|
Форум электриков и энергетиков>Вопросы по работе сайта и форума>Соединение 2-х кабелей ВВГ под слоем грунта
Соединение 2-х кабелей ВВГ под слоем грунта
Раздел контактные соединения. Разве муфта не контактное соединение??? Да и раз уж на то пошло,дайте ссылочку на муфты 4квадрат,неразу не встречал в своей практике... 0
17 июля 2014, 12:10 KamidzuДа и раз уж на то пошло,дайте ссылочку на муфты 4квадрат,неразу не встречал в своей практике... Каким образом не разрушая муфту вы сможете что-то осмотреть? В самом начале ветки была предложена 1
18 июля 2014, 00:06 KamidzuРазве муфта не контактное соединение??? Муфта это "разовое" соединение т.е. скрутил и забыл ![]()
|
Не совсем так. Просто назначение SJK - переход с ВЛИ на КЛ. А он выполняется "на воздухе".
Это не так.
Просто следует использовать соответствующие муфты над которыми крайне желательно не забывать укладывать резонансные маркеры и/или устанавливать указатели для облегчения поиска муфт в процессе эксплуатации КЛ.
Строить смотровые устройства на стройдлинах без строительства кабельной канализации занятие лишенное какого-либо смысла, т.к. замена кабеля (его части) всё равно повлечет за собой земляные работы.
Не совсем так. Просто назначение SJK - переход с ВЛИ на КЛ. А он выполняется "на воздухе".
Это не так.
Просто следует использовать соответствующие муфты над которыми крайне желательно не забывать укладывать резонансные маркеры и/или устанавливать указатели для облегчения поиска муфт в процессе эксплуатации КЛ.
Строить смотровые устройства на стройдлинах без строительства кабельной канализации занятие лишенное какого-либо смысла, т.к. замена кабеля (его части) всё равно повлечет за собой земляные работы.
с этим непоспоришь)))
СНиП 3-05-06-85 3.10. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Изоляция соединений и ответвлений должна быть равноценна изоляции жил соединяемых проводов и кабелей
И давно муфты стали разборными контактными соединениями?
И давно муфты стали разборными контактными соединениями?
А причем тут разборное соединение или нет,суть от этого не меняется,если сдавать технадзору риторические вопросы непомогут....
И давно муфты стали разборными контактными соединениями?
А причем тут разборное соединение или нет,суть от этого не меняется,если сдавать технадзору риторические вопросы непомогут....
Почему тогда к КЛ не применить требование к электрооборудованию космических аппаратов?
Просто, ссылаясь на п.3.10, не поленитесь открыть СНиП и посмотреть к какому разделу относится этот пункт.
Просто, ссылаясь на п.3.10, не поленитесь открыть СНиП и посмотреть к какому разделу относится этот пункт.