Нужна помощь клуба…..

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ
(2213.00)
Задачка в следующем….
Параконвектавтомат (большая духовка)…потребление 47кВТ. Питание 380 вольт.
Начали отключатся автоматы защиты на 65А….клиент жалуется…..
Приезжаю и начинаю считать….
P=V*I* корень из «3»
I=P:V*корень из «3»
I=47000:380*1.73= 71.5
Понятное дело что автомат на 65А выключается как только духовка выходит на номинальную мощность…..
Но вот вопрос…..71А….(это не два и не полтора…)…то есть автомат на 70А –мало
А автомат на 80А ставить нельзя, потому что (судя по сечению) провода не проходят.
Под рукой «штангеля» естественно небыло, что бы промерить, диаметр провода……да и формулу расчета сечения провода по диаметру забыл…..
Пришлось пока вопрос с решением отложить и проконсультироваться у спецов из клуба…..
И так вопросы
1. Какой все таки автомат ставить
2. Как рассчитать квадратуру проводника по диаметру жилы.
Таблица прилагается….что бы не искать в сети……
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 ноября 2014, 23:34

Странно как-то у вас получается 71А) С такой-то формулой))) Даже без cosфи) Ошибка в калькуляции. Там что-то порядка 50А должно выходить. Все парики такой мощности работают и с автоматами на 50А и с автоматами на 63А. Я их СОТНИ раз подключал и все было нормально.Проблема в самом аппарате.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
1
12 ноября 2014, 23:39

ОЙ виноват....47кВт........видимо усталость дня сказалась.....

Эксперт клуба
Геополис (5883)
1
12 ноября 2014, 23:40

И, кстати, даже если бы получалось что-то порядка 71А, то автомат на 63А (где вы нашли на 65 я, признаться, не представляю, думаю это тоже ошибка) не отключился бы очень и очень и очень долгое время.... 1.12In...

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 ноября 2014, 23:43

Парики только в момент пуска и разогрева потребляют по полной или около того. За это время даже 50-ти амперник не отработает. Прогружайте автомат. Проблема в нем может быть.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
12 ноября 2014, 23:45

Ну да 63А автоматы.....но они отключаются через 15-20 мин работы.....
Странная фигня выходит....вот сижу думаю

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
12 ноября 2014, 23:46

а формула расчета по диаметру
S=3,14*(D\2)^2.............???????????????????

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 ноября 2014, 23:50

Там кабель моножильный?

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
12 ноября 2014, 23:53

ГеополисТам кабель моножильный?


Одножильный медь.......

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
12 ноября 2014, 23:55

При ом там два "парика"...каждый на своем автомате...на 63А.....первые 3 месяца работали и не пыхтели....глюк возник только сей час. Сначала один начал вырубаться....а теперь оба глючат....видимо от частых аварийных отключений характеристики поплыли....автоматы Легран

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
12 ноября 2014, 23:59

Тэсла___ТТ
ГеополисТам кабель моножильный?


Одножильный медь.......


Тогда именно такая формула. Из школы.

Вообще, странно очень.Никогда с такими проблемами не сталкивался. А можно шильду пароконвектомата сфотать?

Эксперт клуба
mike (2020)
0
13 ноября 2014, 00:07

Входное напряжение мерил? Ноль нормальный? Перекоса фаз нет? Чудес не бывает, если два разных девайса рубит на одной линии, то сначала как учили начинаем с питания. Про азы почему то никто не вспоминает, сразу чинить что-то сложное лезут :D
Я не исключение, много раз наступал на эти грабли прежде чем дошло :D

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
13 ноября 2014, 00:12

Сфотать не вопрос......может завтра к клиенту съезжу с штангелем...что бы жилы промерить.........
лень конечно из за этой фигни перется к клиенту.....но видать придется.....сами понимаете замена автоматов, работа копеечная.
но думаю, что все дело в том, что автоматы подобраны изначально не правильно....первое время (пока были новыми).....они держали ток.....а теперь характеристики уплыли.....и начали отрубаться........
вот только 71А.......все равно.....фиговый ток.....

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
13 ноября 2014, 00:14

mikeВходное напряжение мерил? Ноль нормальный? Перекоса фаз нет? Чудес не бывает, если два разных девайса рубит на одной линии, то сначала как учили начинаем с питания. Про азы почему то никто не вспоминает, сразу чинить что-то сложное лезут :D

Щиток новый...ноль нормальный...перекоса быть не может, так как каждый парик достаточно симметричен по нагрузкам......да и сидит каждый на своем автомате.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
13 ноября 2014, 00:43

Майк про ввод говорит. В принципе, прав.

Эксперт клуба
мегавольт10кв (357)
0
13 ноября 2014, 12:16

с езде еще раз включи один конвектор и проверь силу тока токоизмерительными клещами а там увидишь сколько ампер и если перекос или что другое

Эксперт клуба
From Russia (2967)
1
13 ноября 2014, 18:32

Тэсла___ТТ....сами понимаете замена автоматов, работа копеечная.

За замену автоматов возьмите копейку. А за решение проблемы возьмите с коэффициентом К, 10 К, 100 К....

Эксперт-электрик
Редкий (58)
0
13 ноября 2014, 19:29

подскажите пожалу

Эксперт-электрик
Редкий (58)
0
13 ноября 2014, 19:37

подскажите пожалуйста что значит киповец что входит в круг его обязоностей??

Эксперт клуба
KIM (1032)
0
13 ноября 2014, 19:48

КИП - википедия)))) https://ru.wikipedia.org/wiki/Слесарь_по_контрольно-измерительным_приборам_и_автоматике

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
13 ноября 2014, 20:47

Редкийподскажите пожалуйста что значит киповец что входит в круг его обязоностей??


Человек ответственный за контрольно-измерительные приборы и автоматику. Контролирует работу автоматики и измерительных приборов, занимается их ремонтом и наладкой.