ШрамХотелось бы увидеть формулу,как посчитать по длине стержня,а то у нас только штангенциркуль до десяток
Какую формулу? Берёте карандаш или металлический стержень, наматываете виток к витку проволоку, только плотно. Смотрите, сколько витков уложилось на определённую длину, например, на 10 сантиметров. Либо измеряете, какую длину стержня занимают 10 или 100 витков проволоки. Отсюда считаете диаметр проволоки в мм. В первом случае 100 : количество витков, во втором и третьем случаях - Длина стержня, покрытая намоткой : 10, либо на 100. Всё просто.
Диаметр по штангелю ?Звонит клиент:: ты на проводе сэкономил,....Приезжаю,...он--извини, померил вводной 4мм2--он тоже не соответствует,но его монтировали другие.Вот и неразбериха. Так что штангельзамер это не факт.
ШрамХотелось бы увидеть формулу,как посчитать по длине стержня,а то у нас только штангенциркуль до десяток
МастерШтангенциркуль позволяет мерить до 0.1мм - для провода 4 квадрата этого достаточно.
Измерить один проводник многопроволочной жилы штангельциркулем можно только по способу, описанному ранее - намоткой на предмет.
Наматываем 10 витков, измеряем длину намотки.
Длину намотки L делим на количество витков n.
L / n = D;
Полученное число - диаметр одной проволоки.
Определяем сечение одной проволоки:
S = π x (D/2)²
Умножаем полученное число на количество проволок в одной жиле провода. Это и есть примерное сечение провода.
Диаметр одной проволоки лучше и точнее измерить микрометром, т.к. при измерении намоткой погрешность измерений будет больше.
Что касается моножилы, то несомненно, его можно без проблем измерить штангельциркулем. Главное, не забыть, что диаметр и сечение - два разных параметра Не забываем вычислить сечение по формуле S = π x (D/2)²
Что бы удивить крокодила идем в террариум, расчет кругов и подобного к математикам скорее всего... Но если очень нужно формулы накидать реально...
Формулы в студию. Удиви нас
Есть человек способный на подобные расчеты... попробую вас удевить
Математика даже звук и цвет перевела в цифру... если забыли... Но я лично электрик.
Слышал о такой формуле от старых электриков,паяю предохранители на 10кВ
Паяю предохранители на 10кВ
Не очём не не говорит, мы работаем 220-380В. Наш профиль элитное жилье ну и еще разное конечно.
Какую формулу? Берёте карандаш или металлический стержень, наматываете виток к витку проволоку, только плотно. Смотрите, сколько витков уложилось на определённую длину, например, на 10 сантиметров. Либо измеряете, какую длину стержня занимают 10 или 100 витков проволоки. Отсюда считаете диаметр проволоки в мм. В первом случае 100 : количество витков, во втором и третьем случаях - Длина стержня, покрытая намоткой : 10, либо на 100. Всё просто.
Диаметр по штангелю ?Звонит клиент:: ты на проводе сэкономил,....Приезжаю,...он--извини, померил вводной 4мм2--он тоже не соответствует,но его монтировали другие.Вот и неразбериха. Так что штангельзамер это не факт.
Штангенциркуль позволяет мерить до 0.1мм - для провода 4 квадрата этого достаточно.
Измерить один проводник многопроволочной жилы штангельциркулем можно только по способу, описанному ранее - намоткой на предмет.
Наматываем 10 витков, измеряем длину намотки.
Длину намотки L делим на количество витков n.
L / n = D;
Полученное число - диаметр одной проволоки.
Определяем сечение одной проволоки:
S = π x (D/2)²
Умножаем полученное число на количество проволок в одной жиле провода. Это и есть примерное сечение провода.
Диаметр одной проволоки лучше и точнее измерить микрометром, т.к. при измерении намоткой погрешность измерений будет больше.
Что касается моножилы, то несомненно, его можно без проблем измерить штангельциркулем. Главное, не забыть, что диаметр и сечение - два разных параметра