E-mail:
Пароль:

Реле контроля напряжения

Опытный электрик
Электродоктор
(22.00)
Коллеги ставите ли Вы у заказчиков Реле напряжения и какие отзывы бывают по поводу его срабатывания.!?
Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
04 мая 2014, 00:31

ГорынычVp-380V DigiTop

Если DigiTOP, то аналог скорее Vp-63A. Или для меньших токов (или управления контактором) - Vp-16A.
Хотя железки скорее, для генеральского эХфекту.

Эксперт клуба
select (4350)
0
04 мая 2014, 06:55

Мне нравится РН 111+ контактор если понадобится. Статистикой пока не владею, не так давно ставлю.

Эксперт клуба
КА (1133)
0
04 мая 2014, 10:59

АББ- это дорого. А диджитоп-это Хрень,тем более только 10 А максимально,далее только через контакторы. РКН-3М- тоже через контакторы . УЗМ( если на квартиру) можно напрямую подключать.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
04 мая 2014, 13:16

КА А диджитоп-это Хрень,тем более только 10 А максимально,далее только через контакторы. РКН-3М- тоже через контакторы . УЗМ( если на квартиру) можно напрямую подключать.

Диджи не использую как весьма лукавые девайсы, но прежде чем делать какие-либо заявления, изучите хотя бы спецификации.
У Vp-63A максимальный коммутируемый ток БОЛЬШЕ, чем у 51М.
Кроме того:
1. У множества потребителей 16А (3,5кВт) - это потолок, определенный договором электроснабжения
2. Использование в схеме двухполюсных контакторов скорее благо, чем недостаток
3. Цена контактора + РН многих отечественных производителей ниже, чем цена УЗМ-51М. (Не открою страшной тайны, если скажу что цены у меандра на многие виды продукции выше, чем например на аналоги, например, у шнайдера или легранда).
4. Я так и не увидел ответа по какому (хотя бы одному) параметру лидирует 51М.

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
04 мая 2014, 14:18

Удивлён тем, что многие не знают о реле контроля напряжения, не знают конкретных моделей разных производителей.
Сам ставлю всем и почти всегда (раз в год попадает сильно бюджетный вариант в новостройке).
Я приверженец УЗМ51М. Результатам испытания я доверяю на 100%, испытания проводились участником форума на сайте Город Мастеров.
Стал предлагать установку не одного устройства, а двух - тогда на одно устройство можно повесить нагрузку с компрессорами и поставить выдержку времени 6 минут, а второму устройству отдать всю остальную нагрузку в квартире и поставить задержку времени на включение 10 секунд.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
04 мая 2014, 14:26

web-rrне знают конкретных моделей разных производителей.


Если их нет в продаже, то зачем знать конкретные модели?

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
04 мая 2014, 14:43

Игорь608675Если их нет в продаже, то зачем знать конкретные модели?

Затем чтобы формировать спрос. Спрос на модульку формируют как раз электромонтажники, на хитрую модульку (всё что не простой автомат) уже исключительно электромонтажники.
Нет спроса - не возят. Будет спрос устойчивый - будет позиция складской.
Кстати. Так случилось, что в Саратове совсем немного электромонтажников использующих Schneider, склад в ЭТМ держат только по Домовому и вероятно с недавних пор по Easy9. А вот Acti9 всегда везётся под заказ, индивидуально. Это по модульке. А Шнайдеровские коробки (те что IMT) как мне показалось использую исключительно я один. Был бы спрос шире - всё лежало бы на складе: модулька десятков по пять каждого ходового номинала автоматов и по 6 УЗО, коробки - те просто сотнями обязаны держать.
Так и с УЗМ и РН-111

Эксперт клуба
КА (1133)
0
04 мая 2014, 16:33

LightWay,

web-rr.
Я приверженец УЗМ51М. Результатам испытания я доверяю на 100%, испытания проводились участником форума на сайте Город Мастеров.
.


Я не буду писать длинные посты,что лучше по каким параметрам. Если нужно- так сами найдёте все характеристики.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
04 мая 2014, 16:54

КАЯ не буду писать длинные посты,что лучше по каким параметрам. Если нужно- так сами найдёте все характеристики.

Не нужно писать длинные посты. Достаточно и пары фраз. Характеристики не при чём, они у всех производителей хороши.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
04 мая 2014, 17:58

web-rrЗатем чтобы формировать спрос. Спрос на модульку формируют как раз электромонтажники


К сожалению у нас это не так. Что привезли то и берите, да и заказчики что бы что то заказать не хотят ждать. Все надо еще вчера.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
04 мая 2014, 18:12

КАЯ не буду писать длинные посты,что лучше по каким параметрам.

Воспринимаю так, что сказать по существу заданных вопросов вам нечего. Просто тупо верите неким испытаниям, проведенным большими специалистами по невнятной методике.
Тогда скажу почему я больше не использую УЗМ-51М:
- низкая помехозащищенность, соответственно ложняки на "шумных" сетях;
- процент DOA;
- низкая точность настроек.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
04 мая 2014, 19:29

LightWay
КАЯ не буду писать длинные посты,что лучше по каким параметрам.

Воспринимаю так, что сказать по существу заданных вопросов вам нечего. Просто тупо верите неким испытаниям, проведенным большими специалистами по невнятной методике.
Тогда скажу почему я больше не использую УЗМ-51М:
- низкая помехозащищенность, соответственно ложняки на "шумных" сетях;
- процент DOA;
- низкая точность настроек.


Согласитесь, что поверив в цитируемый текст, мы тоже будем выглядеть тупыми... Нужны некие основания, чтобы поверить Вам, а не тем испытателям. Аргументация нужна...

Тут еще важен такой момент: нужна ли высокая помехозащищенность в квартире или личном гараже? Может имеет смысл рассматривать подобные устройства применительно к различным категориям потребителей?

Очень мало реальной информации.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 мая 2014, 19:48

Как конкретно Меандр мозги монтажникам полощет. Фсе это форумы-фигорумы)

Эксперт клуба
IKA (429)
0
04 мая 2014, 19:52

ГеополисКак конкретно Меандр мозги монтажникам полощет. Фсе это форумы-фигорумы)

Кто ж мешает другим производителям рекламировать свои детища?
:D

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
04 мая 2014, 21:19

IKAСогласитесь, что поверив в цитируемый текст, мы тоже будем выглядеть тупыми... Нужны некие основания, чтобы поверить Вам, а не тем испытателям. Аргументация нужна...

Верить или нет - выбор который каждый делает для себя сам. Я понимаю, что пара сотен использованных мною самим 51М - это при объёмах продаж меандра не статистика. Но для себя я выбор сделал, тем более, что есть с чем сравнивать. Как у классика - "практика – таки единственный критерий истины".
Хотите еще недостатков у 51М? Легко! Например, отсутствие настроек временных характеристик.

IKAТут еще важен такой момент: нужна ли высокая помехозащищенность в квартире или личном гараже? Может имеет смысл рассматривать подобные устройства применительно к различным категориям потребителей?

Помехозащищенность еще никому не мешала. Искрящая кофемолка соседа, ушатанный перф в руках узбека, долбящего стену парой этажей ниже ни коим образом не должны приводить к обесточиванию квартиры. Как и работающий сварочник в случае гаража или переход на генератор с неидеальной синусоидой для загородного дома. Тем более, что ответственные потребители могут быть включены через фильтры (а то и стабилизаторы/ИБП).
Помехозащищенность для реле напряжения определяется использованным алгоритмом измерений.

Эксперт клуба
КА (1133)
0
05 мая 2014, 08:48

LightWay, вы тут всё раскритиковали, а конкретного ответа от вас ещё не было.
Так какое устройство вы сами ставите?

Эксперт клуба
IKA (429)
0
05 мая 2014, 09:00

LightWay
IKAСогласитесь, что поверив в цитируемый текст, мы тоже будем выглядеть тупыми... Нужны некие основания, чтобы поверить Вам, а не тем испытателям. Аргументация нужна...

Верить или нет - выбор который каждый делает для себя сам. Я понимаю, что пара сотен использованных мною самим 51М - это при объёмах продаж меандра не статистика. Но для себя я выбор сделал, тем более, что есть с чем сравнивать. Как у классика - "практика – таки единственный критерий истины".
Хотите еще недостатков у 51М? Легко! Например, отсутствие настроек временных характеристик.

IKAТут еще важен такой момент: нужна ли высокая помехозащищенность в квартире или личном гараже? Может имеет смысл рассматривать подобные устройства применительно к различным категориям потребителей?

Помехозащищенность еще никому не мешала. Искрящая кофемолка соседа, ушатанный перф в руках узбека, долбящего стену парой этажей ниже ни коим образом не должны приводить к обесточиванию квартиры. Как и работающий сварочник в случае гаража или переход на генератор с неидеальной синусоидой для загородного дома. Тем более, что ответственные потребители могут быть включены через фильтры (а то и стабилизаторы/ИБП).
Помехозащищенность для реле напряжения определяется использованным алгоритмом измерений.


Не спорю... Помехозащищенность - штука хорошая... Хотелось бы понять насколько она важна. Я просто не знаю случаев хаотичной работы УЗМ и РН. В гараже у меня стоит УЗМ. Сам регулярно пользуюсь и сваркой и болгаркой.... Сосед за стеной занимается кузовным ремонтом... УЗМ не реагирует. Один раз отключал, когда провода ВЛ перехлестнуло.

Что касаемо временных настроек, то лично меня вполне устраивает наличие двух фиксированных временных режимов...

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
05 мая 2014, 09:02

КАконкретного ответа от вас ещё не было.

куда конкретней:
LightWay выбор который каждый делает для себя сам.

я могу рассказать о недостатках или достоинствах различных устройств, но я не барыжу железками чтобы впаривать вам какое-то решение как единственно верное - для этого есть специально обученные офисные хомячки с техническим образованием три класса и коридор.

КАТак какое устройство вы сами ставите?

В том-то и дело, что я ставлю не устройство, а устройства. Универсального решения на все случаи жизни и за 5 копеек я не знаю. Кроме того, стараюсь комплектовать шкафы (щиты) модулькой одного производителя. Поэтому, у меня встречаются и полигоновские РКН, и итоновские и шнайдеровские. Однако, на 90% моих объектов используются реле контроля не напряжения, а фаз.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
05 мая 2014, 23:59

LightWay Однако, на 90% моих объектов используются реле контроля не напряжения, а фаз.


Это когда 3 фазы.
А что лучше, не сильно заморачивась по цене для обычной квартиры.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
06 мая 2014, 14:22

LightWayОднако, на 90% моих объектов используются реле контроля не напряжения, а фаз.


Обычно в реле контроля фаза есть функция контроля напряжения

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить