электропроводка

Электрик
Safon
(1.00)
Подскажите! В Чём причина? При переключении режимов работы вытяжки на кухне , срабатывает дверной звонок . Кнопка вроде бы на фазе сидит
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 апреля 2014, 22:35

ПАРТИЗАНпрозвони автоматы и узо.


нет света во все квартире. нет смысла смотреть на автоматы.
это ввод: нулевая планка, вводной автомат, счётчик или хуже того соединение бывает на вводном кабеле.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
27 апреля 2014, 22:35

A-lex
lionarhНажмите кнопочку возврат и включите УЗО снова.


кнопки все включал и выключал, все бестолку. только вот на одном УЗО при нажатии ТЕСТ красный диод гаснет а на другом нет- так должно быть? индикатором на контактах проверял-напряжения нет, вот и предполагаю, что какой то автомат или УЗО сгорело.

Кнопка ТЕСТ на некоторых типа УЗО может не срабатывать, если в розетки ничего не включено. Воткните какую либо лампочку или дрель с нажатой кнопкой.

Напряжения нет в квартирном щитке вообще? Или на каких-то контактах.? Нужны подробности: чем проверяли, где проверяли...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 апреля 2014, 22:36

A-lexПодскажите "чайнику" как смотреть нулевую шину и пройтись двух полюсным индикатором ))))


фото подробное сначала. нечего там чайнику лазить может и ёбом токнуть.

0
27 апреля 2014, 22:42

Горыныч, завтра буду на месте и постораюсь все проверить по пунктам. Спасибо. результат напишу.

0
27 апреля 2014, 22:46

hohlachov
A-lexПодскажите "чайнику" как смотреть нулевую шину и пройтись двух полюсным индикатором ))))


фото подробное сначала. нечего там чайнику лазить может и ёбом токнуть.


Фото подробное завтра сделаю,

0
29 апреля 2014, 20:41

Всем привет. Разобрался вчем беда. И так... Щас со смеху упадете. Оказывается строители перепутали местами расположения автоматов и щетчиков в щите на площадке между квартирами (дом два месяца назад сдали), и мой щетчик оказывается был совсем с другой квартиры. И мы платили электроэнергию за другую квартиру(хорошо один раз всего) Автомат насамом деле выбило, только я сначала не додумался на соседский щиток глянуть ))) Вот и ломал голову. Седня мультиметром тыкал и краем глаза заметил что на соседской хате автомат выключен, сначала не придал значения, т.к. они не появляются на хате, но потом....)))) Щас нумерацию квартир нарисовал правильную, чтоб путаницы небыло. УЗО не сгорело, я проверял Тест-кнопкой. Спасибо всем за помощь.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
29 апреля 2014, 21:23

IKAКнопка ТЕСТ на некоторых типа УЗО может не срабатывать, если в розетки ничего не включено.


Вы не правы.
По какой причине УЗО может не срабатывать кнопкой "Тест" без нагрузки?? По Вашему получается, что при отсутствии потребителей в защищаемой группе я возьмусь за фазный провод, меня будет долбить, пока не убъёт, а УЗО не сработает?

Структурная схема УЗО:

УЗО

Кнопка Тест включает в схему сопротивление, создающее дифференциальный ток, который приводит к срабатыванию исправного УЗО. Нагрузка никак не влияет на УЗО. Важна только разница.

Эксперт клуба
IKA (429)
-1
29 апреля 2014, 22:02

sudakovsky
IKAКнопка ТЕСТ на некоторых типа УЗО может не срабатывать, если в розетки ничего не включено.


Вы не правы.
По какой причине УЗО может не срабатывать кнопкой "Тест" без нагрузки?? По Вашему получается, что при отсутствии потребителей в защищаемой группе я возьмусь за фазный провод, меня будет долбить, пока не убъёт, а УЗО не сработает?

Структурная схема УЗО:

УЗО

Кнопка Тест включает в схему сопротивление, создающее дифференциальный ток, который приводит к срабатыванию исправного УЗО. Нагрузка никак не влияет на УЗО. Важна только разница.

Пустив через себя ток, Вы становитесь нагрузкой...
На схеме УЗО, которую Вы привели, кнопка Тест включена между фазой и нулем. Такое УЗО будет реагировать на Тест даже без нагрузки в сети.
Есть УЗО, где кнопка Тест иммитирует обход УЗО, т.е. подключается к нулевому проводнику до и после УЗО. В этом случае кнопка Тест сработает только при наличии в сети какой-либо нагрузки.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
29 апреля 2014, 22:38

IKAПустив через себя ток, Вы становитесь нагрузкой...


