разделение PEN на PE и N если PEN сталь 4 квадрата
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 сентября 2014, 17:42

Ну и что?

0
30 сентября 2014, 17:49

PEN это проводник совмещающий в себе функции, нулевого рабочего и защитного проводников. Если у Вас PEN стальной и Вам нужно сделать разделение PEN на PE и N, то у Вас в главном щите (ГРЩ или ВРУ) должны быть две шины, шина N и PE между этими шинами должна быть установлена перемычка. Дальше PEN садите на шину N, а как Вы говорите он у Вас стальной то допустим если это пруток нужно подвести его к щиту и приварить кусочек стальной полосы а на этом кусочке полосы приворить болт, затем сделать перемычку из мягкого кабеля 16 мм2 (медь) подключить эту перемычку на привареный болт и на шину N в щите. Затем так-же к щиту вывести металическую полосу от контура заземления и так-же приворив к ней болт- перемычкой из мягкого кабеля 16мм2 (медь) посадить эту перемычку на болт и на шину PE в щите.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 сентября 2014, 18:36

Стрёмно, что нейтраль из провода 4 квадрата. Это в диаметре чуть больше 2 мм.
Ничего приваривать не надо - лучше его прижать, но аккуратно, чтобы не переломился - перед местом прижатия сделать кольцевую петлю радиусом в 12...15 диаметров провода. В место прижатия заложить графитную смазку, чтобы не ржавел. После места прижатия можно уже поизощряться со сваркой, обжимными наконецниками и пр.пр.
В месте, гда провод будет попадать под прижимную пластину, на краю пластины надо аккуратно снять круглую фаску, чтобы не получились кусачки.

Эксперт клуба
valleron43 (1845)
0
30 сентября 2014, 19:33

спс

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
30 сентября 2014, 20:02

Ничего делить нельзя...

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
30 сентября 2014, 20:53

Лень норматив смотреть но по моему PEN не может быть проводником в стали на 4мм. Либо PE либо N но никак не совмещен.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
30 сентября 2014, 21:22

Все же почитал в ПУЭ ни слово про возможность использовать стальку как PEN
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).
1.7.134. Специально предусмотренные pen-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция pen-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.
Из этого вывод даже если и используешь стальку как PEN то на ней должна быть изоляция как и у фазных.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
30 сентября 2014, 21:58

ЭСАЛень норматив смотреть но по моему PEN не может быть проводником в стали на 4мм. Либо PE либо N но никак не совмещен.


Абсолютно верно.

Эксперт клуба
join (418)
0
30 сентября 2014, 22:51

ФизикPEN это проводник совмещающий в себе функции, нулевого рабочего и защитного проводников. Если у Вас PEN стальной и Вам нужно сделать разделение PEN на PE и N, то у Вас в главном щите (ГРЩ или ВРУ) должны быть две шины, шина N и PE между этими шинами должна быть установлена перемычка. Дальше PEN садите на шину N, .....

Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники), ПУЭ-7

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 сентября 2014, 22:55

ЭСАЛибо PE либо N но никак не совмещен.


Он уже есть. Насколько я понял из чрезмерно лаконичного вопроса, речь идёт о том, как его разделить на N и РЕ

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
30 сентября 2014, 23:25

Мастер
Он уже есть. Насколько я понял из чрезмерно лаконичного вопроса, речь идёт о том, как его разделить на N и РЕ


Что бы его разделить надо быть уверенным что тот проводник можно назвать полноценным PEN в данном случае это даже на PE не тянет :D

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 сентября 2014, 23:45

ЭСАв данном случае это даже на PE не тянет


Если проводка сделана медью 4 квадрата и алюминием 6 квадратов, то вполне себе тянет. Но я так понял, что дальше, после предполагаемого разделения, пойдёт медь или алюминий.
А что там Топик-стартер молчит?

0
01 октября 2014, 08:25

И как такое получилось что сталь пришла да еще тонкая. Опишите чтоб было понятно о чем речь.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
01 октября 2014, 08:28

Нет никакого разделения, когда речь о стали.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
01 октября 2014, 08:29

ВЛ скорее всего голая.

0
01 октября 2014, 09:19

Может и голая а сталь накой.

Эксперт клуба
valleron43 (1845)
0
01 октября 2014, 16:07

Дом многоквартирный стояки алюминий 6 квадрат фазы и ноль сталь 4 квадрат в квартире сделана 3 проводная новая цеплять или нет PE в ВРУ одна шина и ноль на болтовом соединении протянут хорошо как вариант от стояка в УЭРМ разделить орехами на N и PE

Эксперт клуба
elick (307)
0
01 октября 2014, 19:52


ФарадейДом многоквартирный стояки алюминий 6 квадрат фазы и ноль сталь 4 квадрат в квартире сделана 3 проводная новая цеплять или нет PE в ВРУ одна шина и ноль на болтовом соединении протянут хорошо как вариант от стояка в УЭРМ разделить орехами на N и PE


Поддерживаю, поскольку там других вариантов нет.
В ВРУ, обычно, приходящий вводной кабель нулём садится на шину, а броня присоединяется на корпус ВРУ сваркой, в ТП она заземлена (по крайней мере должна). Во всех многоэтажках у нас так сделано. На этажных щитках, в подавляющем большинстве случаев, ноль садится под болт на корпусе щита. Раньше не было норм на РЕ проводник, поэтому так делали, щиты присоединялись ко "всему железу" дома, арматуре, трубам, и так далее, т.е.система уравнивания потенциалов. Которая сейчас уже проржавела, прогнила, оборвалась,трубы пластик или металлопласт, и т.д. По хорошему, от ВРУ надо вести магистральный пятижильный кабель, жила РЕ на корпус щита, N - рабочий ноль, ну и остальные - фазы. На панель закрепить шинку для квартирных РЕ.
А то, что ноль стальной - это может быть. Не известно, сколько и каких электриков там побывало. Я в двух домах полностью поменял сеть, так во всех - подъезд сидел на одной фазе, алюминий, 6 мм2, Соединения подплавлены, куча отростков, да сами знаете, кто в многоэтажках жил. А в ВРУ страшно было заглянуть, не то что открывать, и всё это периодически горело, судя по следам копоти. А сейчас - милое дело.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
01 октября 2014, 19:58

Фарадей

Дом многоквартирный стояки алюминий 6 квадрат фазы и ноль сталь 4 квадрат


Я очень сомневаюсь по поводу того что кто то нулевой сталькой заложил. Как вариант это совдеповское уравнивание потенциала между щитами :) Соответственно использовать как PEN или отдельно как PE или N нестоит.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
01 октября 2014, 20:33

ЭСАсовдеповское уравнивание потенциала между щитами


При социализме это делали катанкой 8мм.