимум"!оцинкованная сталь.
Работы были запланированы на новогодние праздники,а такой металл а нашем славном городе не держат,тока на заказ,похоже работы отодвинутся :(

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
30 декабря 2014, 00:24

DIV73с 01.01.2015 вводится новый ... ГОСТ Р 50571.5.54-2013 

Хорошо что напомнили.
Документ мутненький, но есть в нем пара толковых приложений.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
31 декабря 2014, 07:10

LightWay
DronnnА ТУ у кого получать?


У собственника коммуникации. Ростелеком, урюпинск-ТрансГаз, ФекальныеВоды-Инвест...
Это не сложно.
Хуже, когда сталкиваешься со спецкабелем.


То есть у каждого коммуникаторщика? Получается не одно ТУ, а несколько?
А со спецкабелем как быть если что? Есть способ узнать идёт он в земле или нет?