Как согласовать работу 2-х кондиционеров?
 Мастер-электрик Теняков Антон Борисович (31.00) |
Добрый день,
В серверной комнате стоят 2 кондиционера. Один - основной, другой резервный.
Нужно обеспечить одинаковую выработку ресурса для основного и резервного кондиционеров.
Еще, нельзя выключать кондиционер при работе его компрессора - быстрее накроется компрессор.
Если один кондиционер сломался нужно сразу же включить второй (или по повышению температуры в серверной).
Знаю что существуют системы согласования работы кондиционеров, но для данных моделей кондиционеров их найти не смог.
Может быть подскажите как оптимально решить эту задачу с помощью продукции ShnE?
При максимальном пуске кондиционеры кушают по 18 Ампер на брата (фаза одна). Выдержат ли реле на 16 А.
|
|
Может здесь? - http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=37060
У меня на узле доступа стояла релюха, поищу документацию, может найду.
может настроить их на разные температуры включения и периодически менять настройку в ручную
Что касается одинаковой выработки ресурса - включить через таймер с переключающим контактом на выходе и установить необходимую периодичность переключения: часы, сутки, неделю.
В дополнение к совету Мастера - между контактами,отходящими к кондюкам, включить контакт тмпературного реле, настроенного на пару градусов выше чем кондюки. Это на случай, если "дежурный" не включился, или не справляется. Далее - в том случае, если доступ к внутренностям кондюков доступ закрыт (по разным причинам), необходимо в цепь перед переключающим контактом таймера поставить токовое реле, контактами которого заблокировать переключение таймера при нагрузке (во время работы компрессора). Вот примерно так. Могу прислать схему но только в проге "визио". А комплектующие в SE подберёшь
Это не сложно, если иметь схему включения компрессора в работу, временную диаграмму текущую и необходимую.
Реле на 16А лучше не использовать, Пусковые токи могут возрастать от 5 до 8 раз при нормальном пуске, поэтому хвтит его не на долго.