Здравствуйте коллеги ! У меня такая ситуация: заказчику понадобился внутренний учет, пришлось ставить тр-ры тока в РЩ на 1 группу , а ЩУ вешать отдельно . Так вот вопрос: какое мин. сечение провода (медь) должно быть от тр-ра тока до счетчика , если его L=5м, влияет ли это на погрешность в учете и вообще можно ли так сделать? Обычно не задавался таким вопросом так-как все было в щите учета. Погуглил, но ни чего внятного не нашел ! ( Подскажите кто знает, буду очень благодарен!
Эксперт клуба
ЭСА (5958)
1
28 сентября 2014, 23:25

2.5 сечения вполне хватит для подключения электросчетчика через тр-ры тока даже с учетом "механической" нагрузки. 5 метров расстояния тут никак не влияет если только не будешь вместо медной жилы использовать стальку :) Подключал трансы в КТП, а узел учета вынесен метров на 15-20 в отдельный шкаф. Кабель в земле проложен, приняли без проблем.

Эксперт клуба
KIM (1032)
0
28 сентября 2014, 23:43

А зачем гуглить? Всё это в ПУЭ написано.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
29 сентября 2014, 01:15

gr_alexey_xxx... какое мин. сечение провода (медь) должно быть от тр-ра тока до счетчика , если его L=5м ...

Не менее 2,5 кв. мм, медь.
ПУЭ:
п. 1.5.19 и п. 3.4.4.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 сентября 2014, 01:25

Белый_Кот
gr_alexey_xxx... какое мин. сечение провода (медь) должно быть от тр-ра тока до счетчика , если его L=5м ...

Не менее 2,5 кв. мм, медь.

В дындочку! п.3.4.4. предписывает:
"3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы [...] не менее [...] для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия..."

А по потерям нужно считать в зависимости от расстояния от ТТ до прибора учета.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
29 сентября 2014, 01:34

LightWayА по потерям нужно считать в зависимости от расстояния от ТТ до прибора учета.

А чего там считать:

gr_alexey_xxx... если его L=5м ...


Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 сентября 2014, 01:58

Белый_КотА чего там считать:

да пусть посчитает для успокоения - до утра времени еще много)))

0
29 сентября 2014, 08:29

2,5 кв Хватит.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
1
29 сентября 2014, 20:30

gr_alexey_xxx спрашивал про длину можно или нет!


Я бы спокойно использовал медь на полтора квадрата, причём многопроволочную для прочности. ВПС, ПУгНП, ПВ-4

0
29 сентября 2014, 21:48

gr_alexey_xxxСпасибо вы так любезны , у вас тут гляжу сообщество умников лишь бы поглумиться над кем нибудь! На простой вопрос без вые...онов ответить не можете! Вроде взрослые люди , даже стремно за вас!!!


Да, таков Вольтмастер :lol:

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
30 сентября 2014, 03:05

gr_alexey_xxxНа простой вопрос без вые...онов ответить не можете!

Хорошо вам, коллега - одни из самых принципиальных (денежных) вопросов электромонтажа считаете простыми.
Пусть вам повезет и не придется собирать собственным лбом граблей (которые еще и очень больно бьют по карману) с построением учета ЭЭ!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 сентября 2014, 04:09

Алексей Евгеньевич, будьте сдержаннее и корректнее. Вы походу с Андреем Александровичем овец не крестили, а сразу на "ты".

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
30 сентября 2014, 12:59

Белый_Кот
gr_alexey_xxxУ самого голова на плечах есть !

... голова за плечами ... ©
:)

Ну вот... еще один лишенный ЧЮ ушел обиженным. А ведь хотел как лучше))
На всякий случай, по поводу расчетов по потерям... если ТТ класса 0,5, то уже на 8м при использовании кабелей надо бы 4кв.мм по меди. Причем, 8м - это порог для "честных" 2,5кв.мм, а не для первых попавшихся со склада. В противном случае, при первой же инструментальной проверке УУ будет признан не в классе и исключен из учета в качестве расчетного со всеми вытекающими...

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
30 сентября 2014, 13:31

LightWayНу вот... еще один лишенный ЧЮ ушел обиженным


Ушёл и благодашки даже не нажал. Или нажал. Вот так и помогай людям, от всей души :cry: :cry: :cry:

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
30 сентября 2014, 14:27

МастерУшёл и благодашки даже не нажал.


Аха, не благодарные консультации.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
30 сентября 2014, 15:26

gr_alexey_xxxТы че во мне школоту не ученую увидел или колхозана какого- то у меня за плечами не одна сотня сделанных объектов сданных в эксплуатацию без нареканий некоторые из них даже на обслуге стоят, почти 15 лет опыта ! Много чего повидал ! Так что не надо людей которых не знаешь считать тупее себя ! КОЛЛЕГА ! Удачи !

Не думал, что на малой родине хамы развелись....

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
30 сентября 2014, 20:31

gr_alexey_xxxвы только белые и пушистые !


Интересно кто будет умнее ?

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
30 сентября 2014, 20:51

Нафик трансформаторы тока :) Исголялся сегодня самому интересно сколько на прямом включении продержится. Защищены линии плавкими вставками на 100А.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
01 октября 2014, 01:08

ЭСАНафик трансформаторы тока :) Исголялся сегодня самому интересно сколько на прямом включении продержится. Защищены линии плавкими вставками на 100А.


Ух !!! круто……Прямые плавкие вставки и сразу дорогостоящие Счетчики???? :o :(

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
01 октября 2014, 01:12

Интересно….а как поведет себя система при перегрузе?....плавкие вставки…..многое выдержать могут…А счетчики??????
Не-е-е-е…..реально….интересно? Как долго ЭТО продержится?

Вопрос:
Кто придумал такую схему??????….я так понимаю, что вы работаете на производстве, где щиты собирают на заказ (или я ошибся).
А вообще …..когда навернется….отпишитесь (плиз)…..желательно с фотками повреждения.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
01 октября 2014, 01:17

gr_alexey_xxxНе думал, что на малой родине хамы развелись....


да что поделаешь с медведями в тайге всю ночь пил самогон, михаил потапыч вынозил , пришлось на вас "белых людях" со столиц отрываться!


Дорогой коллега…. «Белый Кот и Мастер»….. «перцы» реально уважаемые на этом форуме…у каждого годы за плечами + не детские навыки…..сотни монтажей и ремонтов.
Ну, поглумились, мальца…..спецы над темой…так что ж теперь кипеж наводить.
Не обращайте внимания….
В общем…задвигайте свои обидки….и возвращайтесь на форум…места ВСЕМ хватит.