Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Поиск распределительной коробки.

Поиск распределительной коробки.

shurik4595
(14.00)
Добрый день!Подскажите где искать распределительные коробки на розетки.У входной двери нашел коробку,но там только разводка на освещение.Такие нашел и комнатах под потолками.Подскажите где найти разводку на розетки..Заранее спасибо!
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 августа 2014, 17:55

Есть, это просто один провод, которым последовательно обошли все розетки и скрутили в распредкоробке.

Причём если Вы сказали, что розетки проведены медью, а сама проводка алюминиевая, то уверен что есть скрутка меди и алюминия.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 августа 2014, 17:57

Если присмотреться к фото то видно как новый провод соединён со старым под синей изолентой.
Уверен это и есть соединение меди и алюминия.

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 августа 2014, 18:01

Происки строителей или домашних умельцев. Если в коробках алюминий а на розетках медь возможен вариант: раньше была розетка - на этом месте соединили медь с алюминием и пустили шлейфом розетки. Надо искать это место соединения. Скорее всего там обрыв
Раньше так низко к полу розетки не делали. Поможет DMF 10 Zoom. Или что то вроде этого для поиска скрытой проводки.

0
03 августа 2014, 18:08

hohlachov
shurik4595это комната с которой я начал дедать ремонт


Это единственная коробка в комнате?


да.Больше не нашел

0
03 августа 2014, 18:09

hohlachov
shurik4595это комната с которой я начал дедать ремонт


Это единственная коробка в комнате?


да.Больше не нашел

Эксперт клуба
select (4350)
0
03 августа 2014, 18:10

Как вариант посмотрите на каком уровне и где находятся розетки в других комнатах, может не везде переделывали. На этом уровне попробуйте простучать. По звуку пустоту может определите. Это в случае если розетки внутренние стояли.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
03 августа 2014, 18:52

shurik4595да.Больше не нашел


Я уже описал вроде всё.

hohlachovВ розетках соединение шлейфом.

hohlachovот коробки идёт один опуск под пол и там провода шлейфом обходят комнату.

hohlachov провод соединён со старым под синей изолентой.
Уверен это и есть соединение меди и алюминия.

И именно этот провод опускается по пол.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
03 августа 2014, 21:22

hohlachov40 лет тому назад, ни кто не делал раздельно свет и розетки, была одна распредкоробка где и свет и розетки соединялись.

Как раз в 70-е было навалом проектов, в которых было 2 автомата - освещение на всю квартиру и розетки. Также навалом квартир, в которых розетки проложены по низу, шлейфом, вообще без распредкоробок. В брежневках это частое явление.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
03 августа 2014, 22:19

В хрущёвке 1964 года канал в плите и коробки на высоте 30см от пола, обалдел когда разобрал, потом всё поднимается наверх, а дальше жопа полная, к люстре проводка идёт по верху плиты и заменить её можно только разобрав пол у соседей сверху. Ну а в остальном классика, пакетник на входе и 2 автомата на квартиру

Ну и по теме, не может быть медь и алюминий строителями заложен, и высота розеток недопустимая, это колхоз после постройки, тогда всё же стандарты строители соблюдали

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
04 августа 2014, 00:42

mike и высота розеток недопустимая,

Эта высота - стандарт в "брежневках" при накладном монтаже розеток.

0
04 августа 2014, 03:26

hohlachovЕсть, это просто один провод, которым последовательно обошли все розетки и скрутили в распредкоробке.

Причём если Вы сказали, что розетки проведены медью, а сама проводка алюминиевая, то уверен что есть скрутка меди и алюминия.


hohlachovЕсли присмотреться к фото то видно как новый провод соединён со старым под синей изолентой.
Уверен это и есть соединение меди и алюминия.


