Стабилизатор напряжения для дома

esterenk
(0.00)
электрики, подскажите, какой стабилизатор напряжения поставить в коттеджном поселке? Напряжение низкое, до 170 В падает. Суммарная мощность 10 кВт. Знакомый мне советует итальянский стабилизатор покупать, типа он работает четко, не трещит, регулирует плавно, точность высока… и т.д. Нуждаюсь во мнении профессионалов :)
Эксперт клуба
Артем (372)
0
20 декабря 2014, 18:14

Вольтер СНПТО 11ш или у, но регулировка будет ступенчатая т.е. при переключении будет моргать свет, но стабы отличные. Ин-фо на сайте электро46.рф

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
20 декабря 2014, 18:19

Здравствуйте!
Лет 6 назад поставили Вегу от Ортеа по 10кВт на фазу на все три фазы, в одном коттедже, тогда она стоила приблизительно 30 000 рублей. Недавно видел хозяина - замечаний нет. Установлены в подвальном техническом помещении. При регулировке непряжения тихонько посвистывает. Регулировка плавная - не релейный.
Года 4 назад устанавливал ту же марку в двух экземплярах по 15кВт. Один на дом, другой-на гараж и баню. Установлены в пристройке к гаражу в отапливаемой. Претензий нет. Единица стоила приблизительно 63 000рублей.
Сейчас посмотрел в нэте где то около 100 000рублей за штуку. Техника хорошая. Если есть в достаточном количестве деньги - дерзайте!
Почему берутся такие мощности??? В паспорте на изделие есть диаграмма зависимости выдаваемой мощности от входного напряжения. Так при входном напряжении в 150В мощность составляет 50%. Соответственно 5 и 7,5 кВт.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
21 декабря 2014, 09:07

Господа, сейчас втягиваться в европейскую технику не следует. Лучше нашу или ДНРовскую. Но она ступенчатая. А с электромеханикой связываться не-в-кайф. Надо закладывать большой запас по мощности, а евро-жаба душить будет - ничем хорошим это не кончится.

Эксперт клуба
Артем (372)
0
21 декабря 2014, 11:11

Так точно!

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 декабря 2014, 21:43

МастерГоспода, сейчас втягиваться в европейскую технику не следует.


Всё зависит от возможностей. Зачем так однозначно заявлять.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
21 декабря 2014, 22:51

hohlachovВсё зависит от возможностей


У кого есть возможности, ставят отечественную ступенчатую

Мастер-электрик
Latigid (43)
0
07 июня 2015, 20:44

esterenkэлектрики, подскажите, какой стабилизатор напряжения поставить в коттеджном поселке? Напряжение низкое, до 170 В падает. Суммарная мощность 10 кВт. Знакомый мне советует итальянский стабилизатор покупать, типа он работает четко, не трещит, регулирует плавно, точность высока… и т.д. Нуждаюсь во мнении профессионалов :)


Это сервопривод. В наших сетях работает плохо - не успевает. Ставлю или Рета или Баланс. Баланс посерьезнее будет.

Электрик
Рема (8)
0
15 сентября 2015, 22:51

Со стабилизаторами не так просто все на самом деле. Казалось бы чем меньше ступень регулирования, тем лучше. Но если напряжение дергается в пределах двух допустим ступеней вашего стабилизатора по 30 раз в минуту, вас мигание света при переключении ступеней за долбает, извините за грубость...

0
15 сентября 2015, 23:10

Да не хрена не поможет... Пусть заказчик воюет с электросетями-больше толку будет. Знаю такие деревни у нас с 170 вольтами.... Холодильники у них стоят в сараях-т.к периодически загораются.... А 3-5 человек поставят стабилизатор и линия кончилась совсем. У кого деньги есть в таких местах- генераторы заводят по необходимости-стиралку там включить или еще что.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
16 сентября 2015, 00:00

Тульский ЭлектрикПусть заказчик воюет с электросетями-больше толку будет.


С какими "сетями" воевать с заказчику, если в большинстве ДНП/СНТ и т.п. сети НН по дури и жадности руководства на их балансе, сляпаны через "ж" и из "г". Никакая сеть в текущем состоянии бесплатно себе этот гемор не возьмет и реконструировать/латать не станет.

0
16 сентября 2015, 00:22

LightWayС какими "сетями" воевать с заказчику, если в большинстве ДНП/СНТ и т.п. сети НН по дури и жадности руководства на их балансе, сляпаны через "ж" и из "г". Никакая сеть в текущем состоянии бесплатно себе этот гемор не возьмет и реконструировать/латать не станет.


Прямо в наши дни это реально и это выполнимо! У нас повсеместно меняются столбы, тянутся новые линии даже в дачных кооперативах. И дачники начинают платить по счетчику электросетям, а не председателю. У нас ряд подрядов на установку опор...

0
16 сентября 2015, 00:23

Президентская программа выполняется-но видимо нужен инициатор!!!

0
16 сентября 2015, 00:24

LightWay Никакая сеть в текущем состоянии бесплатно себе этот гемор не возьмет и реконструировать/латать не станет.


Это не так.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
16 сентября 2015, 00:35

Тульский ЭлектрикЭто не так.


Это так.
Для "президентской программы" есть ряд необходимых условий, которые нарушаются самим же ДНП/СНТ/ХХХ.


0
16 сентября 2015, 00:55

LightWayЭто так.
Для "президентской программы" есть ряд необходимых условий, которые нарушаются самим же ДНП/СНТ/ХХХ.



Это не так. По президентской программе магистрали ведут... А безграмотность и нежелание (не желание как способ заработка) местных самоуправств я не говорю.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
16 сентября 2015, 22:29

Тульский ЭлектрикИ дачники начинают платить по счетчику электросетям, а не председателю.


У нас, на каждый дачный кооператив стоит общий счётчик, по нему электросеть и выставляет счёт.
Поэтому председатели деньги и собирают...

Эксперт клуба
select (4350)
0
17 сентября 2015, 06:29

AC DC
Тульский ЭлектрикИ дачники начинают платить по счетчику электросетям, а не председателю.


У нас, на каждый дачный кооператив стоит общий счётчик, по нему электросеть и выставляет счёт.
Поэтому председатели деньги и собирают...



Так же. А если захочешь выделить лицевой счёт, предъявят такие требования что не захочешь выделяться.

Эксперт клуба
Electric Str (2104)
0
17 сентября 2015, 08:04

Тульский ЭлектрикЭто не так. По президентской программе магистрали ведут... А безграмотность и нежелание (не желание как способ заработка) местных самоуправств я не говорю.


Это так, после разрешения прописываться в садах, пошла активная застройка садовых участков капитальными домами, минимум дачами. Газ запаздывает (хотя кое-где и его уже подводят), соответственно отопление на электричестве. Естественно мощности не хватает. Люди идут в сети, последние все активнее берут старые сети на свой баланс, ставят новые ТП, тянут СИП. Естественно по шелчку такой объем не делается, но "лед тронулся, господа присяжные заседатели"

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
17 сентября 2015, 08:07

Какие такие требования?) нарисовать схему и указать на ней границу балансовой принадлежности? Недавно как раз помогал получить "15кВт за 550" рэ. СНТ. В ТУ потребовали только схему Электроснабжения со щитком на опоре и ВРУ. Поставил печать, приложил копию лицензии и все... Вместо 3 теперь 15.

0
17 сентября 2015, 10:24

ГеополисВ ТУ потребовали только схему Электроснабжения со щитком на опоре и ВРУ.


У нас так же. Вот пример.