ПЕРЕЧИТАЙТЕ: "я возьмусь за фазный провод", т.е. НЕ берусь за нулевой проводник. Для УЗО я становлюсь дифференциальной нагрузкой. Кнопка "Тест" для того и предназначена, чтобы имитировать касание (создать точный, контролируемый ток утечки, равный порогу сработки УЗО).

IKAЕсть УЗО, где кнопка Тест иммитирует обход УЗО, т.е. подключается к нулевому проводнику до и после УЗО. В этом случае кнопка Тест сработает только при наличии в сети какой-либо нагрузки.

Нет.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
29 апреля 2014, 23:05

A-lexОказывается строители перепутали местами расположения автоматов и щетчиков в щите на площадке между квартирами (дом два месяца назад сдали),


Сообщите им, пусть по гарантии переделывают.

Эксперт клуба
mike (2020)
0
29 апреля 2014, 23:15

Со счетчиком квартирным неплохо бы выяснить номер счётчика зарегеный в энергоснабжающей организации, дабы не огрести проблем потом.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
30 апреля 2014, 00:30

A-lexОказывается строители перепутали местами расположения автоматов и щетчиков в щите на площадке между квартирами


Это сейчас регулярно происходит.

0
30 апреля 2014, 08:54

Звонок может срабатывать еще при хлопке двери.

0
01 мая 2014, 12:59

mikeСо счетчиком квартирным неплохо бы выяснить номер счётчика зарегеный в энергоснабжающей организации, дабы не огрести проблем потом.


Кстати я про это чето не подумал, я посмотрю в паспорте на счетчик номер. А то правда проблемы возникнут.

0
01 мая 2014, 13:05

Кстати еще одну проблему обнаружил: в коридоре лампочка постоянно горит, выключатель на нее не действует, он почемуто отрубает свет в ванную, хотя на ванную стоит свой выключатель. А с коридора выключатель если выключить то в ванной уже не включить , т.к. он отрубает его. Короче такая вот ситуация.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
01 мая 2014, 13:28

A-lexКстати еще одну проблему обнаружил: в коридоре лампочка постоянно горит, выключатель на нее не действует, он почемуто отрубает свет в ванную, хотя на ванную стоит свой выключатель. А с коридора выключатель если выключить то в ванной уже не включить , т.к. он отрубает его. Короче такая вот ситуация.

В распределительной коробке перепутали провода. Неправильно собрали схему.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
01 мая 2014, 13:34

sudakovsky
IKAПустив через себя ток, Вы становитесь нагрузкой...


ПЕРЕЧИТАЙТЕ: "я возьмусь за фазный провод", т.е. НЕ берусь за нулевой проводник. Для УЗО я становлюсь дифференциальной нагрузкой. Кнопка "Тест" для того и предназначена, чтобы имитировать касание (создать точный, контролируемый ток утечки, равный порогу сработки УЗО).

IKAЕсть УЗО, где кнопка Тест иммитирует обход УЗО, т.е. подключается к нулевому проводнику до и после УЗО. В этом случае кнопка Тест сработает только при наличии в сети какой-либо нагрузки.

Нет.


Не передергивайте. Взявшись только за фазный провод, Вы по-любому становитесь нагрузкой. Даже счетчик начнет считать... Поскольку цепь будет замкнута.

Чего нет?

Эксперт клуба
select (4350)
0
01 мая 2014, 13:37

A-lexя посмотрю в паспорте на счетчик номер


Главное что бы совпал тип, ток, значность и номер счётчика с заведёнными в энергосбыте. Лучше списать эти все данные, показания ( свои и соседа с кем перепутаны). Если есть паспорта на счётчики и сходить к ним.



0
01 мая 2014, 15:09

IKA
A-lexКстати еще одну проблему обнаружил: в коридоре лампочка постоянно горит, выключатель на нее не действует, он почемуто отрубает свет в ванную, хотя на ванную стоит свой выключатель. А с коридора выключатель если выключить то в ванной уже не включить , т.к. он отрубает его. Короче такая вот ситуация.

В распределительной коробке перепутали провода. Неправильно собрали схему.


Я распредкоробку заштукатурил уже ))) , будем делать вскрытие )))). А схема соединения для этого существует?

0
01 мая 2014, 15:10

select
A-lexя посмотрю в паспорте на счетчик номер


Главное что бы совпал тип, ток, значность и номер счётчика с заведёнными в энергосбыте. Лучше списать эти все данные, показания ( свои и соседа с кем перепутаны). Если есть паспорта на счётчики и сходить к ним.





ОК. Спасибо, будем заниматься разбором ситуации ))).