На какой документ сослаться, чтобы доказать строителям и хозяину, что делать проводку в металлогофре в бане нельзя.
0
26 августа 2014, 00:47

Однозначного документа на этот вопрос я не видел. Посмотрите ПУЭ Раздел 2. Канализация электроэнергии. Таблица 2.1.2. и таблица 2.1.3. А может и поможет. :)

0
26 августа 2014, 01:53

АртемНа какой документ сослаться, чтобы доказать строителям и хозяину, что делать проводку в металлогофре в бане нельзя.

ПУЭ
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

0
26 августа 2014, 08:36

Не очень понятно, зачем доказывать хозяину...
Сказать надо. Если все ещё хочет, денег взять.

0
26 августа 2014, 09:11

АртемНа какой документ сослаться, чтобы доказать строителям и хозяину, что делать проводку в металлогофре в бане нельзя.


А где они хотят проводить? Наружная или внутренняя (под вагонкой). Каким проводом?

0
26 августа 2014, 09:34

Из_РоссииНе очень понятно, зачем доказывать хозяину...
Сказать надо. Если все ещё хочет, денег взять.

Совершенно правильно: ничего не доказывать, но предупредить надо. А относительно денег - не уверен. Я бы не стал вообще с такими умными заказчиком и его строителями работать. Зачем специалиста пригласил? Пусть ему строители и делают.
А вообще, если кому-то Правила не указ, металлорукав в бане использовать нецелесообразно с точки зрения здравого смысла, ибо он через месяц будет весь ржавый, а через год - сгниёт.

0
26 августа 2014, 12:26

Белый_Кот металлорукав в бане использовать нецелесообразно с точки зрения здравого смысла, ибо он через месяц будет весь ржавый, а через год - сгниёт.


Уже была тема про проводку в бане. Смотря как, где и из чего сделать. Не призываю нарушать правила. Не на луне живём, видим что творится. Сделано бюджетно где то 2000-2004 гг. После консультации с пожарниками. Провод марку не скажу типа РКГМ, только изоляция фторопластовая. Сечение 0,75. Лампочка 60 ВТ. Светильник времён СССР.

0
26 августа 2014, 13:00

selectСделано бюджетно ...

О том и речь: рукав ржавый, сделано колхозно. Если кому-то так нравится - пусть делают.

0
26 августа 2014, 13:47

Белый_КотО том и речь: рукав ржавый, сделано колхозно.


Не спорю и, повторяюсь, не призываю. Прошло 10 или больше лет. Проведён под потолком наружно. Ржавчина только слегка взялась. Делалось из того что имелось, лучшего было не найти. Срочно. Не скажу что красиво. Зато надёжно. Если повторять , то сейчас прибамбасов много всяких. Только можно ли их найти? И впрямь стоит ли. Слышал металлорукав снимают с производства.

0
26 августа 2014, 15:23

selectДелалось из того что имелось, лучшего было не найти.

Это понятно, в те годы сам делал из того, что имелось. Кстати, металлорукав совковый был значительно лучше, чем сейчас. Снимают ли с производства - не знаю. Но провод - однозначно хороший. Марку не помню, но применялся в оборонке и не продавался, можно было только с завода стырить. :D

0
26 августа 2014, 20:20

Белый_КотА вообще, если кому-то Правила не указ, металлорукав в бане использовать нецелесообразно с точки зрения здравого смысла, ибо он через месяц будет весь ржавый, а через год - сгниёт.


Надо использовать гофрированный шланг Phoenix Contact, вечный :) и держит температуру до +115 по Цельсию
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3240683&library=ruru&pcck=P-09-07-01&tab=1

0
26 августа 2014, 20:56

Провод РКМ или ФРЛС, а делать в гофре пвх?

0
26 августа 2014, 21:55

АртемПровод РКМ или ФРЛС, а делать в гофре пвх?


