|
Защита от обрыва "0"
 Мастер-электрик elektrik220 (37.00) |
Здравствуйте, коллеги!! поделитесь практикой!! задался вопросом установить в квартире реле напряжения..кватрира более 160 кв.м., соответственно куча всяких наворотов..поставил вводной автомат на 63А..начал искать реле напряжения на такой же ток. несколько критериев на которые ссылался это: -установка на дин рейку в щиток у которого стандартные окошки для автоматов, ну, и не из отечественных и китайских производителей..ничего подходящего кроме производства Украины или Белоруссии не нашел..
и хотелось бы услышать мнения по-поводу той же защиты, только для 3-х фазной линии..
всем заранее спасибо за отзывчивость!!!
|
|
Устройства защиты от скачков напряжения УЗМ-3-63 http://meandr.ru/zachita
3080.00 руб.
Максимальный ток коммутации 63А (14,5 кВт) по каждой из фаз
Защита от перенапряжения декадный переключатель 230 - 280В
Защита от снижения напряжения декадный переключатель 160 - 210В
Встроенная варисторная защита от импульсов сетевого напряжения. Максимальный ток шунтирования варистором - 8000А. Подавление импульсов 8/20мкс с энергией рассеивания до 200 Дж
Задержка повторного включения, регулировка от 0,1-10 cек.
Рабочий диапазон напряжений АС - 230/400В
НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ
Устройство защиты многофункциональное УЗМ-3-63 (далее устройство) предназначено для контроля сетевого 3-х фазного напряжения и отключения 3-х фазной нагрузки при выходе напряжения за установленные пределы. Устройство обеспечивает защиту оборудования (производственного, административного или жилого назначения) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключенных к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или перепадов напряжения на ТП (трансформаторной подстанции), предотвращая выход оборудования из строя. Защита на варисторах каждой фазы обеспечивает сохранение работоспособности при воздействии импульсов перенапряжения длительностью 8/20мкс амплитудой до 8000А.
Подключение устройства допускается к сетям любой конфигурации;TN-C,TN-S,TN-C-S. Устройство не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.).
При кратковременных (менее 0,5с) снижениях сетевого напряжения, ниже установленного значения, отключения нагрузки не происходит, что не приводит к отключению потребителя и повторному включению с установленным временем задержки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ
параметры защиты
уровень ограничения напряжения при токе помехи 100 А, не более
кВ
1,2
максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс)
Дж
200
максимальный ток поглощения (одиночный/повторяющиеся импульсы 8/20мкс)
А
8000/6000
время срабатывания импульсной защиты
нс
<25
Пороги отключения нагрузки при повышении напряжения, Umax
В
243, 249, 255, 261, 267, 273, 279, 285, 291,297±3
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз
В
217, 211, 205, 199, 193, 187, 181, 175, 169, 163±3
питание
номинальное напряжение питания
В
230
частота напряжения питания
Гц
50
максимальное напряжение питания
В
440
Потребляемая мощность
2,2
коммутирующая способность контактов
Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь)
А
63
Номинальная мощность нагрузки (АС 250В)
кВт
14,5
Максимальный ток нагрузки, (активная – АС1, 30мин)
А
80
Максимальная мощность нагрузки (АС 250В – АС1, 30мин)
кВт
20,0
Максимальный пропускаемый ток короткого замыкания 4500 А (не более 10мс)
А
4500
технические данные
Задержка включения/ повторного включения, переключается пользователем
сек
0,1 - 10
Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога
сек
0,2
Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога
сек
10
Сечение подключаемых проводников не менее
мм²
0,5-25 (20-4 AWG)
габаритные размеры
мм
105x63x94
степень защиты реле:
по корпусу
по клеммам
IP40
IP0
диапазон рабочих температур
°С
-25...+55
срок службы не менее
лет
10
* - Технические характеристики приведены для УЗМ-3-63. Более подробные технические характеристики в паспорте устройства.
** Возможно изготовление в климатическом исполнении УХЛ2 диапазоном рабочих температур от –55 до +55ºС (оговаривается при заказе)
КОНСТРУКЦИЯ РЕЛЕ
Устройство устанавливается на монтажную шину DIN с 35 мм, с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы устройства обеспечивают подключение проводов сечением до 35 мм.
На лицевой панели расположены светодиодные индикаторы:
U> - линейное напряжение превышает установленное значение;
□ - нагрузка подключена к потребителю;
U< - линейное напряжение ниже установленного значения;
L1, L2, L3 - индикаторы наличия линейных фазных напряжений.
Регуляторы установки значений:
U> регулятор максимального значения линейного напряжения;
U< регулятор минимального значения линейного напряжения
0,1-10 cек. регулятор времени повторного включения.
