Конечно же нет.
1. Рубильник (выключатель нагрузки) - до прибора учета
2. АВ на 50А не защитит линию 3х6
3. Линия 3х2,5 не защищена от сверхтоков.
4. Номинал АВ на линии 3х4 ...
В советские времена, когда пломбировали только счетчик, так и ставили - сначала прибор учета, потом АВ. Сейчас по ПУЭ допускается и так, и наоборот - обычно пломбируют и АВ, и счетчик. В остальном согласен с предыдущим коллегой - надо дополнить УЗО автоматом или заменить на ДИФ. Ну и вводной АВ скорректировать в соответствии с питающей линией.
Конечно же нет.
1. Рубильник (выключатель нагрузки) - до прибора учета
2. АВ на 50А не защитит линию 3х6
3. Линия 3х2,5 не защищена от сверхтоков.
4. Номинал АВ на линии 3х4 ...
В советские времена, когда пломбировали только счетчик, так и ставили - сначала прибор учета, потом АВ. Сейчас по ПУЭ допускается и так, и наоборот - обычно пломбируют и АВ, и счетчик. В остальном согласен с предыдущим коллегой - надо дополнить УЗО автоматом или заменить на ДИФ. Ну и вводной АВ скорректировать в соответствии с питающей линией.
5 Номинал АВ на линии 3х1,5