засунуть кабель ВВГНГлс 3х2,5? Дабы штробы в заборе поменьше делать...
Да, гофра - пластиковая с протяжкой.
засовывать ее в забор - для лампочков в столбах. Забор - кирпич+штукатурка
Гофра хорошо, но от ультрафиолета и мороза она себя начинает плохо вести - ломается и крошится. Для этих целей можно использовать трубу ПНД, её можно даже в земле прокладывать и она гладкостенная 3х2,5 в нее влетает замечательно, можно и 50 метров засунуть.
В принципе если небольшие куски кабеля, то и гофротрубка диаметром 16 мм подойдёт, хотя как правильно замечено коллегами идёт впритык, поэтому я обычно для этого сечения использую 20 диаметр трубки.
Лучше в ПНД или полипропилен. Гофра занимает слишком много места из-за большой толщины стенок порядка 3мм. Гладкостенные трубы имеют толщину стенок 1...2мм и при этом значительно прочнее.
Вы для чего в гофру протягиваете, просто так или чтоб потом сменить можно было? Меньше 20-ки не советую. В зависимости от производителя один и тот же тип провода отличается по толщине. В 16-ю один со свистом пролетает, другой с жутким скрипом. А по уму сечение провода должно составлять 40% от внутреннего диаметра трубы.
1. Дистанция забора?
2. какие светильники и какое количество?
Однозначно ВВГнг ЛС необоснованая трата денег, если это не прописано в предписании, в противном случае электрик Вас разводит на откат от продавца
Если необходимо поставить десяток ламп накаливания или КЛЛ(энергосберегающие), то достаточно обычного ВВГ 1,5 количество жил определяется просто, необходимость заземлеть светильники, если присутствует(металлический корпус), то 3 жилы, если пластик, то 2жилы
да лано вам!!! если подсветка забора, то скорее всего и длина трассы соответствующая, и даже 3х2,5 может еще по потерям не пройти, хотя как правильно было замечено зависит от нагрузки. НО ВВГнгLS - в кирпичном заборе - это буржуйство... если сильно хочется можно ВВГнг, а вообще достаточно ВВГ, только ПУНП не используйте у него изоляция хуже...
АААА!!! забыл уже... блин... по существу вопроса!!! полиэтиленовая труба диаметром 20 мм, или как ее тут назвали грамОтно ПНД (полиэтилен низкого давления ) - это то что вас спасет, а гофра заложенная в стену тем более 16 диаметра - это ЗЛО!!! это я Вам говорю как человек монтировавший проводку своими руками много лет, 16 гофра - не дай бог во время кладки ее кирпичиком придавят не аккуратно - это все...
думаю диаметр 16 пойдет, меньше не встречал. (засовывал nym 3x2.5)
16 реально, вчера протягивал по 15-20 м. почти впритык.
Гофра хорошо, но от ультрафиолета и мороза она себя начинает плохо вести - ломается и крошится. Для этих целей можно использовать трубу ПНД, её можно даже в земле прокладывать и она гладкостенная 3х2,5 в нее влетает замечательно, можно и 50 метров засунуть.
В принципе если небольшие куски кабеля, то и гофротрубка диаметром 16 мм подойдёт, хотя как правильно замечено коллегами идёт впритык, поэтому я обычно для этого сечения использую 20 диаметр трубки.
Лучше в ПНД или полипропилен. Гофра занимает слишком много места из-за большой толщины стенок порядка 3мм. Гладкостенные трубы имеют толщину стенок 1...2мм и при этом значительно прочнее.
Вы для чего в гофру протягиваете, просто так или чтоб потом сменить можно было? Меньше 20-ки не советую. В зависимости от производителя один и тот же тип провода отличается по толщине. В 16-ю один со свистом пролетает, другой с жутким скрипом. А по уму сечение провода должно составлять 40% от внутреннего диаметра трубы.
Зачем ВВГНГлс 3х2,5?
1. Дистанция забора?
2. какие светильники и какое количество?
Однозначно ВВГнг ЛС необоснованая трата денег, если это не прописано в предписании, в противном случае электрик Вас разводит на откат от продавца
Для того, чтобы избежать штробы, можно использовать жесткую трубу, эстетично и практично, производитель DKC
будут вопросы пишите в скайп
А что лучше взять?
Юрий, спасибо, обращусь!
Если необходимо поставить десяток ламп накаливания или КЛЛ(энергосберегающие), то достаточно обычного ВВГ 1,5 количество жил определяется просто, необходимость заземлеть светильники, если присутствует(металлический корпус), то 3 жилы, если пластик, то 2жилы
да лано вам!!! если подсветка забора, то скорее всего и длина трассы соответствующая, и даже 3х2,5 может еще по потерям не пройти, хотя как правильно было замечено зависит от нагрузки. НО ВВГнгLS - в кирпичном заборе - это буржуйство... если сильно хочется можно ВВГнг, а вообще достаточно ВВГ, только ПУНП не используйте у него изоляция хуже...
АААА!!! забыл уже... блин... по существу вопроса!!! полиэтиленовая труба диаметром 20 мм, или как ее тут назвали грамОтно ПНД (полиэтилен низкого давления ) - это то что вас спасет, а гофра заложенная в стену тем более 16 диаметра - это ЗЛО!!! это я Вам говорю как человек монтировавший проводку своими руками много лет, 16 гофра - не дай бог во время кладки ее кирпичиком придавят не аккуратно - это все...
тоже засовывал в 16 гофру , только бывает ещё что марка провода такая же но производитель раздный и 16 гофру практически незалезает (