E-mail:
Пароль:

Cистема заземления

Опытный электрик
dserp
(16.00)
Это какая система? TN-C-S?
0
20 марта 2014, 19:32

TN - С - нулевой и защитный проводники соединены от ТП, а S - начиная с какого-то места разделяются на N и РЕ

0
21 марта 2014, 11:22

Так здесь,я так понимаю , PEN разделяется на PE и N в щитке. Значит данная система - это TN-C-S?

0
21 марта 2014, 11:26

Хахахаха

0
21 марта 2014, 12:54

dserpЭто какая система? TN-C-S?

Эта система называется "БАРДАК"

0
21 марта 2014, 13:06

dserpТак здесь,я так понимаю , PEN разделяется на PE и N в щитке. Значит данная система - это TN-C-S?


Они здесь неправильно разделены, так что TN-C и осталась. Мрак какой-то на фото.

0
21 марта 2014, 15:05

lionarhОни здесь неправильно разделены, так что TN-C и осталась. Мрак какой-то на фото.

А как понять, что не правильно? Откуда это видно?

0
21 марта 2014, 15:13

lionarh Мрак какой-то на фото.


Действительно, выдержку можно было бы побольше сделать и диафрагму на пару делений приоткрыть. :?

0
21 марта 2014, 17:55

по кол-ву жил стояка смотреть надо..

0
22 марта 2014, 20:22

Сколько не разделяй а все равно тн-ц-с не получиться, если нет в ВРУ заземляющей шины. Без земли все-равно при разделении будет тн-ц

0
03 апреля 2014, 01:43

ЗапасикСколько не разделяй а все равно тн-ц-с не получиться, если нет в ВРУ заземляющей шины. Без земли все-равно при разделении будет тн-ц


Не согласен, все нормально разделится, и диф как раз будет адекватно работать.

0
03 апреля 2014, 01:44

KIBERVOLT
ЗапасикСколько не разделяй а все равно тн-ц-с не получиться, если нет в ВРУ заземляющей шины. Без земли все-равно при разделении будет тн-ц


Не согласен, все нормально разделится, и диф как раз будет адекватно работать.


Главное - это правильно разделять

0
03 апреля 2014, 01:46

KIBERVOLT
KIBERVOLT
ЗапасикСколько не разделяй а все равно тн-ц-с не получиться, если нет в ВРУ заземляющей шины. Без земли все-равно при разделении будет тн-ц


Не согласен, все нормально разделится, и диф как раз будет адекватно работать.


Главное - это правильно разделять


А вот после разделения соединять ноль и землю выше точки разделения категорически запрещается в ПУЭ четко все рассказано, тема про заземление.

0
03 апреля 2014, 01:56

KIBERVOLT
KIBERVOLT
KIBERVOLT
ЗапасикСколько не разделяй а все равно тн-ц-с не получиться, если нет в ВРУ заземляющей шины. Без земли все-равно при разделении будет тн-ц


Не согласен, все нормально разделится, и диф как раз будет адекватно работать.


Главное - это правильно разделять


А вот после разделения соединять ноль и землю выше точки разделения категорически запрещается в ПУЭ четко все рассказано, тема про заземление.

Т.е. PEN -приходит на ГЗШ, а с этой шины проводом сечением не меньше 10 квадрат шлейфом на нулевую шину, я например делал не проводом а такой же шиной. А дальше уже PE-отдельно, N- отдельно на всем протежении участка.

0
03 апреля 2014, 01:57

немного не тот рисунок но так тоже можно.

0
03 апреля 2014, 02:03

KIBERVOLT
KIBERVOLT
KIBERVOLT
KIBERVOLT
ЗапасикСколько не разделяй а все равно тн-ц-с не получиться, если нет в ВРУ заземляющей шины. Без земли все-равно при разделении будет тн-ц


Не согласен, все нормально разделится, и диф как раз будет адекватно работать.


Главное - это правильно разделять


А вот после разделения соединять ноль и землю выше точки разделения категорически запрещается в ПУЭ четко все рассказано, тема про заземление.

Т.е. PEN -приходит на ГЗШ, а с этой шины проводом сечением не меньше 10 квадрат шлейфом на нулевую шину, я например делал не проводом а такой же шиной. А дальше уже PE-отдельно, N- отдельно на всем протежении участка.


Причем шина N устанавливается на изоляторах, в том случае если щит металлический (он заземляется).

0
05 апреля 2014, 23:08

KIBERVOLT


@KIBERVOLT: Не цитируйте сами себя, и выражайте все мысли одним сообщением.

0
06 апреля 2014, 22:19

sudakovsky@KIBERVOLT: Не цитируйте сами себя, и выражайте все мысли одним сообщением.

Все мы не святые, ну поднимает человек себе рейтинг таким образом, да и бог с ним - для этого есть модераторы и администрация форума. Извините за флуд.

0
06 апреля 2014, 22:39

sudakovskyНе цитируйте сами себя, и выражайте все мысли одним сообщением.

Для этого надо эти, как их, а, мысли, в кучку собрать, а потом разложить, ну... , куда-то по полочкам...

0
08 апреля 2014, 09:37

KIBERVOLT
KIBERVOLT
KIBERVOLT
KIBERVOLT
KIBERVOLT
ЗапасикСколько не разделяй а все равно тн-ц-с не получиться, если нет в ВРУ заземляющей шины. Без земли все-равно при разделении будет тн-ц


Не согласен, все нормально разделится, и диф как раз будет адекватно работать.


Главное - это правильно разделять


А вот после разделения соединять ноль и землю выше точки разделения категорически запрещается в ПУЭ четко все рассказано, тема про заземление.

Т.е. PEN -приходит на ГЗШ, а с этой шины проводом сечением не меньше 10 квадрат шлейфом на нулевую шину, я например делал не проводом а такой же шиной. А дальше уже PE-отдельно, N- отдельно на всем протежении участка.


Причем шина N устанавливается на изоляторах, в том случае если щит металлический (он заземляется).


Ну вот сами же и пришли к тому, что без заземления будет только TN-C. Для TN-C-S должен быть собственный контур у ГРЩ, ПЕН ему не поможет.

0
09 апреля 2014, 00:23

ЗапасикНу вот сами же и пришли к тому, что без заземления будет только TN-C. Для TN-C-S должен быть собственный контур у ГРЩ, ПЕН ему не поможет.


TN-C-S поэтом так и называется что у его PEN в каком то определенном месте "на вводе" делится на PE и N и повторно в одну жилу уже не включается. Собственный контур иметь вообще конечно хорошо но лучше его подсадить на PEN проводник

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить