|
Подбор щита учета
0
19 февраля 2014, 16:32 ЭСА1. Рубильник с плавкими вставками (100А) ...нонче встает на обычную DIN-рейку )) 0
19 февраля 2014, 16:33 Еще эти посмотрите, бюджетно и выбор большой. Ну или как LightWay советует, взять пустой шкаф с монтажной платой, там они тоже есть. P. S. Эти корпуса хорошие по качеству: прочные, тяжелые, металл толстый в отличие от рыночной китайчатины из фольги. 0
19 февраля 2014, 17:05 ЭСА... если просто рубильник то да но с предохранителями ... ЭСАДа и не рескнул бы я такой под нагрузкой в сотню А открывать. Я такие ставил АВВшные, если места мало, нормально. Только приобрести - проблема. Под заказ. А у тех, что на сотню ампер и больше - конструктив другой, спокойно можно открыть и под нагрузкой. 0
19 февраля 2014, 17:12 Белый_Кот ЭСА... если просто рубильник то да но с предохранителями ... ЭСАДа и не рескнул бы я такой под нагрузкой в сотню А открывать. Я такие ставил АВВшные, если места мало, нормально. Только приобрести - проблема. Под заказ. А у тех, что на сотню ампер и больше - конструктив другой, спокойно можно открыть и под нагрузкой. Не я просто видел подобные в УБП шли именно от батарейного шкафа. Пару предохранителей кстати и спалили от того что надо было сначала УБП от сети включить, а потом аккумы. Включили наоборот да и то случайно. Руки у кого то из монтажников чесались вот и закрыл хорошо хоть зипом запасные были. 0
19 февраля 2014, 17:20 ЭСАПару предохранителей кстати и спалили от того что надо было сначала УБП от сети включить, а потом аккумы. Включили наоборот да и то случайно. Нет, ну это понятно. Вводной рубильник ВРУ тоже лучше под нагрузкой не выключать. В крайнем случае только, если иного варианта нет. 0
19 февраля 2014, 18:19 Возьмите какой-нибудь из ящиков с монтажной платой, исходя из размеров конечно же. Трансы пломбируются, счетчик тоже. 0
19 февраля 2014, 19:41 LightWay DronnnНе влезет всё. Маленькие ЩУРНы все таки. Впихнуть можно. Но если бюджет позволяет, то лучше что-то типа такого: и добить его чем душа пожелает - внутренними дверями, панелями, и т.д. Да возможно остановимся на варианте ДКС, другого в округе не наблюдается. Сегодня ещё один товарищ про него напомнил, а я и забыл. 0
19 февраля 2014, 21:41 Широкий ассортимент шкафов выпускает компания Провенто http://www.provento.ru/ 0
19 февраля 2014, 23:14 DronnnДа возможно остановимся на варианте ДКС, другого в округе не наблюдается. Тогда еще один вариант на ДКС: в запихнуть секцию учета с и секцию модульного оборудования с 0
20 февраля 2014, 05:13 Провенто у нас в городе не представлена.
|
А конструктив, исполнение, IP, габариты, не критичны?
IP - нет.
Габариты... Думаю где-то метр на метр, больше и не надо.
Что нибудь в этом роде? габариты 450х310х120
С трансами и кабелями соотв. сечений тесновато будет, однако.
Минимальный вариант выглядит примерно так:
И то брал бы побольше.
С трансами и кабелями соотв. сечений тесновато будет, однако.
Минимальный вариант выглядит примерно так:
И то брал бы побольше.
Не влезет всё. Маленькие ЩУРНы все таки.
С трансами и кабелями соотв. сечений тесновато будет, однако.
Просто пробежался по бюджетным каталогам IEK EKF щиты только до полу метра, а потом уже шкафы от полутора метров. Остеься легранд, авв, шнайдер. Как вариант еще глянуть у дкс и хагер.
Наверное, надо Dronn, пробежаться по производителям. Будет быстрее. На вкус и цвет ...
Впихнуть можно. Но если бюджет позволяет, то лучше что-то типа такого:
и добить его чем душа пожелает - внутренними дверями, панелями, и т.д.
quote=Dronnn]Господа!
Подскажите производит ли кто-нибудь шкафы из двух секций, в одну из которых можно поставить:
1. Рубильник с плавкими вставками (100А)
2. Счетчик 3-х фазный
3. Трансформаторы тока 100/5
и всё это дело опечатать.
Во-вторую поставить несколько 3-х полюсных автоматов.
АББ с системой пластронов не катит - слишком дорого.
Скорей всего под подобное надо все же шкаф, а не щит настенный.Тем более если рубильник под его надо глубокий. Тут у одного заказчика встречал он хотел как вводный использовать на даче и предохранители на 100А