Господа, а существует подобное устройство для переменного тока? Которое сигнализировало бы, если при подключении перепутали фазу и ноль в однофазной сети.
DronnnА кстати, почему именно в системе IT его нужно ставить?
Я про TT писал. Возможно, в системе TN-C-S, в квартирном щитке тоже можно поставить. Переполюсовка возможна. Только расцепитель заставит пользователя побегать к щитку. Поэтому их ставят только на промышленных объектах, с постоянным присутствием оперативного персонала.
Интересно для каких целей хотите использовать устройство?
Кстати, а если вместо предложенного расцепителя использовать контактор включенный переключателем.
Два реле напряжения включенных L-PE и N-PE проверяют наличие напряжения и управляют контактором, который и меняет на выходе местами L и N... Можно даже контролировать обрыв "ноля" на "вводе" при сработке обоих реле...
Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.
Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.
Вынужден вас расстроить. На однофазном генераторе нет разницы между нулем и землей. Фтыкайте как хотите.
Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.
Вынужден вас расстроить. На однофазном генераторе нет разницы между нулем и землей. Фтыкайте как хотите.
ГеополисИли вы уже один из выводов сами заземлили???)))))
Кстати, зануление одного вывода с генератора на общий ноль помогает решить проблему с капризными котлами!
Dronnn
den4ik
А можно схему пояснить?..
Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.
Собственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
2. реле напряжения, однофазный и трехфазный с контролем асимметрии фаз.
3. два контактора, можно даже с мех. взаим. блокировкой, можно и на доп. контактах реализовать.
4.
Забиваем в Zelio логику работы АВР на два ввода, не забыв учесть что на втором вводе генератор, и если есть у него автозапуск.
Проверку на правильность включения не нужна, занулить вывод с генератора в шкафу и всё.
den4ikСобственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР
В моей практике был случай зависания Zelio Logic.
В моей практике до сих пор более ста Zelio Logic по всей Ленинградской области безотказно управляют системами резервного электроснабжения и ни разу проблем с ними не было. Тут видно, как кому повезет.
Вот такая схема.
Ещё какой резон! Если допущена переполюсовка, то расцепитель будет очень кстати. И не даст взвести вводной АВ, пока проблема не будет устранена.
Ещё какой резон! Если допущена переполюсовка, то расцепитель будет очень кстати. И не даст взвести вводной АВ, пока проблема не будет устранена.
А кстати, почему именно в системе IT его нужно ставить?
Я про TT писал.
Чо за расцепитель? Независимый)))?
Интересно для каких целей хотите использовать устройство?
Кстати, а если вместо предложенного расцепителя использовать контактор включенный переключателем.
Два реле напряжения включенных L-PE и N-PE проверяют наличие напряжения и управляют контактором, который и меняет на выходе местами L и N... Можно даже контролировать обрыв "ноля" на "вводе" при сработке обоих реле...
Вот для чего:
http://www.volt-m.ru/img/comment/877/30932/30932bYafKkXSAt0.JPG
Чтобы когда подали напряжение с линии, не произошло КЗ на нулевой шине.
Вот для чего:
http://www.volt-m.ru/img/comment/877/30932/30932bYafKkXSAt0.JPG
Чтобы когда подали напряжение с линии, не произошло КЗ на нулевой шине.
А можно схему пояснить?..
А можно схему пояснить?..
Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.
А можно схему пояснить?..
Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.
Вынужден вас расстроить. На однофазном генераторе нет разницы между нулем и землей. Фтыкайте как хотите.
Или вы уже один из выводов сами заземлили???)))))
А можно схему пояснить?..
Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.
Вынужден вас расстроить. На однофазном генераторе нет разницы между нулем и землей. Фтыкайте как хотите.
Кошмар. Куда смотрят власти?
Кстати, зануление одного вывода с генератора на общий ноль помогает решить проблему с капризными котлами!
А можно схему пояснить?..
Можно. Есть 3-х фазное питание со столба, которым запитан дом. Есть генератор 1 фазный, предназначенный для работы переносным электроинструментом на 5кВт. Стоит задача в случае обесточивания запитать дом через генератор, который будут подключать через силововй разъем на щите. На самом генераторе стоят разъемы типа Shuko. В случае если вилку на генераторе, выдернули и неправильно воткнули, должна сработать защита.
Собственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
2. реле напряжения, однофазный и трехфазный с контролем асимметрии фаз.
3. два контактора, можно даже с мех. взаим. блокировкой, можно и на доп. контактах реализовать.
4.
Забиваем в Zelio логику работы АВР на два ввода, не забыв учесть что на втором вводе генератор, и если есть у него автозапуск.
Проверку на правильность включения не нужна, занулить вывод с генератора в шкафу и всё.
ps: Можно и без Zelio
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР
В моей практике был случай зависания Zelio Logic.
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР
В моей практике был случай зависания Zelio Logic.
Не отработал цикл?
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР
В моей практике был случай зависания Zelio Logic.
Магнитные бури?
Собственно, берем:
1. мною любимый Zelio Logic.
Боюсь меня заказчик не поймёт когда я ему притараню контроллер.
Потому что он ему не нужен. И вообще его "проблемой" ему ничего не нужно.
1. мною любимый Zelio Logic.
...
Забиваем в Zelio логику работы АВР
В моей практике был случай зависания Zelio Logic.
В моей практике до сих пор более ста Zelio Logic по всей Ленинградской области безотказно управляют системами резервного электроснабжения и ни разу проблем с ними не было. Тут видно, как кому повезет.