|
Перегорают лампы.
 Эксперт клуба shaban83 (1304.00) |
В квартирах была заменена вся проводка, все квартиры в одном доме, сеть трехфазная, TN-C-S, раз в неделю в 1 из них, перегорают все лампы, с той или иной периодичностью. В остальных таких проблем нет. Лампы ставили разные и от разных производителей - все равно долго не живут. Коллеги, в чем может быть проблема?
|
|
Возможно, отваливается ноль. Техника не выходила из строя?
Поддерживаю. И попробуйте в патронах отогнуть язычки, так сказать в их изначальное положение
Напряжение высокое.
Замерить для начала. Потом думать.
Мониторинг напряжения сети, а дальше по результатам. Лампы накаливания есть на разные напряжения, если стабильно повышено , то просто выбрать лампы под напряжения, если же импульсы, то искать откуда ноги растут, тут ничего не поможет, только стабилизатор на всю квартиру
Да, я согласен. На самописец пустить напряжение и/или ток суток на десять. Но процедура, вообще говоря, дорогая.
Поставте дорогую фирменную лампу хотя бы одну.
Если высокое напряжение то почему другие квартиры не страдают?
Если отваливаться ноль то все квартиры страдают.
Проблема в самой квартире, не исключено просто от дешёвых лампочек.
Есть простые устройства, фиксирующие пиковые значения.
Может быть, там просто карма плохая?
Для домашнего мониторинга достаточно стандартного компа, затраты только на его питание. Ищется программа для использования звуковой карты в режиме осциллографа и дальше просто пишется файл, при желании можно добавить анализ выхода за заданые пределы, чтобы не рыть потом руками.
Также можно взять тестер с выходом на комп и с него писать график напряжения.
Можно использовать стандартный софт от упсов и сам упс в качестве измерительной части
Вариантов много, в основном бюджетные. Если потвердится проблема с несоответствием параметров сети стандарту, можно уже дёргать снабжающую организацию для официальных замеров, поскольку домашние измерения несертифицироваными приборами никакой официальной силы не имеют
Насчёт лампочек накаливания, есть смысл пробовать как образец Philips или Pila, Osram делается у нас и от наших отличается только ценой, качество никакое
В сети есть много более интересного, чем пиковые значения. Хотя пики тоже интересны - по форме, по скорости нарастания и т.д.
У любой кармы есть физическая подоснова
Произведено в Китае
Тестер не совсем интересен, т.к. прописывает 1...2 точки в секунду. Интереснее подробно прописать всю синусоиду, ну или что там...
Этих программ полно, и для ЮСБи, в том числе. Осциллограф предназначен для измерений, а здесь точность не требуется. Главное - найти непорядок - пиковые выбросы, пакеты высокочастотных импульсо вследствие искрения, а для этого важнее разрешение во временной развёртке. Поэтому лучше писать через звуковую карту непосредственно образ, нарисованный сетью. Полосы до 20 кГц может оказаться достаточно.
Так и карма откуда-то оттуда
Не надо на китайцев гнать, они лишь делают то что им закажут, их задача сделать то что у них купят. В отличии от брендов, которые делают только свои модели и шаг в сторону недопустим, китайцы слепят что их просят, качества как попросят и налепят любую маркировку, только не известный бренд. Так что винить их в качестве не стоит, качество определяет закупщик, а они то как раз не китайцы. И в теме качества лампочек накаливания наши переплюнули китайцев. Себестоимость их ничтожна, поскольку заводы по сути халявные с совка достались, оборудование поношеное, но работает и цена наших лампочек вне конкуренции, поэтому их покупают глупые домохозяйки, сбыт есть и стабильный. Про релампинг у нас ничего не знают, да и ручной труд у нас ничего не стоит, поэтому смена 10 отечественых лампочек своими халявными руками считается выгоднее покупки одной качественой лампочки с гарантированым ресурсом в 2000 часов. Вот и вся арифметика
Ну вобще то в сети импульсы киловольтные летают, весь вопрос в их длительности и следовательно в энергии которую они с собой несут. микросекундный импульс ничего не разрушит и тихо будет поглощён в ёмкостях проводуи, а вот милисекундные уже могут дел натворить
А кто на них "гонит" ? Что им заказчик оплатил, то и получает.
Заказчик то просто спекулянт, а за всё отдувается конечный потребитель, это в нашей реальности так. Штатовские конечные потребители свои деньги считать обучены и чуть что затолкают взад продавцу товар и еще через суд денег с него возьмут. У нас же есть полк чудес и этим всё сказано
Кстати все штаты сидят на китайских товарах и они там качественые.
Я согласен. У нас тоже есть качественные китайские товары - ИЭК, Easy9, например
Я согласен. У нас тоже есть качественные китайские товары - ИЭК, Easy9, например
Easy9 - индийские
ДИФ - Китай