Подскажите! В Чём причина? При переключении режимов работы вытяжки на кухне , срабатывает дверной звонок . Кнопка вроде бы на фазе сидит
Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 апреля 2014, 00:36

Мало данных.
1 Сколько линий, звонок и вытяжка на одной сидят
2 Кнопка со светодиодом
3 После чего обнаружился данный факт

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
18 апреля 2014, 07:30

Больше похоже на шутку.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 апреля 2014, 10:30

sudakovskyБольше похоже на шутку.


Я столько "ШУТОК" видел, что мало уже удивляюсь.
А так как электротехника, в отличии от SEO - точная наука, то всему есть объяснение.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 апреля 2014, 10:30

sudakovskyБольше похоже на шутку.


Я столько "ШУТОК" видел, что мало уже удивляюсь.
А так как электротехника, в отличии от SEO - точная наука, то всему есть объяснение.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
18 апреля 2014, 13:14

Звонок с радиоканалом?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
18 апреля 2014, 14:15

да это походу нам теперь интересней чем Автору.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
18 апреля 2014, 19:04

SafonППри переключении режимов работы вытяжки на кухне , срабатывает дверной звонок


Демонтируйте звонок, установите беспроводной китайский звонок за 150 руб. И никаких проблем, только раз в 2 года батарейку менять.

Эксперт-электрик
SERGEY65 (85)
0
18 апреля 2014, 19:42

В этом случае при нажатии кнопки звонка должна включаться вытяжка, это происходит?

0
27 апреля 2014, 19:36

Здравствуйте. Помогите с проблемой: Розетка была без крышки(т.к. ремонт дома), случайно задел заземляющий контакт с фазой (или нулем) , было замыкание и вырубило во всей квартире свет, замыкание устранил, но света по всей квартире нет, щелкал все автоматы и УЗО, все бестолку. Может Узо сгорело? В Щитке два Узо, на одном кнопку ТЕСТ нажимаю -красный огонек гаснет, а на другом пр нажатии -нет. УЗО не вырубает в тестовом режиме. Помогите пожалуйсто, фото щитка прилагаю.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
27 апреля 2014, 20:03

Нажмите кнопочку возврат и включите УЗО снова.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
27 апреля 2014, 20:06

Судя по фото, из-за одного УЗО свет может пропасть только в одной части квартиры.
Если погасла вся квартира, то надо смотреть нулевую шину. Да и пройтись двухполюсным индикатором не помешало бы.

Доп. вопрос: на лестничной клетке есть щиток с автоматами?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 апреля 2014, 21:20

A-lexПомогите пожалуйсто, фото щитка прилагаю.


Этот щиток стоит в квартире, в подъезде есть тоже щит в котором автомат есть его нужно включить.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
27 апреля 2014, 21:24

hohlachov
A-lexПомогите пожалуйсто, фото щитка прилагаю.


Этот щиток стоит в квартире, в подъезде есть тоже щит в котором автомат есть его нужно включить.

Не всегда. В старом жилом фонде довольно много домов, где щитки в квартирах. А поскольку ниши небольшие, то в них оставляют счетчик и вводной, а рядом делают доп. щиток.

0
27 апреля 2014, 22:21

В подъезде автомат даже не вырубился. я проверял.

Эксперт клуба
IKA (429)
0
27 апреля 2014, 22:23

A-lexВ подъезде автомат даже не вырубился. я проверял.

Проверяли визуально или индикатором? А то встречаются автоматы старого образца, у которых "клюв" не опускается при отключении... Иногда достаточно передернуть автомат.

0
27 апреля 2014, 22:25

lionarhНажмите кнопочку возврат и включите УЗО снова.


кнопки все включал и выключал, все бестолку. только вот на одном УЗО при нажатии ТЕСТ красный диод гаснет а на другом нет- так должно быть? индикатором на контактах проверял-напряжения нет, вот и предполагаю, что какой то автомат или УЗО сгорело.

Опытный электрик
Электродоктор (22)
0
27 апреля 2014, 22:28

прозвони автоматы и узо.

Опытный электрик
Электродоктор (22)
0
27 апреля 2014, 22:29

проверь 220 вообще приходит к автомату вводному

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 апреля 2014, 22:33

A-lexВ подъезде автомат даже не вырубился. я проверял.


фото подъездного щита.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
1
27 апреля 2014, 22:33

Проверь:
1. наличие фазы на вводе в УЗО и АВ.
2. При ее наличии проверь наличие ФАЗЫ на нулевой шинке (при включенной любой нагрузке)
3. При ее наличии проверь контакт провода нуля в этажном щитке.