Провода 35мм2 в счетчик
Эксперт клуба Dronnn (1300.00) |
Господа!
Можно ли к счетчику 10-100А прямого включения подключить провода 35мм2? Вообще влезут ли они в разъёмы?
Нагрузка планируется в районе 50кВт.
Или такое сечение/нагрузку желательно через трансфоматоры?
|
|
Вам не понять: это питерские электрики, которые экономят на материалах копейки, при этом завышают по максимуму цены за работы.
Зря вы так делали.
Вот ссылка на форум Инкотекс http://www.incotexcom.ru/faqmercury/viewtopic.php?f=6&t=153
где их инженер пишет, что максимальный диаметр подключаемого проводника 5,4 мм - отсюда можете высчитать максимальное сечение.
Считаю идиотизмом даже саму мысль засунуть в прямоточный счетчик 35 квадрат.
Так какая же длинна линии?
Так какая же длинна линии?
Что то типа этого Линия ограничена предохранителями на 100А которые периодически горят. СИП напрямую без трансов вот сижу гадаю сдохнут счетчики или нет
Наверно, электрики архары работают за хлеб и воду, пытаясь впарить своим клиентам грошовый товар по цене золота?
О копейках на материалах: возможно, на границе полярного круга клиенты богаче нефтяных шейхов, но в нашей деревеньке разница в 10круб на 100 метрах между АВВГ 4х35 и ВВГ 4х16 существенна.