Клеммы подключения к шинам ввода имеют маркировку N, L1, L2, L3 и надпись ВХОД. Клеммы подключения нагрузки имеют маркировку N, U, V, W и надпись ВЫХОД.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЛЕ
Высота над уровнем моря до 2000 м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а так же агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Место установки реле должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий. Вибрация мест крепления реле с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении до 9.8 м/с2. Воздействие электромагнитных полей, создаваемых проводом с импульсным током амплитудой до 100 А, расположенным на расстоянии не менее 10 мм от корпуса реле. Реле устойчиво к воздействию помех степени жесткости 3 в соответствии с требованиям ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99
РАБОТА РЕЛЕ
После подачи напряжения питания на вход, включаются индикаторы L1, L2, L3. Если напряжение на входе в пределах установленного значения подключается нагрузка и включается индикатор «□». Если напряжение находится ниже установленного значения включается индикатор U< и происходит отключение нагрузки, индикатор «□» отключается.
При восстановлении напряжения на входе через время, определяемое установленным значением повторного включения производится подключение нагрузки и включение индикатора «□». Работа устройства при значении напряжения на входе выше установленного значения аналогична.
При появлении в сети высоковольтных импульсов напряжения, защита входов на варисторах шунтирует импульсы в любой из фаз на нейтральный проводник N, исключая прохождение импульса к нагрузке.
ВНИМАНИЕ! При срабатывании устройства разрываются ВСЕ! фазные шины. Нулевой провод N проходит на сквозь для удобства монтажа и не коммутируется. Допускается подключение вывода N только с одной стороны если это предусмотрено схемой присоединения оборудования.
Подключение нулевого провода к клемме N обязательно!
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ
ДИАГРАММА РАБОТЫ РЕЛЕ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЛЕ
ТУ 3425-003-31928807-2014
Сертификат соответствия EAC: смотреть
Вопросы производителю и обсуждения - здесь
УЗМ-3-63 AC230В/АС400В УХЛ4 код EAN-13 (артикул): 4640016934102 Скачать 28.07.2014
УЗМ-3-63 AC230В/АС400В УХЛ2 код EAN-13 (артикул): 4640016934096 Скачать 28.07.2014
И здесь УЗМ... Это секта что ли? Енот плох
А Вы, что посоветуете?
Да бросьте вы, Юрий Михалыч! Ну не пробовали люди ничего слаще морковки))
Кста, с техотчетом получается?
Чтобы не повторяться, была уже ветка
Да бросьте вы, Юрий Михалыч! Ну не пробовали люди ничего слаще морковки))
Кста, с техотчетом получается?
ПИРы сдам по резервному электроснабжению КВЦ (сегодня надеюсь) и сделаю
Здравствуйте!
Мое мнение по защите от обрыва "0". В моем блоге К вопросу о неразрывности РЕN и РЕ.
Честно не помню где, но где то слышал, что УЗМ отключает только фазный провод???
С уважением Виктор Костров!
Вот неплохое реле напряжения и доступное по цене http://ru.aliexpress.com/item/-/1973061076.html Перед установкой протестил на нагрузке 2 кВт, отключает, фактический диапазон срабатывания от 165 до 268 получился
Интересно, какой там коммутирующий элемент?
Попробую разобрать, выложу фото
Разбирать не пришлось, нашёл фото в разобранном виде
Что-то не понравились мне китайские поделки, пока искал, наткнулся на это: http://novatek-electro.com/produktsiya.html
Не совсем по теме, но заинтересовали их стабилизаторы, никто не вскрывал? Что там внутри, просто интересно.
Похоже, сваяли что-то из среднемощных тиристоров. Стрёмно
Новатек я использую, там силовые элементы - реле, но я их использую только для управления, так спокойнее.
О потрохах стабилизаторов можно судить по цене.
благодарю за советы!! делаю вывод, что кроме одного варианта из линейки АВВ (16 А), с которым в пару нужно устанавливать контактор, который в свою очередь никак не помещается по высоте в квартирном щитке, никаких вариантов из "достойных" производителей (Schneider, Legrand, Siemens) не найти?!?! просто когда в щите стоит "брендовая" начинка, такие названия как УЗМ, Меандр....что-то не звучат..да и заказчики, которые выложили приличную сумму за проверенные марки.. с подозрением смотрят на тебя, когда ты начинаешь произносить неизвестные никому названия производителей, от которых зависит их "светлая" и спокойная жизнь
Мои заказчики воспитаны по-другому - что я поставил, то и звучит.
Хм, если клиент хорошо платит, то можно не полениться и найти компактный пускатель.
Хотя если клиент подозревает что его разводят на деньги впаривая дорогие изделия, то возможно что его подозрения близки к правде
Гуглите Benedict. Они понтовые, модульные и дешевле ABB (у которых тоже богатая линейка модульных контакторов).
Расчётное время доставки: 15-50 дн. (Отправка в течение 3 рабочих дней)
особенно напрягает 50 дней