Здравствуйте! Вот хочу в деревне сделать заземление, так сказать личный нулевой провод создать. Нужен Ваш совет и опыт в этих делах. Как и где это лучше сделать?
ГорынычДело хорошее, только это не нулевой провод. А делается обычно у бытового потребителя так: забиваются три уголка 50х50 треугольником стороной 2-2,5м. Обвязываются уголки шиной 40х5 и такой же шиной вывод ко вводному щиту. Само ЗУ, чтобы не мешалось под ногами, спрятать в траншейке, на штык, по правилам на 0,5м, но совершенно не обязательно в своём дворе. К шине подходящей к щитку приварить болт. В щите установить ОТДЕЛЬНЫЙ клеммник, можно прямо на корпус щитка. Клеммник и шину соединить медным проводом моножилой 10-16 мм2, этот клеммник используется для присоединения жилы РЕ (желто-зелёной) отходящих от щитка проводов. Вводной нулевой провод ДО СЧЁТЧИКА соединить через прокалывающий зажим также к шине таким же проводом.
Контур заземления надо заглублять на 0.5м или глубже ,это продлит срок его службы . Вверхних слоях почвы процес корозии идёт намного быстрей
AirИ при этом хочется УЗО и Диф............. при этом не наришив пломбы ни в автомате ни в счетчике.....
Как уже писал - З.У. ДОЛЖНО быть присоединено к нулю через ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ до вводного аппарата. Этим Вы не нарушите пломбировки, а заодно и правила ПУЭ. Как здесь писали что от ЗУ провод идёт на счетчик, в корне не верно. На счётчик идёт НУЛЬ со вводного автомата. ОДИН провод. Со счётчика рабочий нуль идёт на свой клеммник. Его можно соединить с клеммником заземления, но ТОЛЬКО ДО УЗО. После УЗО рабочий нуль и РЕ проводник имеют свои клеммники, изолированные друг от друга.
Т.е. я правильно понимаю? Если к частному дому подходит сип Ноль и Фаза. В уличном щитке фаза приходит на автомат, а ноль на корпус, заземляющий кабель мы соединяем с входящим нулем на корпусе и от этой точки два провода, Первый на шину (не заземленный на корпус щитка) который идет в дом как Нулевой провод, а Второй провод идет в дом как Земля. В доме Ноль и Фаза проходя через счетчик подводим к общему УЗО и далее только фаза идет по распределяющим автоматам, ноль и земля по соответствующим шинам. Все правильно?
kotlinТ.е. я правильно понимаю? Если к частному дому подходит сип Ноль и Фаза. В уличном щитке фаза приходит на автомат, а ноль на корпус, заземляющий кабель мы соединяем с входящим нулем на корпусе и от этой точки два провода, Первый на шину (не заземленный на корпус щитка) который идет в дом как Нулевой провод, а Второй провод идет в дом как Земля. В доме Ноль и Фаза проходя через счетчик подводим к общему УЗО и далее только фаза идет по распределяющим автоматам, ноль и земля по соответствующим шинам. Все правильно?
Всё почти правильно. Только счётчик ставится по последним требованиям на "границе раздела" т.е. в уличном щитке. Вводной провод входит во вводной автомат с возможностью пломбировки (тот же ВА 47-29 в боксе), из него в счетчик. ЗУ присоединяется через прокалывающий зажим к нулевому проводу до вводного автомата, и к собственной шине. После счётчика фаза (ы) и рабочий нуль входят в "пожарное" УЗО на 300мА. Имеем: фаза (ы), рабочий нуль на шинке (ставим после УЗО), и РЕ на шинке. Отсюда в дом тянем уже 3(5) проводов.
Горыныч
Всё почти правильно. Только счётчик ставится по последним требованиям на "границе раздела" т.е. в уличном щитке. Вводной провод входит во вводной автомат с возможностью пломбировки (тот же ВА 47-29 в боксе), из него в счетчик. ЗУ присоединяется через прокалывающий зажим к нулевому проводу до вводного автомата, и к собственной шине. После счётчика фаза (ы) и рабочий нуль входят в "пожарное" УЗО на 300мА. Имеем: фаза (ы), рабочий нуль на шинке (ставим после УЗО), и РЕ на шинке. Отсюда в дом тянем уже 3(5) проводов.
Спасибо большое за ответ! Только у меня дом расположен в садоводстве, и там требования минимальны, сам электрик разместил на фасаде только ящик, автомат на фазу и ноль на корпусе, а счетчик в доме. Счетчик выносить на улицу нет возможности. Как поступить в данной ситуации для максимальной безопасности? Землю я только недавно сделал, уже месяц выясняю как правильно ее подключить...