Эти все скрутки я уже заменил на соединительные кембрики.Розетки медные только в двух дальних комнатах,а на кухне и в ближней комнате алюминий.Пробовал напрямую кинуть кабель с щитка на самую дальнюю розетку в комнате в которой сейчас ремонт,все розетки сразу заработали.Где обрыв не пойму....Сосед говорит что у нас проводка вроде как под полом проложена...

Эксперт клуба
select (4350)
0
04 августа 2014, 05:53

shurik4595Где обрыв не пойму....


Установка розеток на 30 см от пола это так называемый "евростандарт", которого я лично не видел. При советах на уровне локтя всё таки делали, по крайней мере, с 50-60. Могли переделать при ремонте значительно позже.

selectПоможет DMF 10 Zoom. Или что то вроде этого для поиска скрытой проводки.


Попробуйте всё таки:

selectКак вариант посмотрите на каком уровне и где находятся розетки в других комнатах, может не везде переделывали. На этом уровне попробуйте простучать. По звуку пустоту может определите. Это в случае если розетки внутренние стояли.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 августа 2014, 08:21

sudakovsky в которых было 2 автомата - освещение на всю квартиру и розетки.


Может ещё регион имеет значение.
У на 2 автомата делили квартиру на две половины, но и свет и розетки висели на одной линии.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 августа 2014, 08:23

mikeНу и по теме, не может быть медь и алюминий строителями заложен, и высота розеток недопустимая, это колхоз после постройки, тогда всё же стандарты строители соблюдали


Аха и разная высота розеток в разных комнатах и схема проводки.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 августа 2014, 08:28

shurik4595Пробовал напрямую кинуть кабель с щитка на самую дальнюю розетку в комнате в которой сейчас ремонт,все розетки сразу заработали.Где обрыв не пойму....


Если в распредкробке всё работает, скрутки вы перепроверили.

Остаётся обрыв провода который опускается до первой розетки.

Эксперт клуба
техник-электрик (565)
0
04 августа 2014, 10:48

hohlachov
shurik4595Электрика похоже не менялась.Но на кухне алюминий,а в комнате где я начал делать ремонт медь.Провода с розеток уходят под паркет


Как это не менялась?
Провода под паркет уходят, раньше так не делали, только вверх распредкоробки под потолком.



К сожалению коллега вы не правы в "хрущевках" это достаточно часто встречается разводка на розетки у тебя под полом, разводка на свет под полом у соседа. Плиты перекрытия монолит без пустоток.
Вся проводка розеток идет шлейфом без коробок либо максимум одна на входе в квартиру, или в дальней комнате но это редко бывает все зависит от года постройки, но тогда освещение и розетки идут вперемешку. Висят на одной линии.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 августа 2014, 11:51

техник-электрикК сожалению коллега вы не правы в "хрущевках" это достаточно часто встречается разводка на розетки у тебя под полом, разводка на свет под полом у соседа


Это было только в домах со скруглёнными перекрытиями.
Они не использовались в кирпичных домах, только в панельных.

Эксперт клуба
техник-электрик (565)
0
04 августа 2014, 14:40

У нас в Ижевске есть такие дома на Воткинском Шоссе буквально года три тому назад их обслуживал, может они вам не попадались.

Эксперт клуба
electric63ru (671)
0
04 августа 2014, 14:55

Если дом кирпичный, коробку надо искать над выключателем (если его не переносили при последнем ремонте)

Эксперт клуба
mike (2020)
0
04 августа 2014, 17:57

electric-63Если дом кирпичный, коробку надо искать над выключателем (если его не переносили при последнем ремонте)
Над выключателем с разбросом метр в стороны может быть. Поскольку проводка скрытая, то как она идёт в штукатурке никто не контролировал, а вот расположение розеток и выключателей должно было соответствовать документации.

То что сейчас делается в новом бюджетном чуркострое, ни в какие стандарты не лезет, проводка по полу со скрутками, накрытая линолеумом, сечение проводов минимально возможное, на эл плиту 2,5 квадрата идёт.. Так что при совке ещё качествено делали