Во-первых, не РКМ, а РКГМ.
РКМ - это марка высокочастотного кабеля.
Во-вторых, FRLS не значит, что кабель высокотемпературный.

P.S. Как вы предложите делать?

0
26 августа 2014, 23:00

Белый_Кот Но провод - однозначно хороший. Марку не помню, но применялся в оборонке и не продавался, можно было только с завода стырить.

Да, был такой, - фторопластовая изоляция и стеклотканевая оплётка.

0
27 августа 2014, 00:21

sudakovskyДа, был такой, - фторопластовая изоляция и стеклотканевая оплётка.


Заказчику одному не стал менять такой. У его он был проложен от ввода в дом до счетчика квадратов на шесть не менее. Сравнив его с ВВГнгLs что ставлю новым на ввод решил что старый будет получше :) :)

0
27 августа 2014, 18:02

lionarh... гофрированный шланг Phoenix Contact ...

У этих Фениксов замучаешься покупать: каталог шикарный, а в наличии ничего нет. И розничных точек продаж тоже нет.
Есть труба из полиамида пр-ва ДКС: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1634.html

0
27 августа 2014, 18:16

АртемПровод РКМ или ФРЛС, а делать в гофре пвх?

Провод РКГМ только в помещении сауны или парной, т. е. там, где высокая температура. В ПВХ нельзя: расплавится, покоробится. Лучше проводку сделать за пределами сауны или парной и ввести через отверстие в стене непосредственно за светильником. В прочих помещениях бани - ВВГнгLS в коробе ПВХ.

0
27 августа 2014, 21:07

Белый_КотНо провод - однозначно хороший. Марку не помню ...

sudakovskyфторопластовая изоляция и стеклотканевая оплётка.

ЭСАЗаказчику одному не стал менять такой.

Вот, нарыл три марки похожего провода, может кому пригодится: " Провода самолётные ...".
1. БИН. Провод с посеребренной медной жилой со стеклофторопластовой изоляцией в оплетке стеклопряжей лакированный. Фиксированный монтаж самолетной бортовой сети на напряжение до 250 В переменного тока при температуре от -80 до +250 град С.
2. БСФО. Провод с медной жилой с Ф-4 изоляцией в оплетке стеклонитями и хлопчатобумажной пряжей лакированный. Самолетная бортовая сеть напряжением до 250 В частотой до 5 кГц при температуре от -60 до +80 град. С и кратковременных перегревах до 400 град С.
3. ПТЛ-200. Провод с луженой медной жилой с Ф-4 изоляцией в лакированной оплетке стеклонитями. Самолетная бортовая сеть напряжением до 250 В частотой до 5 кГц при температуре от -60 до +200 град. С.
4. ПТЛ-250. Аналогичен предыдущему, рабочая температура до +250 град. С.

Информация из справочника под ред. Белоруссова Н. И. "Электрические кабели, провода и шнуры". "Энергия", 1979 год.


0
27 августа 2014, 23:30

Белый_КотВот, нарыл три марки похожего провода, может кому пригодится: " Провода самолётные ...".


За информацию спасибо. Другой вопрос, где из взять?

0
28 августа 2014, 08:43

МастерЗа информацию спасибо. Другой вопрос, где из взять?

В самолёте :D Производство, скорее всего, уже давно похоронено в общей могиле отечественного самолетостроения.

0
28 августа 2014, 09:31

В отечественное самолетостроение вкладывают деньги!!!
Начали изготовлять самолёты Ил 96-300, Сухой Super Jet . Сам проводил пуско-наладочные работы на ВАСО( Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество). Работал вместе с немцем, из Германии. Оборудование немецкого производства заменяли на новое. В соседнем цехе обновляли американское оборудование. Там американский инженер был.
Делался ремонт в корпусах под новое оборудование...
Да, часть самолётов планировали выпускать в Комсомольске-на Амуре.
В общем, живёт и развивается отечественное самолетостроение!!!
Хотя сложности есть в любой сфере.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить