Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>В какую мин. тонкую гофру реально

В какую мин. тонкую гофру реально

belaya_mysh
(125.00)
засунуть кабель ВВГНГлс 3х2,5? Дабы штробы в заборе поменьше делать...
Да, гофра - пластиковая с протяжкой.
засовывать ее в забор - для лампочков в столбах. Забор - кирпич+штукатурка
0
23 августа 2011, 18:39

думаю диаметр 16 пойдет, меньше не встречал. (засовывал nym 3x2.5)

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
23 августа 2011, 21:31

16 реально, вчера протягивал по 15-20 м. почти впритык.

Электрик-наставник
Сидоров Алексей (191)
0
24 августа 2011, 00:06

Гофра хорошо, но от ультрафиолета и мороза она себя начинает плохо вести - ломается и крошится. Для этих целей можно использовать трубу ПНД, её можно даже в земле прокладывать и она гладкостенная 3х2,5 в нее влетает замечательно, можно и 50 метров засунуть.

Электрик-наставник
Алексеевич2 (135)
0
24 августа 2011, 18:31

В принципе если небольшие куски кабеля, то и гофротрубка диаметром 16 мм подойдёт, хотя как правильно замечено коллегами идёт впритык, поэтому я обычно для этого сечения использую 20 диаметр трубки.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
25 августа 2011, 03:02

Лучше в ПНД или полипропилен. Гофра занимает слишком много места из-за большой толщины стенок порядка 3мм. Гладкостенные трубы имеют толщину стенок 1...2мм и при этом значительно прочнее.

Эксперт клуба
Megavolt (326)
0
27 августа 2011, 19:53

Вы для чего в гофру протягиваете, просто так или чтоб потом сменить можно было? Меньше 20-ки не советую. В зависимости от производителя один и тот же тип провода отличается по толщине. В 16-ю один со свистом пролетает, другой с жутким скрипом. А по уму сечение провода должно составлять 40% от внутреннего диаметра трубы.

Эксперт клуба
YURY1972 (327)
0
29 августа 2011, 21:27

Зачем ВВГНГлс 3х2,5?

Эксперт клуба
YURY1972 (327)
0
29 августа 2011, 21:33

1. Дистанция забора?
2. какие светильники и какое количество?
Однозначно ВВГнг ЛС необоснованая трата денег, если это не прописано в предписании, в противном случае электрик Вас разводит на откат от продавца

Эксперт клуба
YURY1972 (327)
0
29 августа 2011, 21:37

Для того, чтобы избежать штробы, можно использовать жесткую трубу, эстетично и практично, производитель DKC

Эксперт клуба
YURY1972 (327)
0
29 августа 2011, 22:11

будут вопросы пишите в скайп

0
30 августа 2011, 14:33

YURY1972Зачем ВВГНГлс 3х2,5?


А что лучше взять?

0
30 августа 2011, 16:03

Юрий, спасибо, обращусь!

Эксперт клуба
YURY1972 (327)
1
31 августа 2011, 22:07

Если необходимо поставить десяток ламп накаливания или КЛЛ(энергосберегающие), то достаточно обычного ВВГ 1,5 количество жил определяется просто, необходимость заземлеть светильники, если присутствует(металлический корпус), то 3 жилы, если пластик, то 2жилы

Эксперт-электрик
ПАБ (69)
0
01 сентября 2011, 17:39

да лано вам!!! если подсветка забора, то скорее всего и длина трассы соответствующая, и даже 3х2,5 может еще по потерям не пройти, хотя как правильно было замечено зависит от нагрузки. НО ВВГнгLS - в кирпичном заборе - это буржуйство... если сильно хочется можно ВВГнг, а вообще достаточно ВВГ, только ПУНП не используйте у него изоляция хуже...

АААА!!! забыл уже... блин... по существу вопроса!!! полиэтиленовая труба диаметром 20 мм, или как ее тут назвали грамОтно ПНД (полиэтилен низкого давления :) ) - это то что вас спасет, а гофра заложенная в стену тем более 16 диаметра - это ЗЛО!!! это я Вам говорю как человек монтировавший проводку своими руками много лет, 16 гофра - не дай бог во время кладки ее кирпичиком придавят не аккуратно - это все...

Электрик-наставник
Dickinson (147)
0
10 сентября 2011, 08:11

тоже засовывал в 16 гофру , только бывает ещё что марка провода такая же но производитель раздный и 16 гофру практически незалезает (