Принудительный нагрев кабеля

Эксперт клуба
IKA
(429.00)
Коллеги, нужна теоретическая подсказка.
Какой ток надо пустить по кабелю ВВГ 3х2.5, чтобы он нагрелся на 15 градусов? Как посчитать?
0
06 декабря 2014, 23:09

Монстр!!! Для этого как минимум нужно знать длину и температуру окружающей среды.

0
06 декабря 2014, 23:18

Температура окружающей среды может быть и -10 и -20... нужна дельта. Пусть будет -15
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...

Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?

Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.

0
06 декабря 2014, 23:21

Тогда зачем нагрузку? Нужно закорачивать. Так кабеля и греют. От длины будет зависеть время нагрева.

0
06 декабря 2014, 23:27

Мерял спецом кабель ВВГнг 3х2,5 в помещении работал времянкой освещения. Грелся где то около 40-50 градусов, ампераж около 20А. А вот температуру в помещении не помню. Длина около 30м. Может кабель был шляпный. С тех пор на 2,5мм2, автомат больше 16А не ставлю.

0
06 декабря 2014, 23:29

От 5 а вообще не нагреется, к слову. Вы до этого никогда зимой не работали?

0
06 декабря 2014, 23:36

Температура окружающей среды может быть и -10 и -20... нужна дельта. Пусть будет -15
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...

Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?

Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.

0
06 декабря 2014, 23:37

ГеополисОт 5 а вообще не нагреется, к слову. Вы до этого никогда зимой не работали?


Работал, но грел помещение, а не кабель...

0
06 декабря 2014, 23:37

Можно взять ЛАТР и транс 220/12 по мощнее и экспериментировать в зависимости от температуры.

0
06 декабря 2014, 23:41

joinМерял спецом кабель ВВГнг 3х2,5 в помещении работал времянкой освещения. Грелся где то около 40-50 градусов, ампераж около 20А. А вот температуру в помещении не помню. Длина около 30м. Может кабель был шляпный. С тех пор на 2,5мм2, автомат больше 16А не ставлю.


Хоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?

0
06 декабря 2014, 23:43

ГеополисТогда зачем нагрузку? Нужно закорачивать. Так кабеля и греют. От длины будет зависеть время нагрева.


Если 100 метров кабеля просто закоротить, то вряд ли я транс такой мощности найду...

0
06 декабря 2014, 23:50

Хоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?

Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.

0
06 декабря 2014, 23:58

IKAЕсли 100 метров кабеля просто закоротить, то вряд ли я транс такой мощности найду..


А там транс и не нужен будет.
Только не одну бухту, а несколько последовательно и Автомат на 40А и вперёд.

0
07 декабря 2014, 00:08

Только во время выключить успеть))) Сварочнмком грейте, если другого нет. 1-1,2 номинального тока минут на 10.

0
07 декабря 2014, 00:11

ГеополисТолько во время выключить успеть)))


Автомат же сказал поставить ;) Он и выключит.

0
07 декабря 2014, 00:13

Да разматывать не нужно.

0
07 декабря 2014, 00:35

Автомат быстрее отработает, чем кабель нагреется

0
07 декабря 2014, 00:44

При таком раскладе, проще должно быть, поставить обогреватель, на нем греть кабель и самому комфортней работать будет.

0
07 декабря 2014, 05:45

IKAТемпература окружающей среды может быть и -10 и -20... нужна дельта. Пусть будет -15
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...

Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?

Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.

Чем не нравится тепловая пушка? Неделю назад тепловой пушкой отогревал место работы в коттедже предварительно сделав шторки вокруг.

0
07 декабря 2014, 07:43

joinХоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?

Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.


Вот такой вариант думаю....

0
07 декабря 2014, 07:58

Тепловая пушка и кратковременный режим нагрева не подходят.

Вот сегодня надо будет протянуть кабели с первого этажа от щитка на второй этаж до коробки по диагонали дома. Пройти несколько помещений на обоих этажах.

Обогреть тепловой пушкой сразу все помещения дома не получится. Процесс протяжки тоже будет длительным. Если бухту кабеля и нагреть, то остывает она быстро.

Или, к примеру, предстоит делать коттедж, где часть проводов будет проходить по улице. Улицу тепловой пушкой не прогреть.

joinХоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?

Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.


При токе около 20 А кабель прогрелся до 40 градусов... Если в помещении было +20, то эти 20 А нагрели кабель на 20 градусов.... 10 А нагреют на 10 градусов?

Если пустить ток 15 А от транса 220/12, то можно предположить, что кабель нагреется на 15 градусов... Вот сегодня я приеду в коттедж, там градусник показывает -10... Подключу нагрузку и кабель будет иметь температуру +5. Прекрасный показатель...

15А умножаем на 12 В получаем мощность транса 180 Вт. Наверно можно взять транс для галогенок, галогенки в нагрузку... и светят и греют... Регулировать мощность количеством галогенок....

Какие будут мнения?