Здравствуйте все .Ситуация такова :имеется гараж ,в котором стоит щит с учетом электроэнергии и автоматами .В самом гараже имеются станки токарный ,сверлильный (станки подключены на 220).Ввод выполнен СИПом,сделано разделении PEN на N и PE,так вот нужно проложить кабель от этого щита в гараже в дом и сауну в земле ,но одно но,нет у нас деревне кабеля 5*16 в броне ,только 4*16 .делать у каждого строения свой контур он не хочет,я предложил отдельно проложить дополнительно одножильный провод ,правильно ли ,?
0
18 июля 2014, 08:33

burat13У нас нет кабеля 5*16 в броне


Почему нет 5х16 в броне? Например, АВВБ 5х16 -алюминиевый бронированный кабель с защитными покровами в виде стальных лент, подушки, обмотки, стеклянной пряжи и мела, которые придают необходимые технические свойства кабелю.
Или если деньги позволяют, то медный есть ВБбШвнг 5х16 315 руб за метр

0
18 июля 2014, 09:40

Написано: у НАС нет. Как вы читаете? Или вы "у них"?

0
18 июля 2014, 11:18

LightWayправда, адгезия у неё к ПНД ни в куда, и гидроизоляционные свойства сомнительны,


Есть еще расширяющиеся герметики для них адгезия не так важна.

0
18 июля 2014, 11:53

Игорь608675для них адгезия не так важна.

адгезия всегда важна, но у предлагаемого вами герметика адгезия хорошая практически ко всем материалам. Более того - это по большинству характеристик аналог предложенного мной Оксифлекс'а 2100 ))

0
18 июля 2014, 13:58

ЭСАВыводы кабеля с трубы усаживали на термоусаживаемую манжету.


Отличный вариант проще некуда.

0
19 июля 2014, 14:03

ЭСА Выводы кабеля с трубы усаживали на термоусаживаемую манжету. Дешево и герметично :). Да и в случае перекладки кабеля манжету легче срезать чем пену выковыривать

Термоусаживаемая клевая манжета - хороший вариант. Но запенивать горловину трубы тогда стоит для фиксации кабеля.

0
20 июля 2014, 22:41

LightWay Но запенивать горловину трубы тогда стоит для фиксации кабеля.


А можно для этого использовать силиконовые герметики?

0
21 июля 2014, 22:39

lexavasilievА можно для этого использовать силиконовые герметики?


Если у силикона и поверхности будет хорошая адгезия, наверное можно.
Я обычно использую битумный герметик, набитый в термоусадку. И так три раза (концентрически) :D

0
22 июля 2014, 00:21

LightWay
Термоусаживаемая клевая манжета - хороший вариант. Но запенивать горловину трубы тогда стоит для фиксации кабеля.


Так он и неслабо клеем манжеты приваривается. Если конечно говорим за ТУМ Raychem, а не об отечественных образцах

0
22 июля 2014, 00:22

lexavasilievА можно для этого использовать силиконовые герметики?


Он жесткости не даст, кабель вырвешь

0
22 июля 2014, 13:55

lexavasilievА можно для этого использовать силиконовые герметики?

У однокомпонентного адгезия не ко всем материалам, отвердевает 1 мм в сутки и при отверждении уменьшается в объеме, что не очень хорошо.