Требуется помощь клуба
elvlad (96.00) |
Всем здравствуйте!!! Проблема примерно как у Тесла.Есть проект на частный дом,пока один хозяин,но в последствии это будет таунхауз на 4 хозяев.Проект прилагаю.Конечно потом у каждого будет не менее 10кВТ.По проекту забито 4х16,но проложим 4х25.Вводной автомат на 25А,потом видимо он будет менятся на более мощный.ПО проекту щит на доме приходит 3фазы,так вот ,я думаю поставить 4 автомата-на каждую квартиру, в самих квартирах будут стоять свои щиты с автоматами.Так вот от щита на доме заводить 3 фазы в квартиры или 220?И отдельно нужно ли монтировать контур или нет?Хозяева спорят по этому поводу.
|
|
А чем плохо 3 фазы на секцию? В будущем проще будет с перекосом фаз бороться. Один хороший контур сделать, вполне хватит. Производства ведь не будет. Не всем ведь такая сказка:
Понятно.А каким кабелем лучше пробросить от щита до квартир КГ,ВВГ?
ВВГнг-LS, беспроигрышный вариант.
Кабель будет проходит по подвалу,в гофре.лотках или трубах?По ВВГнг-LS учту.
Достаточно гофры и дешевле.
Отлично!
Заводи в секции 5х10. Чтоб потом не переделывать. И вводной щит нормальных размеров ставь, Скорее всего сети наклонят счетчики там ставить. (по правилам от ввода до узла учета должна быть видимая линия, а у тебя по подвалу), и не гофру, а металлическую трубу.
Фото как пример.