Исходя из расклада один провод от ЗУ надо "посадить" на болт с нулём от ввода, а второй провод к шинке РЕ в шитке дома, не от болта на щите, а НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА! И сечение не менее фазного и нулевого провода. Оптимально 10мм2. Кстати, проверку работоспособности УЗО надо проводить раз в месяц, а "металлосвязь" (связь заземляющих контактов розеток и корпусов глухо заземлённых (в основном водонагреватели) проверять раз в год.
ГорынычИсходя из расклада один провод от ЗУ надо "посадить" на болт с нулём от ввода, а второй провод к шинке РЕ в шитке дома, не от болта на щите, а НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА!
правильно я понял?
Заземляющий провод от земляного контура соединяем на корпус щитка и с входящим нулем, от него идет два провода, один как земля входящий в дом (не менее 10мм2), а второй на отдельную шину и от него уже идет ноль на счетчик в дом?
И при этом хочется УЗО и Диф............. при этом не наришив пломбы ни в автомате ни в счетчике.....
И при этом хочется УЗО и Диф............. при этом не наришив пломбы ни в автомате ни в счетчике.....
Контур заземления надо заглублять на 0.5м или глубже ,это продлит срок его службы . Вверхних слоях почвы процес корозии идёт намного быстрей
Как уже писал - З.У. ДОЛЖНО быть присоединено к нулю через ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ до вводного аппарата. Этим Вы не нарушите пломбировки, а заодно и правила ПУЭ. Как здесь писали что от ЗУ провод идёт на счетчик, в корне не верно. На счётчик идёт НУЛЬ со вводного автомата. ОДИН провод. Со счётчика рабочий нуль идёт на свой клеммник. Его можно соединить с клеммником заземления, но ТОЛЬКО ДО УЗО. После УЗО рабочий нуль и РЕ проводник имеют свои клеммники, изолированные друг от друга.
Т.е. я правильно понимаю? Если к частному дому подходит сип Ноль и Фаза. В уличном щитке фаза приходит на автомат, а ноль на корпус, заземляющий кабель мы соединяем с входящим нулем на корпусе и от этой точки два провода, Первый на шину (не заземленный на корпус щитка) который идет в дом как Нулевой провод, а Второй провод идет в дом как Земля. В доме Ноль и Фаза проходя через счетчик подводим к общему УЗО и далее только фаза идет по распределяющим автоматам, ноль и земля по соответствующим шинам. Все правильно?
Всё почти правильно. Только счётчик ставится по последним требованиям на "границе раздела" т.е. в уличном щитке. Вводной провод входит во вводной автомат с возможностью пломбировки (тот же ВА 47-29 в боксе), из него в счетчик. ЗУ присоединяется через прокалывающий зажим к нулевому проводу до вводного автомата, и к собственной шине. После счётчика фаза (ы) и рабочий нуль входят в "пожарное" УЗО на 300мА. Имеем: фаза (ы), рабочий нуль на шинке (ставим после УЗО), и РЕ на шинке. Отсюда в дом тянем уже 3(5) проводов.
Всё почти правильно. Только счётчик ставится по последним требованиям на "границе раздела" т.е. в уличном щитке. Вводной провод входит во вводной автомат с возможностью пломбировки (тот же ВА 47-29 в боксе), из него в счетчик. ЗУ присоединяется через прокалывающий зажим к нулевому проводу до вводного автомата, и к собственной шине. После счётчика фаза (ы) и рабочий нуль входят в "пожарное" УЗО на 300мА. Имеем: фаза (ы), рабочий нуль на шинке (ставим после УЗО), и РЕ на шинке. Отсюда в дом тянем уже 3(5) проводов.
Спасибо большое за ответ! Только у меня дом расположен в садоводстве, и там требования минимальны, сам электрик разместил на фасаде только ящик, автомат на фазу и ноль на корпусе, а счетчик в доме. Счетчик выносить на улицу нет возможности. Как поступить в данной ситуации для максимальной безопасности? Землю я только недавно сделал, уже месяц выясняю как правильно ее подключить...
Исходя из расклада один провод от ЗУ надо "посадить" на болт с нулём от ввода, а второй провод к шинке РЕ в шитке дома, не от болта на щите, а НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА! И сечение не менее фазного и нулевого провода. Оптимально 10мм2. Кстати, проверку работоспособности УЗО надо проводить раз в месяц, а "металлосвязь" (связь заземляющих контактов розеток и корпусов глухо заземлённых (в основном водонагреватели) проверять раз в год.
Проще почитать литературу . И там четко указано в каком грунте на какую глубину икаккого сечения. И не парится!
правильно я понял?
Заземляющий провод от земляного контура соединяем на корпус щитка и с входящим нулем, от него идет два провода, один как земля входящий в дом (не менее 10мм2), а второй на отдельную шину и от него уже идет ноль на счетчик в дом?